小小小帅 2017-07-20 23:01
方法一
首先,你需要排除漏保开关本身是否有故障,做法很简单,将跳闸的开关的负载断开,合上后如果没有跳,就说明开关是好的,如果跳了就说明开关坏了。如果开关好的,那么就再找一个灯头连好线,装一只灯泡,灯头的其中一根线接开关输出端的火线,另一端点墙壁(注意安全,这是在没有任何仪器的情况下才使用的方法)如果开关跳了,就开始下一步,如果没有跳,就换开关(没有跳是因为开关的监测电路出现问题了,负载没有漏电或短路时自动跳闸)如果跳了,开关只接火线,闭合开关,如果跳了,就跟、更换为只接零线,然后在每个灯的开关处一端节做好的测试灯,另一端接墙壁一次、灯开关另一个点一次,直到开关锰铜跳得那个灯开关的地方就是漏电或短路点。
方法二
检修方法,依次断开各个插座的后面接线,分别通电试验:
1、断开电闸,断开最远处 第1个插座的后面全部接线,记准位置,合闸试验。
2、如果还不能合闸,就依次断开 第2个、第3个、第4个插座的后面全部接线,
记准位置,合闸试验。
3、如果找到了有问题的插座,问题可能是插座本身烧焦碳化断路,这个插座就不要用了
4、也可能墙上相关电路问题,那万用表高电阻档检测线间绝缘和对地绝缘。
5、有条件的可以使用兆欧表配合检查
6、有的插座设有发光指示灯,相关电路故障也能引起跳闸
7、插座因为烧焦漏电,在近处可以闻到糊味,是平时大功率电器插接不良造成的
尚坤应 2017-07-17 19:43
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。
徐桂英 2017-07-17 19:42
一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况。如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下1、把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。2、把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。3、把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题。如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)。方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有点。最简单的电笔;万用表,最好装漏电保护器。