    • 李秀文 2017-07-10 23:02

      原因如下:1、空调在制热时,室外机化霜产生大量的水,或者因为温度交换产生冷凝水,有时候,空调安装工为了节省时间,并没有安装塑料排水口,从而引起空调室外机的漏水。在买空调的时候,一般随机附带了一个塑料排水口,装在室外机底板上,然后在排水口上连一根管子把水排到不影响别人的地方。在安装时,注意看安装师傅是否进行了这一步骤,如果有,那么室外机漏水现象也是正常的,只要不影响他人的生活。2、排水管不良,由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。3、配管上结露水,由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。4、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。

      0 评论

    • 云良 2017-07-10 23:01

      1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。6、热交换器滴水:1)、过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。2)、空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。3)、有些空调是自身的制造缺陷造成的,如有的蒸发器和塑料外壳有轻微的接触,水根本就流不到水槽里,而是顺着塑料外壳就流下来了。如果不仔细查看是不太好发现故障点的。解决方法:取下塑料外壳查看哪有水的痕迹,用棉布把对应位置擦干净,用手电筒仔细查看(晚上把电灯关了查看效果最好)用薄塑料片把水引入水槽内问题即可解决。

      0 评论

    • 张宝兰 2017-07-10 22:58

      打开盖子,可以看见,排水接口外一节管坏的可能性几乎为零。你室内机只要不是在机器外漏水,基本上可以排除管子破损。如果是用了很长一些时间才发现漏水,其实也就是出口堵住了,掏掉就是。造成这个现象的可能是你家的老鼠光顾过,咬了里面的泡沫,同时也在其它地方带来些垃圾,先在水盘里,时间一长就到了出口。当然雪种少了会水多,但通常是排得掉的。