      是的,接地装置解决方案:
      1、接地电阻值要求R≤4Ω;
      2、接地体应离建筑物3-5m左右设置;当受地方限制时可适当减小。
      3、水平和垂直接地体应埋入地下0.6m左右,垂直接地体长2 m,每隔3-5m设置一个垂直接地体。
      4、垂直接地体采用50×50×5×2000mm的热镀锌角钢,水平接地体则选40×4mm的热镀锌扁钢;
      5、在地网焊接时,焊接面积应≥6倍接触点,且焊点做防腐蚀防锈处理;
      6、独立接地铜排与独立人工装置做有效焊接,并作防腐蚀、防锈处理;
      7、土壤导电性能差时采用敷设降阻剂法,使接地电阻≤4Ω;
      8、回填土必须是导电状态较好的新粘土;
      9、防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道当小于3米时:1、水平接地体局部深埋不应小于1米。2、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50-80mm厚的沥青层。3、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50-80mm厚的沥青层。 (10)预留接地测试点。回填土 焊接点 1M 2M水平接地体垂直接地体 降阻剂填充(土壤导电性能差时)

      0 评论

    • Qyana 2017-08-07 22:53

      1、在建筑物屋面避雷带的安装:避雷带应该采用Φ12热镀锌圆钢,避雷带的支持卡高度应为20cm,两支持卡的间距应不大于1.2m。避雷带与避雷装置的搭接长度应为12mm。建筑物伸缩缝处避雷带成弧形并应向上,避雷带转弯处也应为钝角的弧形(其目的是便于雷电流的泄放,不至于击坏避雷带)。
      2、避雷网格的敷设利用Φ12热镀锌圆钢按照10m*10m或12m*8m(三类是20m*20m或24m*16m,一类的是5*5m或6*4m)的规格在建筑物屋面敷设,并用水泥墩子作为网格的支持点。
      3、避雷带的施工工艺:避雷带应平直,转弯处的弧度要均匀对称.避雷带的各部分的焊接应牢固可靠。
      4、避雷带与引下线的连接:避雷带与引下线的搭接长度(单面焊接:焊接长度大于12倍圆钢直径;双面焊接:焊接长度大于6倍圆钢直径)。
      5、在建筑物天面上易受雷击部位加装避雷小针:避雷针的长度应大于0.5m,宜加装于避雷带的拐角处,与避雷带做有效焊接。
      6、引下线的整改:采用Φ12热镀锌圆钢在建筑物的拐角转弯处应尽可能的设置引下线,引下线之间的间距不大于18米(三类应为24米,一类不大于12米)。建筑物本身接地电阻达不到要求或建筑物本身无钢筋混凝土基础的,需要另行增设人工接地地网。 7、等电位措施的整改:楼面上所有的金属构件均要就近与避雷带或避雷网格作不少于两点的等电位连接。(其目的便于雷电流的多渠道的泄放)。
      8、接地电阻的标准:要求冲击接地电阻不大于10欧姆。

      0 评论

    • 袁杰 2017-08-05 17:39

      接地隐蔽工程主要是指:埋入地下,后需要掩埋的部分。隐蔽工程内容,使用材料,施工工艺等,防雷接地装置的埋设深度、焊接长度。