高层建筑测量放线方法是怎样的

家华 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡大怪兽 2016-12-22 23:54

      1.经纬仪投测法

        高层建筑物的平面控制网和主轴线是根据复核后的红线桩或平面控制坐标点来测设的,平面网的控制轴线应包括建筑物的主要轴线,间距宜为30~50m,并组成 封闭图形,其量距精度要求较高,且向上投测的次数愈多,对距离测设精度要求愈高,一般不得低于1/10000,测角精度不得低于20″。

      2.利用皮数杆传递高程

        在皮数杆上自±0.00m标高线起,门窗口、过梁、楼板等构件的标高都已注明。一层楼砌好后,则从一层皮数杆起一层一层往上接。

      3.利用钢尺直接丈量

        在标高精度要求较高时,可用钢尺沿某一墙角自±0.00m标高处起向上直接丈量,把高程传递上去。然后根据由下面传递上来的高程立皮数杆,作为该层墙身砌筑和安装门窗、过梁及室内装修、地坪抹灰等控制标高的依据。

      4.悬吊钢尺法

        在楼梯间悬吊钢尺,钢尺下端挂一重锤,使钢尺处于铅垂状态,用水准仪在下面与上面楼层分别读数,按水准测量原理把高程传递上去。

      0 评论

    • 可惜没如果 2016-12-21 19:49

      高层建筑定位放线方法是

      1、先整体后局部,高精度控制低精度。即先测设场地整体的平面控制网和标高控制网。再以控制网为依据进行局部建筑物的定位、放线和标高测设。

      2、选用科学、简捷和精度合理、相称的施测方法,合理选择、正确使用仪器,在测量精度满足工程需要的前提下,力争做到省工、省时、省费用。

      3、严格审核原始依据的正确性,坚持测量作业与计算工作步步有校核。

      4、建立一切定位、放线工作要经自检、互检合格可申请主管部门验线的工作制度。严格执行安全、保密等有关规定。

      5、测量人员要紧密配合施工,坚持实事求是、认真负责的工作作风。

      0 评论

    • 一点留恋 2016-12-21 13:57

      这个有很多种方法,具体根据建筑面积的形状及柱子(剪力墙异形柱等)采用不同的放红方法,但每个人都有每个人的的施工方法,
      现列出常用的几种方线方法:
      1、在建筑的外围打一圈架管(俗称龙门架),利用贯穿轴线的两个点,用经纬仪放出来主轴线,然后在钢管上做上印记,其它轴线用钢尺丈量。此方法适合轴线比较简单的多、高层建筑。
      2、现在的超高层建筑一般因其轴线复杂多采用全站仪放线放出主轴控制点,然后用红外线天顶仪一层一层将控制点引至楼上,以此类推。这些是常用的放线方法,但每个人有每个人的施工方法。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 16天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 16天以前