3条回答
倒叙_7629 2016-12-03 12:30
基层处理
防水基层要求坚固、平整、干净、干燥。基层转角部位应做成圆弧或三角形,圆弧半径应大于20mm。屋面的排水坡度、分割缝、排气孔等应按设计要求处理。
施工工法
基层验收完毕,对建筑节点部位做加强层处理。卷材铺贴施工时,根据工程具体情况,可采用满铺法、条铺法、点铺法、空铺法。粘接剂推荐用量:满铺法:0.33kg/m2,点铺法:0.22kg/m2,条铺法:0.20kg/m2,空铺法:0.10 kg/m2,卷材搭接部位用量:0.10 kg/m2。卷材与基层粘接时,在粘接部位均匀涂刷粘接剂,粘接剂表干后 (略粘但不拉丝)进行粘合。搭接部位粘接时,搭接宽度执行相关规定。使用溶剂将搭接部位的卷材擦拭干净,去除污物和油脂,然后涂刷粘接剂,待粘接剂表干后,将搭接部位粘贴牢固,并用橡胶辊压实。如需做成品保护,应先在防水层上做隔离层,再做保护层。
贾甘OOR 2016-12-03 00:44
A、三元乙丙防水卷材施工工艺 复杂部位增强处理 桩头防水处理 涂布基层专用粘接剂 铺设三元乙丙卷材 卷材接缝及收头处理 防水保护层。
B、桩头防水处理: 桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。
C、卷材铺贴方法:
⑴、卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。
⑵、铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。 卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。 卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用C20细石砼,厚度50㎜,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。
D、地下室外围2:8灰土防水,地下室外墙外围一圈,三元乙丙橡胶防水层外40㎜厚聚苯板保护层外,1米宽,6.6米高,2:8灰土回填夯实,土必须是好黄土,灰一定要熟化过筛,土粒径不大于1.5㎝,灰粒径不大于0.5㎝将土和灰要搅拌均匀,分层回填夯实,压实系数大于0.95系数。灰土应先作击实试验报告,土壤含水率应接近最优含水量,控制范围±2。机械夯实采用蛙式打夯机,靠墙转角夯不实地方,可采用人工夯实。机械夯实每层铺土厚度20~25㎝,人工夯实每层铺土厚度12㎝。按规定夯实好灰土,每层用环刀取土作土壤检验,检验是否达标合格。不达标要返工。压实系数必须达到设计要求标准。含水率应控制在最优含水率±2%左右为宜。