建筑节能验收规范有哪些?

楚奇 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Qyana 2017-08-13 18:49

      1、建筑节能验收作为建筑工程的重点分部工程,其验收工作由当地墙改办负责。在进行竣工验收之前就应该进行节能分部验收了,参加节能分部验收的单位包括:当地墙改办、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位。
      2、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》规定,建筑节能分部工程需要重点验收的项目包括:
      1)墙体、屋面、地面等围护结构方面:墙体、屋面和地面围护节能工程使用的保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能应符合设计要求。
      2)门窗节能工程方面:建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合节能设计要求。
      3)采暖节能工程方面:采暖系统应符合设计要求;散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全;
      4)配电与照明方面:低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检

      0 评论

    • 距离_5082 2017-08-13 11:23

      《建筑节能工程施工质量验收规范》
      我国的建筑节能分为两部分:一方面是建筑本身的节能,如建筑设计、结构和材料等;另外建筑节能还体现在建筑的
      装饰装修上,通过推广一次性住宅装修,逐步实现
      家庭装修工厂化、装配化、批量化,达到装修工程的节能、节材和环保要求。目前,对于我们每个装饰企业和单位、
      家庭装饰装修工程来说,贯彻《建筑节能工程施工质量验收规范》,一方面要求在装修中不能破坏已有建筑的节能结构与设施。目前,我国既有的400多亿平方米建筑当中,真正达到节能标准的却不到10%,其他90%都是耗能建筑。通过贯彻实施《规范》,可以通过装饰装修工程进行节能改造,使一些不具备节能功能或者节能效率不高的的既有建筑增加节能功能,提高房屋使用中的能源利用率,减少能源的消耗,通过装饰装修为建筑使用打下
      节能减排的基础。
      根据《建筑节能工程施工质量验收规范》和我国目前国家有关标准和规范,中国
      节能环保装饰装修认证指导中心和
      中国室内装饰协会室内环境委员会提出:把国家关于建筑节能的规范贯彻到家庭装饰装修全过程中,从家庭
      室内装饰装修工程打好节能减排的基础。在装饰装修行业贯彻落实规范在要抓好3个环节,注意的4大重点:根据《规范》要求,
      建筑工程的设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员,应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理。建筑装修工程的节能同样要注意节能设计、施工管理和材料、产品选购等3个环节。
      一是进行装修的节能设计。和建筑工程节能实施一样,装饰装修的节能也要注意从设计开始。注意在装饰装修设计时,就注意根据房屋本身的节能效果和业主的使用要求,进行节能装饰装修工程的设计。包括房屋的
      围护结构设计、节能节电节水材料和产品的设计等等;
      二是推广使用节能材料和产品。在装饰装修工程中推广使用节能的新技术、新工艺、新材料和新设备,限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备;在
      建筑装饰装修时设计、安装节电节水型器具。
      三是施工管理环节。一方面装饰装修的施工单位注意保护已有
      节能建筑的节能结构和设施,在装修中不破坏。另一方面,对进入
      施工现场的
      墙体材料、保温材料、门窗和照明设备进行查验。严格按照规范要求进行施工,保证节能施工的节能效果。另外,在施工中还要注意在装修工程中节约材料,减少浪费。
      同时,按照规范的强制性要求,在建筑装饰装修的节能施工中重点把握4个方面:
      一、墙体、屋面、地面等围护结构方面:墙体、屋面和地面围护节能工程使用的
      保温隔热材料的
      导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能应符合设计要求。严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。
      二、门窗节能工程方面:建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流
      璃遮阳系数和可见光透射比应符合节能设计要求。
      三、采暖节能工程方面:采暖系统的制式,应符合设计要求;散热设备、阀门、
      过滤器、
      温度计及仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换;室内温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置以及热力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求,并便于观察、操作和调试。
      四、配电与照明方面:
      低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合规定。设备改造主要是照明节能改造,如在公用部位安装
      节能灯和声、光控感应灯具等。
      日前,我国的节能环保装饰装修认证工作已经开始,相信通过《建筑节能工程施工质量验收规范》的贯彻,会进一步推动我国的室内装饰行业的节能减排工作,把节能减排落实到每个装修家庭和装饰装修工程。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-08-13 10:02

      1、技术文件
      1.1经审图机构审查通过的节能设计图及相关的技术文件(如节能设计说明、节能设计计算书等);
      1.2外墙墙体、屋面和热桥部位的保温施工做法或施工方案的设计说明及构造图;
      2 制造试样所用的建筑和保温材料
      2.1墙体试样:如是普通粘土空心砖墙则应索取普通粘土空心砖约60块,如是小型空心砌块(190×190×390)墙则应索取14块整块和7块半块小型空心砌块;
      屋顶试样:应索取0.20立方米混凝土材料;
      2.2砂:约200公斤;
      2.3、胶凝材料(水泥30公斤、石灰膏10公斤等);
      2.4保温材料及安装保温材料的附件(按1.5平方米计算);
      2.5抹面材料和饰面材料(按1.5平方米计算)。
      二、围护结构现场实体检测
      已经封顶或已经竣工的单位工程项目,在验收前都应该做围护结构现场实体检测。检测抽样方法:单位工程采用相同材料、工艺和施工做法的墙体,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。同一检验批中检测数量不得少于3套(间),其中顶层不得少于1套(间);当检验批中总套数不足3套(间)时,应全数检测。受检部位应从受检住户或房间的主体围护结构中综合选取,每一受检住户或房间,受检部位不得少于一处。
      (依据:GB50411-2007中的4.1.6;《民用建筑节能检验规范》DB45/T393-2007中的10.2。)
      三、建筑节能检测验收的有关规定:
      1、检测依据:
      (1)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
      (2)《民用建筑节能检验规范》DB45/T393-2007
      (3)广西建设厅文件“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管〈2008〉20号)。
      2、建筑节能工程验收项目的划分:
      2.1建筑节能分项工程分为:
      (1)墙体节能工程;
      (2)幕墙节能工程;
      (3)门窗节能工程;
      (4)屋面节能工程;
      (5)地面节能工程;
      (6)采暖节能工程;
      (7)通风与空气调节节能工程;
      (8)空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程;
      (9)配电与照明节能工程;
      (10)监测与控制节能工程;
      2.2建筑节能工程应按照分项工程进行验收。当建筑节能分项工程的工程量较大时,将分项工程划分为若干检验批进行验收:
      2.3当建筑节能工程验收无法按照上述要求划分分项工程或检验批时,可由建设、监理、施工等各方协商进行划分。但验收项目、验收内容、验收标准和验收记录均应遵本规范的规定。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 10天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 15天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 16天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 16天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。