装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内综合布线有哪些流程?

甄波 | 被浏览52次 1个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Blackmagic 2016-10-19 19:57

    在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工。设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;电源已经接入设备间,应满足施工需要;设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-10-19 16:24

    室内综合布线注意以下规范和流程:

    1、勘察现场包括走线路由,需要考虑隐蔽性,对建筑物破坏(建筑结构特点),在利用现有空间同时避开电源线路和其他线路,现场情况下的对线缆等的必要和有效的保护需求,施工的工作量和可行性。

    2、规划设计和预算,根据上述情况确定路由并申请批准,如需要在承重梁上打过墙眼时需要进行向管理部门申请,否则违反施工法规等。整个规划及破坏程度说明必须要经过管理部门批准。在正式的有最终许可手续的规划基础上,计算用料和用工,综合考虑设计实施中的管理操作的费用提出预算和工期以及施工方案和安排。实施方案中需要考虑用户方的配合程度。实施方案需要与用户方协商认可并签字盖章,并指定协调负责人员方可成效。

    3、指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理。

    4、现场施工,现场认证测试,制作测试报告。

    5、制作布线标记系统:布线的标记系统要遵循TIA-606标准,标记要有十年以上的保用期,并且做好验收文档。

    0 评论

  • prettygirl 2016-10-19 10:27

    第一部分给电缆做标识,省时省力
      一.问题
      连接到工作站的电缆没有标签或标签不好在安装过程或安装结束后,会增加人工消耗。例如,不恰当的标注意味着商人在拉好电缆后必须使用音频发生器和感应捧来识别电缆。最近一项工作安装了1000多根电缆,项目评估表明每个工作站大概用了一小时才结束工作。恰当的标识会给每个插孔节省近45分钟的安装时间
      二.解决
      安装前利用一种广泛使用的标识系统简化了解疑时识别电缆的工作。将建筑物分成几部分,并给每部分设代码,商人就可以标识每根电缆,因此音频发生器和感应棒也就不需要了。并且,若商人用的是有逻辑的标识系统,当最终用户改造设施时,已施工的图纸纠正或改进起来非常容易。
      三.程序
      1.将安装分成部分,给每层楼、朝向、房间和插孔设唯一的标识如果是大学,还要给每个建筑物设。
      2.所有的工作站和所有的设备房、设备盒,比如联接块和面扳都要反应在蓝图上。安装前这些工作要做好。
      3.布线时做标识用当场可做的标签。耐久的或印刷机做的要写上去的标签都行。
      4.按照蓝图结束布线。
      5.结线后,在结点6英寸内重新标线。做旗子而不像布线时那样把标识缠在电缆上。这样做眼晴一扫就知道了。
      6.为了改进蓝图,作出布线结线中改动和修改的标计。
      第二部分彩色标记加快电缆识别
      一.问题
      识别电缆对于维养工作来讲简直是恶梦一般。电线数字签、绳签和标记带易干裂,最后会脱落。数字标签可以用,但是定位难,因为找来找去标签总是冲着另一个方向,而且离结头根近。在电缆上方发出声音有时可以帮助定位,但在吵闹的电力环境中就不行了。所以,维修部门往往宁愿重拉线也不愿去给电缆定位。
      客户标签厂商的产品很好,但是比较贵而且一旦掉过就粘不牢了。所以当你需要标签时,标签总是不够用。
      二.解决
      彩色标签可以解决这个问题。彩色标签使得从远处定位更容易。
      这样的标签不贵,基本颜色电工一般手头上都有。
      使用10种基本色的两种,就有100种组合(10*10);用三种颜色就有1000种组合(10*10*10)?另一个好处是可以用不同的颜色代表不同的功能和部门。比如,在线第一种颜色(离结束的地方最近)代表功能,第二个代表楼层,第三个代表部门,其余的代表电线标识。
      例如,第一个位置是蓝色表示声音,红色表示数据。第二个位置
      十种颜色代表10位,区分建筑的楼层。第三个和第四个位置这个系统很明显,设计颜色-标识系统时要考虑电线颜色。
      三.程序
      1.设计要用的颜色-标识系统,并将它加入原始数据或关于电缆的文件的展开部分。
      z.用盒子装标识带,方便又干净。
      3.也可以剪下一段粘在乙烯片保护器上,携带方使。乙烯片可以很方便地放在记事本和工具箱里。
      4?剪下一段标识带,缠在电缆上。要至少有两道长。
      5.如果电缆在易受物理的或化学的腐蚀的地方,在结束或连接前,用一支透明的红套管将带子套起来。
      注意尽量不要在靠近电缆边头的地方设颜色标识,以防不得不
      剪掉它重新结束布线。
      第三部分拉线前的理线
      一.问题
      当把电缆拉成垂直或沿着墙壁走线时,同时拉尽可能多的电缆将
      省时省力。但是,一大堆电缆束会在导线管里打结,在转弯处绊住或耦合在一起。解结或解绊会损坏、甚至折断电缆,特别是细小的5号电缆。
      二.解决
      为了防止拉线时出现这种情况,小心地准备电缆束的头部非常重要
      要。晃动电缆,将它们敲进一个流线型构型中,把头部润滑后小心地将电缆插入导线管或管道中这样就可以防止绊住和打结。
      三.程序
      1.计划好要一起拉的线的数量和型号。是否要裹得紧呢?例如,最近我们在一个半英尺的电子金属管中拉了一条同轴线和三根双绞电缆,这就是裹得紧的意思。
      2.安排好线轴和线盒,这样各个电缆就可以装入计划好的构型中了。选一根电缆作头。(如果一次拉几种不同型号的电缆,最坚实的是最好的选择。)
      3.选两三根电缆---因为它们要在同一个工作环境中--将它们置于离头大约一英寸的地方。用电圈将头和第一组线螺旋形地裹起来,裹牢以保护下面的电缆
      4.安排第二组的两三根电缆,离第一组靠后大约6英尺用电圈裹起来。在可能的地方,将电缆放在电缆束的凹陷处,这样会尽可能地成流线型。在拉线过程中挂起来时不能有凹出部分。
      5.如此照作直到完成计划。数量多少取决于是手工还是用曲柄,规格、长度和布线路径,为多少工作区服务。一次布10到15根电缆并不是不实际的。
      6?用活结将头部与拉线连起来,或连在机械蛇上。如果合适,布线时可以使用润滑剂。确保润滑剂是专门用于锥形线头的,因为这部分在布线中是最易承受摩擦的。
      7.一个安装者到布线工作区的一端用手或曲柄拉线。第二个人轻轻地把电缆束插入管道,导线管或开关,确保没有打结,绊住,否则电缆会受损。两个安装人员应该可以联系,或者用声音或者用无线电。
      8.一旦电缆束在另一端被拉出,拿掉拉线或机械蛇,再敲掉构型。剪掉一英尺的头,因为这部分在拉线中很可能被腐蚀或损坏了。
      第四部分链接距离的测量
      一.问题
      在高速本地网中,5号线链接必须测试后使用。电子工业联合会/远程通讯工业联合会586A草拟的关于商用建筑布线标准规定水平电缆链接最大距离是100米。为了证明符合标准并减少具体规定,在要测试的5号电缆键的名义传播速率基础上,手持测试器规定了键的长度。
      因为链主要是水平电缆,这个要求大多数情况下是合适的;然而,还有一些特殊情况,如色板、交结线或电缆位置可能会改变传播速率。发生了这种情况,所测长度不准可以导致链长不够标准。
      二.解决
      使用有连续脚注的水平电缆产品,简化了再次检测键长的工作。为了得到链长的二次值,将水平电缆长和估计的所有色扳、交结用的跨接线的长度加起来。
      三.程序
      在要装中记录长度
      1.安装时,分配标号并记录水平电缆的连续脚注
      2.链的结束工作和最后交结完成后,将水平电缆长和估计的色板、跨接线的长度加起来得到整个水平电缆链长。
      手持测试器度量长度
      1.以电缆是否是充实的为标准(参照\"名义传播速率\"表)设立恰当的名义传播速率。
      名义传播速率基本上由使用的绝缘材料决定。非充实的5号电缆大多数制造商用聚乙烯,充实的用氟处理的丙乙烯。
      色板一般用丙烯做绝缘材料,名义传播速率接近非充实的5号电缆的,略少些--68到69。跨接线的名义传播速率决定于电缆位置。
      2.用一个短的色扳(一般由制造商提供)把测试器和链接起来。
      如采水平电缆长度不是比链上的跨接线/色板总长度特别长(2:1或更大的比率),建议测试器直接与水平电缆连接。
      3.进行自测将测到的长度与记录的比较。两个长度相差大约10英尺以内。
      两个读数差异的解决
      1.重新确定测试的正确的名义传播速率,如果测数没了要重测。
      2.从另一端起测以确定长度。如果第二次的结束更接近记录的值,可能是插孔处的连点不好导致读数不准。
      第五部分如何避免在电缆扎带上留尖头
      一.问题
      经常使用小扎带的安装者可能并不知道用长的电缆扎带会有危险。对于一条4英寸的电缆扎带来讲,用侧面刀或线务员用的钳子在扎带头式结头处将扎带剪得干干净净是没问题的。然而,竖硬材料做的长扎带要是也这样剪,会留下尖头。其尖锐程度足以让人吃惊。
      二.解决
      折弯掉而不是剪得只剩扎带头一点儿是一种解决办法。事实上,无论什么型号的扎带,这种作法都是好习惯。
      三.程序
      1.不在扎带头或结头处将扎带剪得干干净,而是从结头起留个半英寸左右长的尼巴。
      2.用线务员用的钳子或一付坚硬的针鼻钳子,把钳鼻插进扎带突出的地方,抓住带子。
      3.一边握住钳子柄,一边弯扎带,直到扎带掉下来。弯七到十次就可以了。
      4.用指头在结头处摸摸,感觉一下边缘,不会再戳人了。
      第六部分提供要求的工作区弯曲范围
      一.问题
      远程通讯工业联合会关于建筑物布线标准SP-2840A的现行草案修正本,很大程度上修改了原始文件电子工业联合会/TIA-568。其中一个改变是关于遮蔽、未遮蔽双绞橡胶电缆和光纤电缆的弯曲范围的规定。新规定比旧标准更严格,在隐蔽的、高墙远程通讯引出线盒这种工作区实施起来特别困难。
      根据SP-2840A,UTP的机械耐久要求是可以承受半径为25.4微米的弯曲度,线套或绝缘体不开裂。安装过程中,弯辐不得低于水平电缆直径的4倍,多对电缆直径的10倍。STP-A电缆的机械耐久要求是不通风状态下7.5厘米,通风状态下15厘米;没有安装要求。对于光纤电缆来讲,没有机械耐久要求,但根据适当的布线操作,要求在引出线的最低弯辐是30毫米,为了结头要有一米的双线光纤或两根缓冲光纤。
      二.解决
      一个容许在墙面板后弯度最小的方法是在单套墙面板后装一个特大或双套远程通讯引出线盒。这种情况下,引出线盒一部分藏在墙里隔出的地方。因为盒子比墙面板开开的地方大,可以利用多余的地方储藏一些随便的东西,也可以满足SP-2840A对大量常用电缆的最小弯曲度的要求。
      三.程序
      1.选购远程通讯引出线盒。要符合当地电力法规规定和所需空间的要求。就这儿的目的来讲,我们建议买双套远程通讯引出线盒。
      2.把远程通讯引出线盒安在墙壁骨上。
      3.墙皮安在墙壁骨上后,在墙皮上打个开口,正好配要用的墙面,建议用单套墙面板。
      4.把远程通讯引出线/联结面板安在引出线盒上,结好水平电缆。
      5.当工作区建筑结构要用双套面板时,可以用更大的引出线盒。
      第七部分用\"维可牢\"搭链系电缆
      一.问题
      大多数的电话公司和电缆商人存有标准尼龙电缆扎带,这些扎带可以将电缆束妥贴地扎起来,并且不损伤电缆。但是,有的安装者尽可能地扎紧带子,实际上,他们用工具扎。这样做,把电缆压得太紧以致于绝缘体变白或是被尖锐的扎带头割破。这是种不恰当的操作,5号电缆的工作网可以因此产生无法预料的故障。
      二.解决
      一个值得试试的替代是用维可牢做扎带。在多数杂货店和专卖店里可以买到维可牢,一些通讯用品自动售货机也有卖到当地杂货店或连锁店里买维可牢钩带,或到纺织品店里买维可牢粘带。又长又细的维可牢做扎带最理想。这样的带子可以安全地捆扎电缆而不压坏电缆。而且,维可牢可以多次使用,迅速打开,安装、移动和调整不需工具。另一方面,尼龙扎带只能用一次,而且,如果要改变电缆构型的话,就必须剪掉一部分,这部分就没用了。维可牢也可以剪成适当长度,剩下材料不用被剪掉;作为处理电缆束的一个步骤,尼龙带的拉头要剪掉。维可牢商用通讯电缆扎带马上上市了,但是可能比自己做的要贵些。
      第八部分准备拉线用内导管
      一.问题
      内导管上带有拉绳,当制造商把内导管裹在一个轴上时,拉绳因为顺着内导管的里面曲向而处于拉力之下。这个拉力只有在内导管从轴上被解下来时才增加,因为拉绳在轴上时走的路径较短,一旦内导管被放平,与内导管比拉绳就特别的短。结果,安装者在碰到电缆前一松手,拉蝇就会啪地缩回内导管里。
      二.解决
      内导管在轴上时将它截短(不是拉绳),减少拉绳上的拉力,使安装者更好处理。只要拉了内导管,另一端也要截短,因为联机或转曲柄时内导管两头都受力。
      三.程序
      1.内导管在轴上时,用剪内导管的工具将离被拉端大约10英尺的内导管都截掉。注意不要剪到拉绳。
      2.扔掉多余的后,用刀在被拉一头切个糟口再一次注意不要切到拉绳。槽口大约1英寸深。
      3.为保护拉绳,将它拉进糟口绕着内导管紧紧地缠好,直到留出足够的拉绳打结。剪齐结头外的拉绳,用带子将绕好的拉绳裹住以防拉线时割断或磨损。
      4.拉内导管,在轴的一头割掉一些,留出大约10英尺的内导管。再将这段割掉,别割到拉绳。现在在两头都有没受力的长出来的拉绳。
      5.解去离被拉一端远的头上的带子,把拉绳的结打开,放开拉绳。将电缆连在拉绳的一头,如果有的,将曲柄连在另一头上。
      第九部分光纤电缆的铺设
      一.问题
      虽然讲光纤电缆比5号未遮蔽双绞橡胶电缆更坚实但在建筑物里水平地布线仍然要考虑一些特殊的问题。这些问题对专门铺设光纤电缆的安装人员来讲再熟悉不过了,可基本上只与橡胶电缆打交道的签约人可能就不知道了。不按下列步骤做会导致光纤折断或联系经常中断。
      二.解决
      坚持单一的铺线程序,包括使用专用目的的工具,对在建筑物里铺设线路将有所帮助。这个程序要求电缆在铺设前没有连接过。
      三.程序
      1.检查路线确保没有低于光纤折弯最小度的锐小的转弯。(安装中的折弯最小度不同于长期折弯最小度两个值应由制造商具体指出2?在许多路线中如果距离够短线路够直,可以手工拉线而不用特殊装置。然的,首先要保证拉力不能超过制造商规定的可负荷拉力限制。(这个限制值不要与长期可负荷拉力混同负荷要与光纤的力量承受能力相适应;否则拉线时电缆外套被拉长了,当拉力没有了的时候,电缆会在线套下聚成一团。避兔这种情况的一个简单方法是在光纤拉端打个结。
      2.需要附加机械力时,可以使用外部拉动夹。这个装置锁在电缆上,当电缆负荷拉力时会绕紧。负荷被传至整个电缆而不是光纤自己。夹子的拉头是环状或眼状的,可以系用来拉线的带子或绳子。
      3.对于象外置电缆等,有必要将拉动夹连在缆芯和外套周图的受力部件上。具体做是将夹子穿过电缆一头,割开电缆套露出受力部件。用有摩擦的带子包住缆芯和外套大约3英寸。然后把夹子放在缆芯上,再敲到位。
      4.为了保证拉绳发生绞搓没有传给光纤电缆,在拉线时用一个旋转接头。同时,用压力表检查传给电缆的拉力。
      5.拉完线,割掉从拉头起大约10英尺的电缆去掉任柯可能在拉线中被拉长或受损的部分。
      6.两端留出足够长的电缆好能达到工作区和终端盒的位置。现在你可以结束或联机了
      第十部分光纤和多用户插头为用户解难
      一.问题
      有时因为是全开放办公环境而不得不重新布线。客户希望很少或不须改进已有的内部结构和布置的通路。现场拜访和客户都提出了下列问题:
      在与电源没隔离的远程通讯电缆的底部加一个通道改进了既存的开放系统布置。开始用户想要安装一个10兆位的以太网,但是又计划更高的数率并且不需重布线和改进布置。
      基于美观的原因,用户不要用线拄。
      目前的水平配线系统是插出系统(BICSI是义为\"插出防火地板结构使电子亦或通讯电缆的安装成为可能\">。在以前,重新安排办公室就要打洞。建筑结构可以承担必要的插出所需的打洞,但是,从结构上来讲,建筑物无法承担不停地打洞。
      用户拥有一套开放系统的布置骨架,可以保持稳定,所有的办公室都建在上面。这些骨架可以承担16个办公室每边8个。用户对初使安装和长期维养的费用特别敏感。可靠性是必不可少的。
      二.解决
      由于有限的电源隔离和实际隔离的不确定,隔离是由使用高速数据的未遮蔽双绞电缆要求的,既存的布置线路不能用于UTP的数据联系。可考虑的解决方法有:改进布置以提供足够的隔离,每个办公室提供一个电源插座,或在骨架上提供多用户插座服务于办公室数据和声音需要(骨架每边8个)。
      多用户插座--骨架每边1介--数据用光缆,声音用3号UTP(足够的隔离要求),提供了最省成本的解决方法。插出系统打洞数量的减少,拉线和结束、检测要求的定位的减少使得安装、结束和检测所需人工成本减少了。
      三.程序
      1.与供货商联系,为你设计和制造所需的多用户插座,可以完成8个用户所需的光缆、UTP电缆的结束工作。设计一个托架,与布置骨架相应,正好将插座稳定在线路上,这样塞线就可以从插座到线路转了。另外,插座可以锁上,以保护橡胶和纤维口。
      2.将多用户插座放在骨架中央,缓解线路拥挤,保持设备塞线尽
      可能的短以有利于安装得更简单。
      3.决定进插座的两个插孔的位置,在其下转洞。从地板到插座进口安装可移动的导线管(大约3英寸)。确保插孔可以阻燃。
      4.例如,安装一条多用户32光纤电缆(每个用户4根光纤)。用一根4单位的8根光纤来和交连硬件。
      5.拉线到插座时将UTP电缆加在光纤上,增加拉力。
      6.余出长些的设备塞线,每个办公室的UTP和光纤通过安装斜的开放电缆系在桌面的下面。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 综合布线施工流程是怎样的?
    • Lin_4987 回答:  第一部分给电缆做标识,省时省力   一.问题   连接到工作站的电缆没有标签或标签不好在安装过程或安装结束后,会增加人工消耗。例如,不恰当的标注意味着商人在拉好电缆后必须使用音频发生器和感应捧来识别电缆。最近一项工作安装了1000多根电缆,项目评估表明每个工作站大概用了一小时才结束工作。恰当的标识会给每个插孔节省近45分钟的安装时间   二.解决   安装前利用一种广泛使用的标识系统简化了解疑时识别电缆的工作。将建筑物分成几部分,并给每部分设代码,商人就可以标识每根电缆,因此音频发生器和感应棒也就不需要了。并且,若商人用的是有逻辑的标识系统,当最终用户改造设施时,已施工的图纸纠正或改进起来非常容易。   三.程序   1.将安装分成部分,给每层楼、朝向、房间和插孔设唯一的标识如果是大学,还要给每个建筑物设。   第二部分彩色标记加快电缆识别   一.问题   识别电缆对于维养工作来讲简直是恶梦一般。   二.解决   彩色标签可以解决这个问题。第二个位置   十种颜色代表10位,区分建筑的楼层。第三个和第四个位置这个系统很明显,设计颜色-标识系统时要考虑电线颜色。   三.程序   1.设计要用的颜色-标识系统,并将它加入原始数据或关于电缆的文件的展开部分。   z.用盒子装标识带,方便又干净。   3.也可以剪下一段粘在乙烯片保护器上,携带方使。乙烯片可以很方便地放在记事本和工具箱里。   4?剪下一段标识带,缠在电缆上。要至少有两道长。   5.如果电缆在易受物理的或化学的腐蚀的地方,在结束或连接前,用一支透明的红套管将带子套起来。   注意尽量不要在靠近电缆边头的地方设颜色标识,以防不得不   剪掉它重新结束布线。   第三部分拉线前的理线   一.问题   当把电缆拉成垂直或沿着墙壁走线时,同时拉尽可能多的电缆将   省时省力。但是,一大堆电缆束会在导线管里打结,在转弯处绊住或耦合在一起。解结或解绊会损坏、甚至折断电缆,特别是细小的5号电缆。   二.解决   为了防止拉线时出现这种情况,小心地准备电缆束的头部非常重要   要。晃动电缆,将它们敲进一个流线型构型中,把头部润滑后小心地将电缆插入导线管或管道中这样就可以防止绊住和打结。   三.程序   1.计划好要一起拉的线的数量和型号。是否要裹得紧呢?例如,最近我们在一个半英尺的电子金属管中拉了一条同轴线和三根双绞电缆,这就是裹得紧的意思。   2.安排好线轴和线盒,这样各个电缆就可以装入计划好的构型中了。选一根电缆作头。(如果一次拉几种不同型号的电缆,最坚实的是最好的选择。)   3.选两三根电缆---因为它们要在同一个工作环境中--将它们置于离头大约一英寸的地方。用电圈将头和第一组线螺旋形地裹起来,裹牢以保护下面的电缆   4.安排第二组的两三根电缆,离第一组靠后大约6英尺用电圈裹起来。   第四部分链接距离的测量   一.问题   在高速本地网中,5号线链接必须测试后使用。   二.解决   使用有连续脚注的水平电缆产品,简化了再次检测键长的工作。为了得到链长的二次值,将水平电缆长和估计的所有色扳、交结用的跨接线的长度加起来。   三.程序   在要装中记录长度   1.安装时,分配标号并记录水平电缆的连续脚注   2.链的结束工作和最后交结完成后,将水平电缆长和估计的色板、跨接线的长度加起来得到整个水平电缆链长。   手持测试器度量长度   1.以电缆是否是充实的为标准(参照"名义传播速率"表)设立恰当的名义传播速率。   两个读数差异的解决   1.重新确定测试的正确的名义传播速率,如果测数没了要重测。   2.从另一端起测以确定长度。如果第二次的结束更接近记录的值,可能是插孔处的连点不好导致读数不准。   第五部分如何避免在电缆扎带上留尖头   一.问题   经常使用小扎带的安装者可能并不知道用长的电缆扎带会有危险。对于一条4英寸的电缆扎带来讲,用侧面刀或线务员用的钳子在扎带头式结头处将扎带剪得干干净净是没问题的。然而,竖硬材料做的长扎带要是也这样剪,会留下尖头。其尖锐程度足以让人吃惊。   二.解决   折弯掉而不是剪得只剩扎带头一点儿是一种解决办法。事实上,无论什么型号的扎带,这种作法都是好习惯。   三.程序   1.不在扎带头或结头处将扎带剪得干干净,而是从结头起留个半英寸左右长的尼巴。   2.用线务员用的钳子或一付坚硬的针鼻钳子,把钳鼻插进扎带突出的地方,抓住带子。   3.一边握住钳子柄,一边弯扎带,直到扎带掉下来。弯七到十次就可以了。   4.用指头在结头处摸摸,感觉一下边缘,不会再戳人了。   第六部分提供要求的工作区弯曲范围   一.问题   远程通讯工业联合会关于建筑物布线标准SP-2840A的现行草案修正本,很大程度上修改了原始文件电子工业联合会/TIA-568。   二.解决   一个容许在墙面板后弯度最小的方法是在单套墙面板后装一个特大或双套远程通讯引出线盒。这种情况下,引出线盒一部分藏在墙里隔出的地方。因为盒子比墙面板开开的地方大,可以利用多余的地方储藏一些随便的东西,也可以满足SP-2840A对大量常用电缆的最小弯曲度的要求。   三.程序   1.选购远程通讯引出线盒。   第七部分用"维可牢"搭链系电缆   一.问题   大多数的电话公司和电缆商人存有标准尼龙电缆扎带,这些扎带可以将电缆束妥贴地扎起来,并且不损伤电缆。但是,有的安装者尽可能地扎紧带子,实际上,他们用工具扎。这样做,把电缆压得太紧以致于绝缘体变白或是被尖锐的扎带头割破。这是种不恰当的操作,5号电缆的工作网可以因此产生无法预料的故障。   二.解决   一个值得试试的替代是用维可牢做扎带。   第八部分准备拉线用内导管   一.问题   内导管上带有拉绳,当制造商把内导管裹在一个轴上时,拉绳因为顺着内导管的里面曲向而处于拉力之下。这个拉力只有在内导管从轴上被解下来时才增加,因为拉绳在轴上时走的路径较短,一旦内导管被放平,与内导管比拉绳就特别的短。结果,安装者在碰到电缆前一松手,拉蝇就会啪地缩回内导管里。   二.解决   内导管在轴上时将它截短(不是拉绳),减少拉绳上的拉力,使安装者更好处理。只要拉了内导管,另一端也要截短,因为联机或转曲柄时内导管两头都受力。   三.程序   1.内导管在轴上时,用剪内导管的工具将离被拉端大约10英尺的内导管都截掉。注意不要剪到拉绳。   第九部分光纤电缆的铺设   一.问题   虽然讲光纤电缆比5号未遮蔽双绞橡胶电缆更坚实但在建筑物里水平地布线仍然要考虑一些特殊的问题。这些问题对专门铺设光纤电缆的安装人员来讲再熟悉不过了,可基本上只与橡胶电缆打交道的签约人可能就不知道了。不按下列步骤做会导致光纤折断或联系经常中断。   二.解决   坚持单一的铺线程序,包括使用专用目的的工具,对在建筑物里铺设线路将有所帮助。这个程序要求电缆在铺设前没有连接过。   三.程序   1.检查路线确保没有低于光纤折弯最小度的锐小的转弯。现在你可以结束或联机了   第十部分光纤和多用户插头为用户解难   一.问题   有时因为是全开放办公环境而不得不重新布线。客户希望很少或不须改进已有的内部结构和布置的通路。现场拜访和客户都提出了下列问题:   在与电源没隔离的远程通讯电缆的底部加一个通道改进了既存的开放系统布置。开始用户想要安装一个10兆位的以太网,但是又计划更高的数率并且不需重布线和改进布置。   基于美观的原因,用户不要用线拄。   目前的水平配线系统是插出系统(BICSI是义为"插出防火地板结构使电子亦或通讯电缆的安装成为可能">。在以前,重新安排办公室就要打洞。建筑结构可以承担必要的插出所需的打洞,但是,从结构上来讲,建筑物无法承担不停地打洞。   用户拥有一套开放系统的布置骨架,可以保持稳定,所有的办公室都建在上面。这些骨架可以承担16个办公室每边8个。用户对初使安装和长期维养的费用特别敏感。可靠性是必不可少的。   二.解决   由于有限的电源隔离和实际隔离的不确定,隔离是由使用高速数据的未遮蔽双绞电缆要求的,既存的布置线路不能用于UTP的数据联系。   三.程序   1.与供货商联系,为你设计和制造所需的多用户插座,可以完成8个用户所需的光缆、UTP电缆的结束工作。设计一个托架,与布置骨架相应,正好将插座稳定在线路上,这样塞线就可以从插座到线路转了。另外,插座可以锁上,以保护橡胶和纤维口。   2.将多用户插座放在骨架中央,缓解线路拥挤,保持设备塞线尽   可能的短以有利于安装得更简单。    • 布线 综合布线 验房流程 1年以前
  • 3 回答
    • 网络综合布线流程有哪些
    • 胜利de微笑 回答:仅就综合布线项目的系统集成而言,主要划分为设计、施工、测试验收3个主要阶段,"方案论证"前为设计阶段,中间为施工阶段,"指标测试"之后为测试验收阶段。 1、勘察现场 主要任务是与客户协商网络需求,现场勘察建筑,根据用户提出的信息点位置和数量要求,参考建筑平面图、装修平面图等资料,结合网络设计方案对布线施工现场进行勘察,初步预定信息点数目与位置,进行主干路由和机柜的初步定位。勘察对象包括:建筑结构、机房(设备间)和配线管理间的位置、走线路由、电磁环境、布线设施外观以及对建筑物的破坏(如打过墙眼,等。还要考虑在利用现有空间的同时避开强电及其他线路,做出综合布线调研报吉。 2、规划设计 工程的规则设计将对布线全过程产生决定性的影响,因此,应根据调研结果对费用预算、应用需求、施工进度等进行多方面综合考虑,并着手做出详细的设计方案。在综合布线系统专业标准和法规的指导下,充分考虑网络设计方案对布线系统的要求,对布线系统总体进行可行性分析,如空间距离、带宽、信息点密度等指标分析,并对各个子系统进行详细设计。如果楼群正在筹建中,应当及时提出综合布线方案,根据整体布局、走线路由情况对建筑设计提出特定的要求,如楼与楼之间的主干通道连接、楼层之间通道的走线规格、管道预埋等,以便后面的施工顺利进行。如果布线系统设计方案存在重大缺陷,一旦施工完成,将造成无法挽回的损失。因此,应当由用户、网络方案设计人员、布线工程人员共同参与方案的评审。如果发现可能存在的问题,必须在方案修改后再进行评审,直到形成最终方案。 3、施工方案 根据布线系统设计方案确定详细施工细节(如布线路由、打过墙眼等),综合考虑设计实施中的管理和操作,指定工程负责人和工程监理人员,规划各料、各工以及内外协调施工组织和管理等内容。施工方案中需要考虑用户方的配合程度,对于布线方案对路面和建筑物可能造成的破坏程度最好让用户知晓并获得对方管理部门的批准。施工方案需要与用户方协商,且得到用户方的认可签字,并指定协调负责人予以配合。 4、经费概算 经费概算主要是根据建筑平面图等资料来结算线材的用量,计算布线材料费用、布线工具费用、人工费用和工期等。 5、现场施工 综合布线系统的实现阶段,主要包括土建施工:协调施工队与业主进行职责商谈,提出布线许可,主要是钻孔、走线、信息插座定位、机柜定位、制作布线标记系统等内容。技术安装:主要是机柜内部安装,打信息模块、打配线架。机柜内部要布置得整齐合理,分块鲜明,标识清楚,便于今后维护。不同品牌的产品可能有不同的打线专用设备。 施工现场指挥人员要有较高素质,应充分理解布线设计方案,并掌握相应的技术规范,必要时才能做出正确的临场判断。当装潢与布线同时开展是,布线应争取主动,早进场调查,把能做的事先做,如挖沟、打钻、敷设管道等,有计划的施工。一时无法解决的问题,设计人员必须尽快修改设计方案,早日拿出解决办法。 6、测试验收 根据相应的布线系统标准规范对布线系统进行各项技术指标的现场认证测试。信息点测试:一般采用12点测试仪,单人可以进行,效率较高,主要测试通断情况,深层测试通常可用FLUKEDSP-叫00O或DTX线缆测试仪,根据TSB一67标准,对接线图(WireM印)、长度(Len拙)、衰减量(AMenu啪on)、近端串音(NEXT)、传播延迟(PropagationDelay)等多方面数据进行测试,并可联机打印测试报告。 负载试验:即加载网络设备后进行部分网络连通性能抽测。 最后是竣工验收审核以及技术文档的移交。 7、文档管理 工程验收完后,必须提供给客户验收报告单,内容包括材料实际用量表、测试报告书、机柜配线图、楼层配线图、信息点分布图以及光纤、语音和视频主干路由图等,为日后的维护提供数据依据。 8、布线维护 当综合布线系统的通信线路和连接硬件出现故障时,应当快速作出响应,提供现场维护,排除故障点,并根据客户需要对现有布线系统进行扩充和修改。
    • 布线 综合布线 验房流程 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是综合布线技术?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:第一步:对布线工程的地点进行实地考察,对数据进行收集,以及设备的布放做一个规划; 第二步:写明工程的施工要求,并说明工程采用的标准; 第三步:画出施工平面图(用AUTO CAD); 第四步:成立施工组织,做好分工工作,(可用甘特图对工程进度进行跟踪,建议用微软的 project)并明确各分工小组的具体责任; 第五步:写明如何抓好工程的质量问题; 第六步:根据施工平面图,预算好工程的费用,列好材料清单; 第七步:订立对施工队伍的规章管理制度; 第八步:对整一份方案进行排版美化。 大概就是这样,最近刚刚接触,纯属个人心得,仅供参考。
    • 布线 综合布线 空调技术 8个月前
  • 3 回答
    • 网络综合布线施工规范是什么?
    • -丶- 回答:1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 3.器材检验要求 4.安全要求 5.技术准备 (二)双绞线传输通道施工 1.   金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。 (3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。 金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.   金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。 *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。 *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。 *金属管内应安置牵引线或拉线。 *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。 b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。 2.金属线槽的敷设 (1)   线槽安装要求 *   线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm; *   线槽水平每米偏差不应超过2mm; *   垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm; *   线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm; *   当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板; *   线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。 *   盖板应紧固。 *   支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。 (2)   水平子系统线缆敷设支撑保护 预埋金属线槽支撑保护要求: a.   在建筑物中预埋线槽可为不同的尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25mm; b.   线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便布放线缆盒时维护。 c.   拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应能开启,并采取防水措施。    d.   线槽宜采用金属管引入分线盒内。 设置线槽支撑保护: a.   水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m; b.   金属线槽敷设时,下列情况设置支架或吊架:线缆接头处、间距3m、离开线槽两端口0.5m处、线槽走向改变或转弯处。 在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。 在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱。    (3)   干线子系统线缆敷设支撑保护 线缆不得布放在电梯或管道竖井内。 干线通道间应沟通。 弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形。 建筑群子系统线缆敷设支撑保护应符合设计要求。 3.   配线设备的安装 (1)机架安装要求 a.机架安装完毕后,水平、垂直度应符合生产厂家规定。若无厂家规定时,垂直度偏差不应大于3mm; b.机架上的各种零件不得脱落或碰坏。各种标志应完整清晰。 c.机架的安装应牢固,应按施工的防震要求进行加固。 d.安装机架面板,架前应留由0.6m空间,机架背面离墙面距离视其型号而定,便于安装和维护。 (2)配线架安装要求 a.采用下走线方式时,架底位置应与电缆上线孔相对应; b.各直列垂直倾斜误差应不大于3mm,底座水平误差每平方米应不大于2mm; c.接线端子各种标记应齐全; d.交接箱或暗线箱宜设在墙体内。安装机架、配线设备接地体应符合设计要求,并保持良好的电器连接。 (三)双绞线线缆布线 1.   布线安全 参加施工的人员应遵守以下几点: *   穿着合适的衣服; *   使用安全的工具; *   保证工作区的安全; *   制定施工安全措施。 2.   线缆布放的一般要求 (1)线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合; (2)布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤; (3)在布放前,线缆两端应贴有标签,标明起始和终端位置以及信息点的标号,标签书写应清晰、端正和正确; (4)信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及建筑物内其它弱电线缆应分离布放。 (5)布放线缆应有冗余。在二级交接间、设备间双绞电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m。特殊要求的应按设计要求预留。 (6)   布放线缆,在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔检举不应大于1.5m。 (7)   线缆布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如果采用机械牵引,应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。 3.   放线 (1)从线缆箱中拉线: a.除去塑料塞; b.通过出线孔拉出数米的线缆; c.拉出所要求长度的线缆,割断它,将线缆滑回到槽中去,留数厘米伸出在外面; d.重新插上塞子以固定线缆。 (2)线缆处理(剥线): a.使用斜口钳在塑料外衣上切开“1”字型长的缝; b.找出尼龙的扯绳; c.将电缆紧握在一只手中,用尖嘴钳夹紧尼龙扯绳的一端,并把它从线缆的一端拉开,拉的长度根据需要而定; d.   割去无用的电缆外衣。(另外一种方法是利用切环器剥开电缆。) 4.   线缆牵引 用一条拉线将线缆牵引穿入墙壁管道、吊顶和地板管道称为线缆牵引。在施工中,应使拉线和线缆的连接点尽量平滑,所以要采用电工胶带在连接点外面紧紧的缠绕,以保证平滑和牢靠。 (1)牵引多条4对双绞线: *   将多条线缆聚集成一束,并使它们的末端对齐; *   用电工胶带紧绕在线缆束外面,在末端外绕长5-6cm; *   将拉绳穿过电工带缠好的线缆,并打好结。 (2)如果在拉线缆过程中,连接点散开了,则要收回线缆和拉线重新制作更牢靠固定连接: *   除去一些绝缘层暴露出5cm的裸线; *   将裸线分成两条;    *   将两束导线互相缠绕起来形成环; *   将拉绳穿过此环,并打结,然后将电工带缠到连接点周围,要缠得结实和平滑。 (3)牵引多条25对双绞线 *   剥除约30cm得线缆护套,包括导线上得绝缘层; *   使用斜口钳将线切去,留下约12根; *   将导线分成两个绞线组; *   将两组绞线交叉穿过拉线得环,在线缆得那边建立一个闭环; *   将双绞线一端的线缠绕在一起以使环封闭; *   将电工带紧紧地缠绕在线缆周围,覆盖长度约5cm,然后继续再绕上一段。 5.   建筑物水平线缆布线 (1)   管道布线 管道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋在地板中,管道内由牵引电缆线的钢丝或铁丝,施工时只需通过管道图纸了解地板管道,就可做出施工方案。 对于没有预埋管道的新建筑物,布线施工可以与建筑物装潢同步进行,这样便于布线,又不影响建筑的美观。 管道一般从配线间埋到信息插座安装孔,施工时只要将双绞线固定在信息插座的接线端,从管道的另一端牵引拉线就可将线缆引到配线间。 (2)   吊顶内布线 a.索取施工图纸,确定布线路由; b.沿着所设计的路由(即在电缆桥架槽体内),打开吊顶,用双手推开每块镶板; c.将多个线缆箱并排放在一起,并使出线口向上; d.加标注,纸箱上可直接写标注,线缆的标注写在线缆末端,贴上标签;    e.将合适长度的牵引线连接到一个带卷上; f.从离配线间最远的一端开始,将线缆的末端(捆在一起)沿着电缆桥架牵引经过吊顶走廊的末端; g.移动梯子将拉线投向吊顶的下一孔,直到绳子到达走廊的末端; h.将每2个箱子中的线缆拉出形成“对”,用胶带捆扎好; i.将拉绳穿过3个用带子缠绕好的线缆对,绳子结成一个环,再用带子将三对线缆与绳子捆紧; j.回到拉绳的另一端,人工牵引拉绳。所有的6条线缆(3对)将自动从线箱中拉出并经过电缆桥架牵引到配线间; k.对下一组线缆(另外3对)重复第“h”步的操作; l.继续将剩下的线缆组增加到拉绳上,每次牵引它们向前,直到走廊末端,再继续牵引这些线缆一直到达配线间连接处。 当线缆在吊顶内布完后,还要通过墙壁或墙柱的管道将线缆向下引至信息插座安装孔。将双绞线用胶带缠绕成紧密的一组,将其末端送入预埋在墙壁中的PVC圆管内并把它往下压,直到在插座孔处露出25-30mm即可。 6.   建筑物垂直干线线缆布线 本系统采用室内多模光纤做为垂直干线的主要载体,光纤的垂直干线布放可参考后面的“光纤传输管道敷设”。 (四)双绞线连接和信息插座的端接 双绞线端接的一般要求: *   线缆在端接前,必需检察标签颜色和数字的含义,并按顺序端接;    *   线缆中间不得产生接头现象; *   线缆端接处必需卡接牢靠,接触良好; *   线缆端接处应符合设计和厂家安装手册要求; *   双绞电缆与连接硬件连接时,应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。 1.   超五类模块化配线板的端接 首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。 (1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。 (2)从右到左穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆; (3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接; (4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形; (5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对; (6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的; (7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白; (8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。    (9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。 2.   接插式配线架的端接 (1)第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位,每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分,右边的线缆端接在配线架的右半部分。 (2)在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。 (3)在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。 (4)拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。 (5)当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始); (6)在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉; (7)沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中; (8)拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。 (9)当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。 3.   信息插座端接 (1)   安装要求: 信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。 安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。 信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。本系统采用TIA/EIA   568A标准接线。 (2)   信息模块端接 信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。 a.   从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm; b.   用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套; c.   取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中; d.   使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆; e.   将制作好的信息模块扣入信息面板上,注意模块的上下方向; f.   将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上; g.   为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。