请叫我雷锋 2017-09-14 14:48
高层住宅一般要求楼梯间与电梯间前室加压送风,所以通风井是防烟用的,你可以看看高规。 如果楼梯间开窗面积满足自然排烟要求,那只要前室加压送风就行了,也就是说通风井贴着前室设计。这一般是建筑设计时候考虑的,用的是土建风道。
1 评论
倒叙_7629 2017-09-14 18:07
在建筑设计当中是按照使用功能和国家规定和相关使用来预留电井,风井和水暖井。如是高层建筑,在19层及19层以上的住宅,如果防烟楼梯的前室和防烟楼梯间不能对外直接通风采光的话,需要设机械通风,就需要风井了。还有走道超过60米也需要机械通风。还有在办公楼和多户住宅之中也是要分别设计有设备井道的。
0 评论
Qyana 2017-09-14 16:33
送风井具有正压送风:设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。