怎么测试漏电保护开关?

翁阳 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 忆苦思幻 2017-07-28 11:00

      一,如果你确认了是一根火线跟一根零线短路了,漏电短路器不跳的话,那么这漏电短路器肯定是坏的。二,但凡漏电短路器有两个功能,1是漏电保护,2是短路保护。短路保护就不提了,漏电保护就是火线有电流通过,而零线无电流的话,漏电短路器必动作,就是跳掉。三,你看你的进出线可有接反。补充回答:1,短路要是不跳闸的话,那电到人,就更不可能跳了。2,你的是63A的,短路电流超63必跳。3,不是任何情况触电都跳的,比方说你两手同时接触火零线,这是不受保护的。

      0 评论

    • wuseer 2017-07-27 19:38

      可以使用检测仪,使用方法如下:检测仪送出的模拟漏电电流,采用降压变压器输出低压电流的方法。输出模拟漏电流的降压器其初级输入电压由电位器调节端控制,也就是说通过电位器调节,输入变压器初级的电压从零逐步增加,变压器次级输出模拟漏电流,也逐步增加,由此可测试漏电保护的动作电流特性。漏电保护的动作电流和时间测试,温湿度记录仪由本机面板上的测试按钮控制,因测试按钮按动时,一方面输出模拟漏电电流,同时该电信号又可去触发计时毫秒表,就达到了测试目的。

      0 评论

    • 距离_5082 2017-07-27 18:17

      你好。这个仅用试电笔是无法测试的。你可以找一个灯泡,一根线接入漏电断路器下面的火线,另一根线接入漏电断路器上面的零线,这时漏电断路器应该立即跳闸,如果灯泡正常点亮但漏电断路器没有任何动作,说明漏电断路器有故障。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。