空调室内机结冰是什么原因?

顾华 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可惜没如果 2017-10-07 19:59

      1.设计不合理造成漏水。有些生产厂家为尽量减少模具费用,采用一壳两型,比如1P的空调器与1.5P的使用同一种型号的室内、室外机壳体。这样,对于1.5P机型,其冷凝面积较大,致使蒸发面积变小,蒸发压力降低,在相同环境条件下容易形成漏水现象。
      2.机型结构原因造成漏水。分体壁挂式空调器的室内机接水盘一般不大,其宽度也难以设计成大于蒸发器的厚度,致使有些机型不能完全承接蒸发器流下的冷凝水,水珠会滴到接水盘外而渗出机壳。此外,有些机型的接水盘强度不够,长端的中间部位有明显下凹,冷凝水积满后也会从该处溢出。
      3.工艺粗糙形成漏水。制造工艺粗糙,蒸发器翅片不整齐、倒片、叠片而未修复,致使冷凝水流动不畅、过多滞留,不能流入接水盘,从而滴在机壳内部流到墙壁或地上,形成漏水。
      希望对你有帮助。

      0 评论

    • wuseer 2017-10-07 17:02

      第一个可能就是又漏了,缺氟造成内机结霜结冰,第二个可能是内机鳞片和防尘网太脏,第三个可能是内风机转速偏慢。首先摸一下回气管,如果回气管不凉,那就是第一个可能,如果是凉的也结露,那就是二三的可能。希望对你有帮助。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-10-06 13:19

      一、制冷剂不足
      分体空调器由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。
      二、压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。
      三、制冷剂偏多一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂。维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围。放掉多余制冷剂,故障便排除。

      0 评论