刚好遇见你_8481 2017-10-19 20:23
你好,转换开关上面有接线点的符号。L1和L11,L12是一组,L2和L21,L22是一组,L3和L31,L32是一组。其中L1,L2,L3是每一组的公共端,作为单控开关使用接每一组的公共端和另外两个接线点的任意一点都可以。作为双控使用,两个双控开关的公共端分别接原来单开关的两根线,另外两端相互对应连接起来就可以。
Eternally 2017-10-19 18:00
X50脉冲上升沿触发时,对从PLC的CPU的第5个特殊模块写入,“TO H5 K0 K0 K1”意思是把0写入第5个特殊模块的BFM的从第0个单元的开始的连续1个单元,也就是把0写进BFM(缓冲存储器)第0个单元(A/D 转换开始),\"TO H5 K1 K800 k8\",就是把800写入1--8这8个单元(各通道的平均转换时间),“TO H5 K0 H700 K1\",就是把H700写入第9个单元(设定转换方式),“From H5 K11 D100 K8\",应该就是读出转换后的数字电面转速,再乘以100,除以27,最后的电面转速值在D150,Q68ADI模块手册里讲的很清楚,你可以再具体看看。