高层建筑防雷接地规范:
1雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。
2引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
4接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
5接地装置:接地线和接地体的总称。
6接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
7接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。
7bd7ff 2017-05-21 15:18
①建筑物的顶部全部采用避雷网。
②从30m以上,每三层沿建筑物四周设置设置避雷带。
③从30m以上的金属栏杆、金属门窗等较大的金属物体,应与防雷装置连接。
④每三层沿建筑物周边的水平方向设均压环;所有的引下线,以及建筑物内的金属结构、金属物体都与均压环相连接。
⑤引下线的间距更小。接地装置围绕建筑物构成闭合回路,其接地电阻值要求更小。
⑥建筑物内的电气线路全部采用钢管配线,垂直敷设的电气线路,其带电部分与金属外壳之间应装设击穿保护装置。
⑦室内的主干金属管道和电梯轨道,应与防雷装置连接。总之,高层民用建筑为防止侧击雷,应设置多层避雷带、均压环和在外墙的转角处设引下线。一般在高层建筑物的边缘和凸出部分,少用避雷针,多用避雷带,以防雷电侧击。