水工挡土墙设计有什么注意点

该用户已注销 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 距离_5082 2017-07-19 18:12

      1、砌筑前,检查砌筑部位是否清理干净浇水湿润,提前1~2天对砖进行浇水湿润。  
      2、砌筑操作采用铺浆法,铺浆长度不得超过75公分,气温超过30℃时,铺浆长度不得超过50公分。
      3、小于1/4砖体积的碎砖不能使用。
      4、墙体每天砌筑高度不宜超过1.8米。备好防雨冲刷砂浆材料,如收工时采用防雨材料覆盖新砌墙体表面。
      5、质量控制。砖砌体总的质量要求是:横平竖直,砂浆饱满,错缝搭接,接槎可靠。

      0 评论

    • 魏达 2017-07-15 21:53

      挡土墙工程的素土压实工作只发生在墙背的回填中,是分层(且分不同构造层)作业,况且都是在浇筑体(或砌体)尚未完全达到强度的情况下进行,根本不可以采用大型机械来夯压。其夯实要求都是具体设计图上的规定,没有专门的规范规定。设计参考的是GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》。挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。

      0 评论

    • 管金山 2017-07-15 21:50

      设计标准1 永久性水工挡土墙的洪水标准应与所属水工建筑物的洪水标准一致。所属水工建筑物的洪水标准应按现行的国家标准《防洪标准》(GB50201-94)、GB 50288-99、GB 50286-98、GB/T 50265-97和现行的水利行业标准SL252-2000、SL 265-2001、SL 253-2000等标准的规定确定。2 城市防洪工程中永久性水工挡土墙的洪水标准,应按现行的行业标准CJJ 50-92的规定确定。3 临时性水工挡土墙的洪水标准应根据水文、气象等条件,结合当地工程经验,按表3的规定幅度合理选定。对失事后果严重的重要工程,应考虑遭遇超标准洪水的应急措施。