监理月报范本求一份?

杭剑 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 忆苦思幻 2017-05-02 21:04

      参以下写:
      1、气候:晴、雨、气温(平均气温)

      2、部位或工序:平面位置(轴线区间)、楼层(或标高)构件名称:柱、剪力墙、梁、板等砼浇捣。
      3、施工情况
      (1)砼强度等级:浇筑砼量 立方米
      (2)砼供应方式:商品砼(或现场搅拌砼)
      (3)使用的机械设备:泵送砼(或塔吊料斗)、振动棒台数: 台
      (4)施工人数:浇捣 人,看钢筋、模板 人。
      4、监理情况:全过程旁站监理:
      (1)检查砼配合比通知单及送料单;
      (2)检查记录现场质检员或岗位工长值班人,姓名:___
      (3)检查浇捣方法:符合施工方案要求,浇捣良好(或有问题);
      (4)观察浇捣过程中钢筋位置,模板变形情况;
      (5)随机见证取样做砼试块___组;
      (6)观察砼和易性,抽捡砼塌落度为___mm,严禁现场加水;
      (7)到商砼搅拌站抽查电脑配比单___份;
      (8)现场搅拌时,抽查砼配料计量情况,记录实测水泥、砂、石、水及外加剂重量。
      5、发现问题:
      (1)砼配合比与设计配合比不符;
      (2)发现钢筋位置偏移过大或楼面钢筋踩塌严重或某处砼保护层厚度控制不好;
      (3)发现有胀模、漏浆现象;
      (4)砼浇捣顺序不连续,新旧砼连接不好;接搓处杂物未清理干净;砼振捣顺序不好,某处振捣力度不够,可能出现漏振;
      (5)砼太稀或太干,影响浇筑或堵管;
      (6)浇捣过程中遇大雨,防雨措施不力,造成砼泥浆流淌。
      6、处理意见及时通知现场质检员___,值班人员___。或带班人,采取措施,整改到位。或书面通知项目部整改。
      7、施工单位当日值班签字。

      0 评论

    • Qyana 2017-05-01 16:20

      你好,监理月报范本:
      (1).施工进度情况;
      (2).建设单位发包的专业工程施工许可证办理情况及总包单位分包的专业工程分包合同备案情况;总包及专业分包公司申领安全生产许可证情况及三类人员(企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员)申领安全生产考核合格证情况;
      (3).建设单位支付及施工单位使用专项安全措施费的情况;专项安全施工方案的制订、评审和实施情况;
      (4).施工现场上月安全与文明施工状况简介;
      (5).施工现场建筑垃圾的收集、倾倒、堆放和装运是否符合《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)的要求;
      (6).监理机构发出的有关施工安全隐患的《监理工程师通知单》、《工程暂停令》等的整改情况;安监机构发出的安全文书的整改情况或停工令的执行情况;
      (7).每项工程的第一次监理报告,须报告建设各方现场安全管理机构组成名单及其联系电话;建设、施工、监理机构主要安全管理人员有变动时,须报告变动情况;当有新进场的专业承包公司或分包公司时,须报告现场管理机构名单及联系电话。
      (8).危险性较大的分部分项工程施工安全状况分析(必要时附照片)。
      (9).安全生产问题及安全生产事故的调查分析、处理情况;
      (10).存在问题及下月安全监理工作的计划和措施;当施工现场发生下列突发问题时,项目监理机构应立即报告:
      (11).无施工许可证擅自施工或施工内容超出施工许可证规定的范围,又不能有效制止的;
      (12).施工现场存在重大安全隐患,又不能有效制止的,包括:(a) 基坑支护工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、人工挖孔桩工程存在重大安全隐患;(b)存在其他重大安全隐患。施工现场发生重伤以上安全事故的。
      监理报告的用词要求对存在的事故安全隐患及建设各方主体违法、违规事实,必须用明确的词语说明。监理报告应对存在的安全隐患明确类别。
      (13)、一般情况通知、报告类:现场存在的安全隐患,已经落实整改,尚未达到允许的整改期限的,须注明:安全隐患已按三定原则落实整改,某月某日即将整改完毕。
      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-04-30 17:21

      1.本月工程描述三标段:   
        中铁××局本月主要工作内容为:迎水坡混凝土板防护工程、路缘石铺设的施工。   
        四标段:××公司本月主要施工内容为:混凝土护脚齿墙土方填筑、复合土工膜铺设、面板护坡砂砾石垫层、迎水坡混凝土板防护工程的施工。   
        五标段:××市××公司本月主要施工内容为:排水闸5个闸墩及胸墙从高程为23.5至27.661m的钢筋混凝土浇筑、工作桥钢筋混凝土浇筑、排水泵站负二层墙体钢筋混凝土的施工。
      点评:(1.本月工程描述)
      ①只交待了各标段这个月在干什么,究竟是工程的什么部位、桩号,3、4标段都没有交待。就5标段说明了具体的施工工程部位:5个闸墩和胸墙的23.5~27.66高程的钢筋砼浇筑、工作桥钢筋砼、泵站负二层墙体钢筋砼浇筑。   
      ②描述不仅应交待清楚在干什么,还要交待清楚在什么地方(部位、桩号)干,如5标段是本月新开工工作桥砼浇筑和泵站负二层墙体砼浇筑,继续上月5个闸墩及胸墙砼浇筑。4标段都是继续上月份的施工,3标段继续面板砼浇筑施工,新开工路缘石铺设。
      ③说明本月末施工进展情况,哪些完成了,哪些完成了多少,业主对工程施工进度关心的是形象进度。如4标段在本月继续并完成3 300~5 229段护坡垫层和面板砼浇筑的基础上,本月又完成了4 250~4.950段,完成情况以完成多长(m),此表中的分部(或单元)工程更形象、更直接。   
      2.工程质量控制   
      2.1质量控制:   
      2.1.1过程控制监理采取巡视和旁站相结合的监理方式,对齿墙土方回填、护坡砂砾石垫层铺设、复合土工膜铺设工程采取巡视检查;对重点工序混凝土浇筑采取旁站的监理方式。同时抽检混凝土坍落度、混凝土强度和干密度。施工过程严把质量关。浇筑混凝土前,必须进行施工单位自检。合格后,监理进行验仓,检查钢筋根数、直径、间距、模板缝是否符合规范要求、支撑是否稳定。检查合格后,监理签发混凝土浇筑开仓证,方可浇筑混凝土。   
      2.1.2原材料进场验收监理实行严格的材料进场验收制度。如:7月28日,监理、业主和××市××公司对进场的钢筋进行联合验收。8月12日,监理、施工单位与业主代表对进场的路缘石进行联合验收。   
      2.1.3见证取样对混凝土施工中使用的水泥、钢筋,必须有产品出厂合格证、厂家的检测报告,经施工单位自检、监理抽检,均达到合格标准。   
      7月28日,××检测中心对五标段7种钢筋进行抽检,监理现场见证取样。   
      7月30日,省水利水电工程质量检测中心对五标段7种钢筋进行抽检,监理现场见证取样。   
      7月30日,省水利水电工程质量检测中心对三、四标段的砂子、碎石、卵石、水泥进行抽检,监理现场见证取样。   
      8月9日,五标段施工单位对长沟强排站泵房Φ16、Φ20、Φ25焊件进行自检,监理现场见证取样。   
      8月14日,监理与业主代表对封存于仓库中的复合土工膜抽检取样和送检进行全过程见证,共抽检四组。原材料:砂、卵石、碎石、水泥等,经施工单位自检、监理与业主抽检,都达到了合格指标;复合土工膜抽检中有1组不合格,后经4次复检,都达到了合格标准。中间产品:混凝土试块经自检和抽检,其中各有1组试块没有试验成功,重新取样做试验。2.1.4 质量检测(1)施工单位自检结果本月三个标段的施工单位共检测六个项目,共计178组,实际有检测结果的组数为133组(还有45组试件未出试验结果),其中合格131组,合格率98.5   %,见表2所示。
      其中:   
      1)三标段:本月共检测三个项目,共计59组,实际有检测结果的组数为30组(其中有29组混凝土试块龄期未到),其中合格28组,合格率93.3%。   
      2)四标段:本月共检测四个项目,共计78组,实际有检测结果的组数为68组(其中有10组原材料的试验结果未出来),其中合格68组,合格率100%。   
      3)五标段:本月共检测五个项目,共计41组,实际有检测结果的组数为35组(其中有6组混凝土试块和原材料的试验结果未出来),其中合格35组,合格率100%。   
      8月份施工单位自检成果见表1所示,8月份施工单位自检成果详细清单见附件5。(7月份各标段自检成果详细清单见附件6)。(混凝土配合比施工单位自检成果统计表见附件7;混凝土及砂浆抗压强度试验施工单位自检结果见附件8)。
      (2)抽检结果   
      1)本月共抽检九个项目,共计207组,实际有检测结果的组数为187组(其中四标有1组混凝土试块未试验成功,还有20组混凝土试块龄期未到),其中合格148组,合格率79.1%。四标段抽检成果见表3,五标段抽检成果见表4所示。   
      2)8月份,监理对五标段闸墩超过28d的混凝土(C25)强度用回弹仪进行检测,共检测了4组,检测结果见表1所示(检测结果只做为参考)。表18月份回弹检测结果(见附件)   
      点评:本月工程质量状况及影响因素分析   
      1.指出本月工程质量状况基本上是好的。存在的质量问题有2个:3标段复合土工膜与路缘石结合部位破损严重;4标段出槽砼外观质量差。我认为,对3标段的砼面板浇筑施工中的问题有些轻描谈写,说是\"设有注意很好保护,需要进行修补\",实际上是接连出现违章作业,造成砼面板质量不合格的问题(仓内残料、沥青木板不合格、不振捣浇筑),从坍落度自检、抽检结果已反映坍落度不合格。
      2.产生工程质量问题的原因有多种多样,但可归纳为以下5个方面:常见多有(1)、(2)、(5)。本例为(1)。   
      (1)施工和管理的原因,许多常见的质量问题往往是由于施工和管理不当造成的,如3标段在砼面板浇筑施工中接连出现的违规作业造成面板质量不合格(3标段仓内残料、沥青木板不合格、不振捣浇筑)。   
      (2)使用了不合格的材料,原材料供应不及时,施工设备与资源投入不足。原材料、构配件和工程设备质量不合格或有缺陷,或满足不了施工要求(设备马力小)。如复合土工膜再次复检4组。   
      (3)设计错误。如设计荷载小,与实际受力不符,造成结构隐患。
      (4)自然灾害。如遭遇超标洪水、风暴、雷电。
      (5)工程地质原因。如地质勘察不细。如地质勘察不细,采用错误的基础方案,造成地基不均匀沉降,使上部墙体产生裂缝、坍塌等破坏。   
      2.2本月工程质量状况及影响因素分析本月工程质量情况基本上是好的,但也存在着一些问题:影响质量的因素主要有;三标段复合土工膜与路缘石结合部位破损严重,原因是挖掘机在马道路面整平施工中所致,以及在面板混凝土浇筑施工中没有注意很好地保护,需要进行修补四标段齿墙混凝土浇筑的班组施工经验不足,所浇筑的齿槽混凝土外观质量较差。   
      2.3工程质量问题处理过程及采取的控制措施   
      2.3.1现场纠正8月4日,监理在三标段混凝土面板施工现场发现在混凝土浇筑前,有20块面板仓内有残余混凝土料,监理现场要求施工单位清除残料,保证面板的浇筑厚度在12cm。8月6日,监理在三标段混凝土面板施工现场发现1 966~1 986段有2块C20混凝土面板质量不合格,现场下达指令予以清除,重新浇筑。8月7日,三标段监理现场发现堤顶为8米段已支立的沥青木板不合格(经检测,厚度在5~8cm),监理现场口头指令予以更换,施工单位已按指令执8月19日,监理在三标段混凝土面板施工现场发现施工单位在浇筑混凝土面板时,因振捣器坏而没有振捣,监理现场要求施工单位清除了6个仓面的混凝土。   
      2.3.2现场抽检   
      (1)监理在旁站时,不定时抽检混凝土配合比称重和坍落度,保证坍落度控制在设计范围内。
      (2)检查面板浇筑混凝土的振捣情况,防止漏振现象;   
      (3)对原材料进行定期抽检;   
      (4)对混凝土试块进行抽检。   
      2.3.3下达警告通知8月18日下午,中铁××局由于发电机损坏,在2 574~2 500段浇筑了16块混凝土面板,监理现场口头通知施工单位不得进行混凝土施工8月19日下午,在未得监理人员同意后仍继续浇筑面板混凝土。监理人员在现场再次口头警告不具备振捣条件下不得浇筑混凝土后,在监理人员离开现场后依然继续浇筑6块面板混凝土。监理随即返回现场要求施工单位清除6块已浇筑完但未振捣的面板混凝土,施工单位按监理的要求清除了6块已浇筑完但未振捣的面板混凝土。监理随后下发《警告通知》