3条回答
小小小帅 2016-10-14 12:43
首先按设计要求
1、在墙面、地面弹线开槽,注意:尽量少在地面开槽,做吸声墙结构的私家影院(家庭影院、影音室、听音室、录音棚、HiFi房),线管尽量走明管。
2、在墙、顶、地预埋固定件,如幕布吊钩、投影机吊杆、音箱连接件、龙骨(轻钢龙骨、木龙骨)固定角钢(可用3mm镀锌板100*50折成直角)、线管线卡等,以后都是衙固定件连接于一起,不得在墙面、地面再开洞了。
3、用高标号水泥砂浆修补线槽。
注意点:
v 线管要固定牢固不松动,线管有接头要用胶水粘接,线管要出墙面10mm。
v 预埋件位置正确不松动。
v 墙、顶、地面有空鼓,要凿除重新粉刷。
二、防水施工:
防水施工前墙、顶、地隐蔽工程验收合格,预埋件验收合格,线槽修补处平整不起砂无空鼓,墙、顶、地表面清理干净。
选用环保型优质防水砂桨(双组份,上海地区可用朝阳牌、东方雨虹牌,外地选可选用当地供应的优质产品),按比例配合经充分搅拌(分批搅拌避免时间长了砂浆变硬)用刮板批,顺序顶—墙—地,每公斤批一平方米,经24—48小时充分干燥,再批一遍。
注意点:
v 防水砂浆层应厚薄均匀约2mm左右,不得露出底下基层、空鼓,阴角处应抹成纯角。
v 预埋件周边不得有空隙。
v 线管口周边要密实,做好防水防潮措施。
三、施工后保护:
在防水砂桨充分干燥后才能进行后继施工,可先在地面辅厚5—9mm中纤板保护(如层高、工期容许可在地面防水层做50mm C20细石混凝土保护,需较长时间养护),方可行走,做浮筑地板结构的应在地面防水层充分干燥后,直接在上面辅隔音毡加50mm C20细石混凝土,顶、墙面安装时不得损坏防水层。
注意点:项目经理必须在施工现场严格把关,施工作业的工人必须牢记:保护好防水层比做好防水层更重要!这时的私家影院犹如一艘海底潜艇,把艇壁戳破就算是白费了!后果不可设想!
四、其他:
以上防水施工是防止建筑外水份向室内渗水、泛潮,地下室另外还要防潮气,梅雨季节空气湿度高,这时二、三楼的墙面都会潮湿,地下室就更严重了,这一问题无法用施工方法解决,最简单的方法,紧闭地下室房门,用抽湿机24小时工作啦!