    • Eternally 2017-10-23 20:25

      1、第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。
      2.第二种接法,防火胶布隔离法,多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-10-21 13:04

      绞合连接:绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。铜导线常用绞合连接。单股铜导线的直接连接。小截面单股铜导线连接方法:先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-10-20 21:32

      安装电器元件的工艺要求:
      (1)组合开关、熔断器的受电端子应安装在控制板的外侧,并使熔断器的受电端为底座的中心端。
      (2)各元件的安装位置应齐整,匀称,间距合理,便于元件的更换。
      (3)紧固各元件时要用力匀称,紧固程度适当。在紧固熔断器、接触器等易碎元件时,应用手按住元件一边轻轻摇动,一边用旋具轮换旋紧对角线上的螺钉,直到手摇不动后再适当旋紧些即可。
      板前明线布线的工艺要求:
      (1)布线通道尽可能少,同时并行导线按主、控电路分类集中,单层密排,紧贴安装面布线。
      (2)同一平面的导线应高低一致,不能交叉。非交叉不可时,,该根导线应在接线端子引出时,就水平架空跨越,但必须走线合理。
      (3)布线应横平竖直,分布均匀。变换走向时应垂直。
      (4)布线时严禁损伤线芯和导线绝缘。
      (5)布线顺序一般以接触器为中心,由里向外,由高至低,先控制电路,后主电路,以不妨碍后续布线为原则。
      (6)在每根剥去绝缘层的导线两端要套上编码套管。所有从一个接线端子(或接线桩)到另一个接线端子(或接线桩)的导线必须连接,中间无接头。
      (7)导线与接线端子或接线桩连接时,不得压绝缘层、不反圈及不露铜过长。
      (8)同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离应保持一致。
      (9)一个电器元件的接线端子上的导线连接不得多于两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。