      1、产品概述
      DZ10空气开关(以下简称断路器)适用于交流50Hz(或60Hz)、额定电流15A至600A、额定绝缘电压690V、额定工作电压400V及以下。本系列断路器在配电网络中用来分配电能,作为线路及电气设备的过载、短路保护和欠电压保护之用,在正常情况下,断路器也可作为线路不频繁转换之用。250A壳架等级及以下的断路器亦可作为保护电动机和电动机的不频繁起动之用。 DZ10(ADM10)系列塑壳断路器符合国际标准IEC60947-2:2006及中国标准GB14048.2-2008 标准。
      2.适用工作环境
      A.周围空气温度上限为 40℃,周围空气温度24h的平均值不超过 35℃,周围空气温度下限为-50℃;
      b.海拔:安装地点的海拔不超过2000m; c.污染等级:3级;
      d.与垂直的倾斜度不超过5℃; e.无显著摇动和冲击振动的地方;
      F.在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃);
      g.在没有雨雪侵袭的地方;
      H.大气相对湿度枉周围空气温度为 40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为 25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

      0 评论

    • -丶- 2016-10-19 01:23

      例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:

      DZ--“自动”的反拼音
      10--设计序号
      100-是它的壳架等级
      3---表示极数即三相
      3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式)
      0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头)
      Ie=60A---过电流调节 额定电流。
      要点:
      1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压
      2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流

      例:DZ47-60A C25:
      DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
      LE-----带漏电脱扣功能
      60-----框架等级为60A
      C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍

      0 评论

    • 冷若0冰霜 2016-10-18 15:42

      DZ1指的是,断路器,牌子是德力西的。只是一个型号的代号,没别的意思。但是杭州之江有DZ20,只有这一个型号。所以DZ10是德力西的。我知道的大概就是这些。希望我的回答可以帮到你。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。