室内综合布线有哪些流程?

甄波 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Blackmagic 2016-10-19 19:57

      在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工。设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;电源已经接入设备间,应满足施工需要;设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-10-19 16:24

      室内综合布线注意以下规范和流程:

      1、勘察现场包括走线路由,需要考虑隐蔽性,对建筑物破坏(建筑结构特点),在利用现有空间同时避开电源线路和其他线路,现场情况下的对线缆等的必要和有效的保护需求,施工的工作量和可行性。

      2、规划设计和预算,根据上述情况确定路由并申请批准,如需要在承重梁上打过墙眼时需要进行向管理部门申请,否则违反施工法规等。整个规划及破坏程度说明必须要经过管理部门批准。在正式的有最终许可手续的规划基础上,计算用料和用工,综合考虑设计实施中的管理操作的费用提出预算和工期以及施工方案和安排。实施方案中需要考虑用户方的配合程度。实施方案需要与用户方协商认可并签字盖章,并指定协调负责人员方可成效。

      3、指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理。

      4、现场施工,现场认证测试,制作测试报告。

      5、制作布线标记系统:布线的标记系统要遵循TIA-606标准,标记要有十年以上的保用期,并且做好验收文档。

      0 评论

    • prettygirl 2016-10-19 10:27

      第一部分给电缆做标识,省时省力
        一.问题
        连接到工作站的电缆没有标签或标签不好在安装过程或安装结束后,会增加人工消耗。例如,不恰当的标注意味着商人在拉好电缆后必须使用音频发生器和感应捧来识别电缆。最近一项工作安装了1000多根电缆,项目评估表明每个工作站大概用了一小时才结束工作。恰当的标识会给每个插孔节省近45分钟的安装时间
        二.解决
        安装前利用一种广泛使用的标识系统简化了解疑时识别电缆的工作。将建筑物分成几部分,并给每部分设代码,商人就可以标识每根电缆,因此音频发生器和感应棒也就不需要了。并且,若商人用的是有逻辑的标识系统,当最终用户改造设施时,已施工的图纸纠正或改进起来非常容易。
        三.程序
        1.将安装分成部分,给每层楼、朝向、房间和插孔设唯一的标识如果是大学,还要给每个建筑物设。
        2.所有的工作站和所有的设备房、设备盒,比如联接块和面扳都要反应在蓝图上。安装前这些工作要做好。
        3.布线时做标识用当场可做的标签。耐久的或印刷机做的要写上去的标签都行。
        4.按照蓝图结束布线。
        5.结线后,在结点6英寸内重新标线。做旗子而不像布线时那样把标识缠在电缆上。这样做眼晴一扫就知道了。
        6.为了改进蓝图,作出布线结线中改动和修改的标计。
        第二部分彩色标记加快电缆识别
        一.问题
        识别电缆对于维养工作来讲简直是恶梦一般。电线数字签、绳签和标记带易干裂,最后会脱落。数字标签可以用,但是定位难,因为找来找去标签总是冲着另一个方向,而且离结头根近。在电缆上方发出声音有时可以帮助定位,但在吵闹的电力环境中就不行了。所以,维修部门往往宁愿重拉线也不愿去给电缆定位。
        客户标签厂商的产品很好,但是比较贵而且一旦掉过就粘不牢了。所以当你需要标签时,标签总是不够用。
        二.解决
        彩色标签可以解决这个问题。彩色标签使得从远处定位更容易。
        这样的标签不贵,基本颜色电工一般手头上都有。
        使用10种基本色的两种,就有100种组合(10*10);用三种颜色就有1000种组合(10*10*10)?另一个好处是可以用不同的颜色代表不同的功能和部门。比如,在线第一种颜色(离结束的地方最近)代表功能,第二个代表楼层,第三个代表部门,其余的代表电线标识。
        例如,第一个位置是蓝色表示声音,红色表示数据。第二个位置
        十种颜色代表10位,区分建筑的楼层。第三个和第四个位置这个系统很明显,设计颜色-标识系统时要考虑电线颜色。
        三.程序
        1.设计要用的颜色-标识系统,并将它加入原始数据或关于电缆的文件的展开部分。
        z.用盒子装标识带,方便又干净。
        3.也可以剪下一段粘在乙烯片保护器上,携带方使。乙烯片可以很方便地放在记事本和工具箱里。
        4?剪下一段标识带,缠在电缆上。要至少有两道长。
        5.如果电缆在易受物理的或化学的腐蚀的地方,在结束或连接前,用一支透明的红套管将带子套起来。
        注意尽量不要在靠近电缆边头的地方设颜色标识,以防不得不
        剪掉它重新结束布线。
        第三部分拉线前的理线
        一.问题
        当把电缆拉成垂直或沿着墙壁走线时,同时拉尽可能多的电缆将
        省时省力。但是,一大堆电缆束会在导线管里打结,在转弯处绊住或耦合在一起。解结或解绊会损坏、甚至折断电缆,特别是细小的5号电缆。
        二.解决
        为了防止拉线时出现这种情况,小心地准备电缆束的头部非常重要
        要。晃动电缆,将它们敲进一个流线型构型中,把头部润滑后小心地将电缆插入导线管或管道中这样就可以防止绊住和打结。
        三.程序
        1.计划好要一起拉的线的数量和型号。是否要裹得紧呢?例如,最近我们在一个半英尺的电子金属管中拉了一条同轴线和三根双绞电缆,这就是裹得紧的意思。
        2.安排好线轴和线盒,这样各个电缆就可以装入计划好的构型中了。选一根电缆作头。(如果一次拉几种不同型号的电缆,最坚实的是最好的选择。)
        3.选两三根电缆---因为它们要在同一个工作环境中--将它们置于离头大约一英寸的地方。用电圈将头和第一组线螺旋形地裹起来,裹牢以保护下面的电缆
        4.安排第二组的两三根电缆,离第一组靠后大约6英尺用电圈裹起来。在可能的地方,将电缆放在电缆束的凹陷处,这样会尽可能地成流线型。在拉线过程中挂起来时不能有凹出部分。
        5.如此照作直到完成计划。数量多少取决于是手工还是用曲柄,规格、长度和布线路径,为多少工作区服务。一次布10到15根电缆并不是不实际的。
        6?用活结将头部与拉线连起来,或连在机械蛇上。如果合适,布线时可以使用润滑剂。确保润滑剂是专门用于锥形线头的,因为这部分在布线中是最易承受摩擦的。
        7.一个安装者到布线工作区的一端用手或曲柄拉线。第二个人轻轻地把电缆束插入管道,导线管或开关,确保没有打结,绊住,否则电缆会受损。两个安装人员应该可以联系,或者用声音或者用无线电。
        8.一旦电缆束在另一端被拉出,拿掉拉线或机械蛇,再敲掉构型。剪掉一英尺的头,因为这部分在拉线中很可能被腐蚀或损坏了。
        第四部分链接距离的测量
        一.问题
        在高速本地网中,5号线链接必须测试后使用。电子工业联合会/远程通讯工业联合会586A草拟的关于商用建筑布线标准规定水平电缆链接最大距离是100米。为了证明符合标准并减少具体规定,在要测试的5号电缆键的名义传播速率基础上,手持测试器规定了键的长度。
        因为链主要是水平电缆,这个要求大多数情况下是合适的;然而,还有一些特殊情况,如色板、交结线或电缆位置可能会改变传播速率。发生了这种情况,所测长度不准可以导致链长不够标准。
        二.解决
        使用有连续脚注的水平电缆产品,简化了再次检测键长的工作。为了得到链长的二次值,将水平电缆长和估计的所有色扳、交结用的跨接线的长度加起来。
        三.程序
        在要装中记录长度
        1.安装时,分配标号并记录水平电缆的连续脚注
        2.链的结束工作和最后交结完成后,将水平电缆长和估计的色板、跨接线的长度加起来得到整个水平电缆链长。
        手持测试器度量长度
        1.以电缆是否是充实的为标准(参照\"名义传播速率\"表)设立恰当的名义传播速率。
        名义传播速率基本上由使用的绝缘材料决定。非充实的5号电缆大多数制造商用聚乙烯,充实的用氟处理的丙乙烯。
        色板一般用丙烯做绝缘材料,名义传播速率接近非充实的5号电缆的,略少些--68到69。跨接线的名义传播速率决定于电缆位置。
        2.用一个短的色扳(一般由制造商提供)把测试器和链接起来。
        如采水平电缆长度不是比链上的跨接线/色板总长度特别长(2:1或更大的比率),建议测试器直接与水平电缆连接。
        3.进行自测将测到的长度与记录的比较。两个长度相差大约10英尺以内。
        两个读数差异的解决
        1.重新确定测试的正确的名义传播速率,如果测数没了要重测。
        2.从另一端起测以确定长度。如果第二次的结束更接近记录的值,可能是插孔处的连点不好导致读数不准。
        第五部分如何避免在电缆扎带上留尖头
        一.问题
        经常使用小扎带的安装者可能并不知道用长的电缆扎带会有危险。对于一条4英寸的电缆扎带来讲,用侧面刀或线务员用的钳子在扎带头式结头处将扎带剪得干干净净是没问题的。然而,竖硬材料做的长扎带要是也这样剪,会留下尖头。其尖锐程度足以让人吃惊。
        二.解决
        折弯掉而不是剪得只剩扎带头一点儿是一种解决办法。事实上,无论什么型号的扎带,这种作法都是好习惯。
        三.程序
        1.不在扎带头或结头处将扎带剪得干干净,而是从结头起留个半英寸左右长的尼巴。
        2.用线务员用的钳子或一付坚硬的针鼻钳子,把钳鼻插进扎带突出的地方,抓住带子。
        3.一边握住钳子柄,一边弯扎带,直到扎带掉下来。弯七到十次就可以了。
        4.用指头在结头处摸摸,感觉一下边缘,不会再戳人了。
        第六部分提供要求的工作区弯曲范围
        一.问题
        远程通讯工业联合会关于建筑物布线标准SP-2840A的现行草案修正本,很大程度上修改了原始文件电子工业联合会/TIA-568。其中一个改变是关于遮蔽、未遮蔽双绞橡胶电缆和光纤电缆的弯曲范围的规定。新规定比旧标准更严格,在隐蔽的、高墙远程通讯引出线盒这种工作区实施起来特别困难。
        根据SP-2840A,UTP的机械耐久要求是可以承受半径为25.4微米的弯曲度,线套或绝缘体不开裂。安装过程中,弯辐不得低于水平电缆直径的4倍,多对电缆直径的10倍。STP-A电缆的机械耐久要求是不通风状态下7.5厘米,通风状态下15厘米;没有安装要求。对于光纤电缆来讲,没有机械耐久要求,但根据适当的布线操作,要求在引出线的最低弯辐是30毫米,为了结头要有一米的双线光纤或两根缓冲光纤。
        二.解决
        一个容许在墙面板后弯度最小的方法是在单套墙面板后装一个特大或双套远程通讯引出线盒。这种情况下,引出线盒一部分藏在墙里隔出的地方。因为盒子比墙面板开开的地方大,可以利用多余的地方储藏一些随便的东西,也可以满足SP-2840A对大量常用电缆的最小弯曲度的要求。
        三.程序
        1.选购远程通讯引出线盒。要符合当地电力法规规定和所需空间的要求。就这儿的目的来讲,我们建议买双套远程通讯引出线盒。
        2.把远程通讯引出线盒安在墙壁骨上。
        3.墙皮安在墙壁骨上后,在墙皮上打个开口,正好配要用的墙面,建议用单套墙面板。
        4.把远程通讯引出线/联结面板安在引出线盒上,结好水平电缆。
        5.当工作区建筑结构要用双套面板时,可以用更大的引出线盒。
        第七部分用\"维可牢\"搭链系电缆
        一.问题
        大多数的电话公司和电缆商人存有标准尼龙电缆扎带,这些扎带可以将电缆束妥贴地扎起来,并且不损伤电缆。但是,有的安装者尽可能地扎紧带子,实际上,他们用工具扎。这样做,把电缆压得太紧以致于绝缘体变白或是被尖锐的扎带头割破。这是种不恰当的操作,5号电缆的工作网可以因此产生无法预料的故障。
        二.解决
        一个值得试试的替代是用维可牢做扎带。在多数杂货店和专卖店里可以买到维可牢,一些通讯用品自动售货机也有卖到当地杂货店或连锁店里买维可牢钩带,或到纺织品店里买维可牢粘带。又长又细的维可牢做扎带最理想。这样的带子可以安全地捆扎电缆而不压坏电缆。而且,维可牢可以多次使用,迅速打开,安装、移动和调整不需工具。另一方面,尼龙扎带只能用一次,而且,如果要改变电缆构型的话,就必须剪掉一部分,这部分就没用了。维可牢也可以剪成适当长度,剩下材料不用被剪掉;作为处理电缆束的一个步骤,尼龙带的拉头要剪掉。维可牢商用通讯电缆扎带马上上市了,但是可能比自己做的要贵些。
        第八部分准备拉线用内导管
        一.问题
        内导管上带有拉绳,当制造商把内导管裹在一个轴上时,拉绳因为顺着内导管的里面曲向而处于拉力之下。这个拉力只有在内导管从轴上被解下来时才增加,因为拉绳在轴上时走的路径较短,一旦内导管被放平,与内导管比拉绳就特别的短。结果,安装者在碰到电缆前一松手,拉蝇就会啪地缩回内导管里。
        二.解决
        内导管在轴上时将它截短(不是拉绳),减少拉绳上的拉力,使安装者更好处理。只要拉了内导管,另一端也要截短,因为联机或转曲柄时内导管两头都受力。
        三.程序
        1.内导管在轴上时,用剪内导管的工具将离被拉端大约10英尺的内导管都截掉。注意不要剪到拉绳。
        2.扔掉多余的后,用刀在被拉一头切个糟口再一次注意不要切到拉绳。槽口大约1英寸深。
        3.为保护拉绳,将它拉进糟口绕着内导管紧紧地缠好,直到留出足够的拉绳打结。剪齐结头外的拉绳,用带子将绕好的拉绳裹住以防拉线时割断或磨损。
        4.拉内导管,在轴的一头割掉一些,留出大约10英尺的内导管。再将这段割掉,别割到拉绳。现在在两头都有没受力的长出来的拉绳。
        5.解去离被拉一端远的头上的带子,把拉绳的结打开,放开拉绳。将电缆连在拉绳的一头,如果有的,将曲柄连在另一头上。
        第九部分光纤电缆的铺设
        一.问题
        虽然讲光纤电缆比5号未遮蔽双绞橡胶电缆更坚实但在建筑物里水平地布线仍然要考虑一些特殊的问题。这些问题对专门铺设光纤电缆的安装人员来讲再熟悉不过了,可基本上只与橡胶电缆打交道的签约人可能就不知道了。不按下列步骤做会导致光纤折断或联系经常中断。
        二.解决
        坚持单一的铺线程序,包括使用专用目的的工具,对在建筑物里铺设线路将有所帮助。这个程序要求电缆在铺设前没有连接过。
        三.程序
        1.检查路线确保没有低于光纤折弯最小度的锐小的转弯。(安装中的折弯最小度不同于长期折弯最小度两个值应由制造商具体指出2?在许多路线中如果距离够短线路够直,可以手工拉线而不用特殊装置。然的,首先要保证拉力不能超过制造商规定的可负荷拉力限制。(这个限制值不要与长期可负荷拉力混同负荷要与光纤的力量承受能力相适应;否则拉线时电缆外套被拉长了,当拉力没有了的时候,电缆会在线套下聚成一团。避兔这种情况的一个简单方法是在光纤拉端打个结。
        2.需要附加机械力时,可以使用外部拉动夹。这个装置锁在电缆上,当电缆负荷拉力时会绕紧。负荷被传至整个电缆而不是光纤自己。夹子的拉头是环状或眼状的,可以系用来拉线的带子或绳子。
        3.对于象外置电缆等,有必要将拉动夹连在缆芯和外套周图的受力部件上。具体做是将夹子穿过电缆一头,割开电缆套露出受力部件。用有摩擦的带子包住缆芯和外套大约3英寸。然后把夹子放在缆芯上,再敲到位。
        4.为了保证拉绳发生绞搓没有传给光纤电缆,在拉线时用一个旋转接头。同时,用压力表检查传给电缆的拉力。
        5.拉完线,割掉从拉头起大约10英尺的电缆去掉任柯可能在拉线中被拉长或受损的部分。
        6.两端留出足够长的电缆好能达到工作区和终端盒的位置。现在你可以结束或联机了
        第十部分光纤和多用户插头为用户解难
        一.问题
        有时因为是全开放办公环境而不得不重新布线。客户希望很少或不须改进已有的内部结构和布置的通路。现场拜访和客户都提出了下列问题:
        在与电源没隔离的远程通讯电缆的底部加一个通道改进了既存的开放系统布置。开始用户想要安装一个10兆位的以太网,但是又计划更高的数率并且不需重布线和改进布置。
        基于美观的原因,用户不要用线拄。
        目前的水平配线系统是插出系统(BICSI是义为\"插出防火地板结构使电子亦或通讯电缆的安装成为可能\">。在以前,重新安排办公室就要打洞。建筑结构可以承担必要的插出所需的打洞,但是,从结构上来讲,建筑物无法承担不停地打洞。
        用户拥有一套开放系统的布置骨架,可以保持稳定,所有的办公室都建在上面。这些骨架可以承担16个办公室每边8个。用户对初使安装和长期维养的费用特别敏感。可靠性是必不可少的。
        二.解决
        由于有限的电源隔离和实际隔离的不确定,隔离是由使用高速数据的未遮蔽双绞电缆要求的,既存的布置线路不能用于UTP的数据联系。可考虑的解决方法有:改进布置以提供足够的隔离,每个办公室提供一个电源插座,或在骨架上提供多用户插座服务于办公室数据和声音需要(骨架每边8个)。
        多用户插座--骨架每边1介--数据用光缆,声音用3号UTP(足够的隔离要求),提供了最省成本的解决方法。插出系统打洞数量的减少,拉线和结束、检测要求的定位的减少使得安装、结束和检测所需人工成本减少了。
        三.程序
        1.与供货商联系,为你设计和制造所需的多用户插座,可以完成8个用户所需的光缆、UTP电缆的结束工作。设计一个托架,与布置骨架相应,正好将插座稳定在线路上,这样塞线就可以从插座到线路转了。另外,插座可以锁上,以保护橡胶和纤维口。
        2.将多用户插座放在骨架中央,缓解线路拥挤,保持设备塞线尽
        可能的短以有利于安装得更简单。
        3.决定进插座的两个插孔的位置,在其下转洞。从地板到插座进口安装可移动的导线管(大约3英寸)。确保插孔可以阻燃。
        4.例如,安装一条多用户32光纤电缆(每个用户4根光纤)。用一根4单位的8根光纤来和交连硬件。
        5.拉线到插座时将UTP电缆加在光纤上,增加拉力。
        6.余出长些的设备塞线,每个办公室的UTP和光纤通过安装斜的开放电缆系在桌面的下面。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 23天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。