380v时控开关的接线方法谁能指教下

叶荣章 | 被浏览1180次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-10-11 21:32

    线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。控制线接到线圈的两端。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。4个接线口可以任意使用一组,零线、火线同时开、关,富裕的不用管它。希望我的回答对你有所帮助!

    0 评论

  • prettygirl 2016-10-11 13:33

     时控开关接线的方法:
      接触器有A1 A2两个点是接线圈的,零线接线圈一点上,时控开关应该是内部继电器。不管几个点的都是有进线、出线端,火线接在进线端、出线端接根线通过保险丝(保护接触器的)接触器另一个点上就可以控制风扇了,需要什么时间动作再调时控开关。

    0 评论

  • clown_3715 2016-10-10 23:17

    380v时控开关的接线方法电源火线接开关其中一个端子,开关的另外一个端子接线到电灯的一个灯脚,灯的另外一个灯脚接电源零线就行了。如果是两个开关串联控制,两个开关同时灯开,有一个关灯就关。两个开关并联在与灯串联,只要有一个开关开就开灯,全关断才关灯。注意切勿将零线火线短路,以免发生危险。用测电笔测出火线,将火线接入开关,再由开关接到插座的火线接线柱上,零线则直接接到零线接线柱上即可,若有地线可接入三孔的地线,注意地线不要同零线混淆。
    希望我的回答可以帮助到你

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电灯单控开关怎么接?求各位指教下~
    • lixuejuan 回答:电源火线接开关其中一个端子,开关的另外一个端子接线到电灯的一个灯脚,灯的另外一个灯脚接电源零线就行了。    • 单控开关 电灯开关 灯开关怎么接 1年以前
  • 3 回答
    • 双控开关怎么接线?求高人指教~~
    • 繁华尽落 回答:双控开关一般有两种接法,不知你要哪一种接法?进户开关五根线其中二根是引入的电源线,还有三根是与床头开关的三根线相对应的。具体接法是:开关上一共有三个接线端子,你把二个开关反面按同一方向看,三个接线端子从上往下编号1,2,3(不看你提到的l,l1,l2)。第一步:二根电源进线接到进户开关1和3,进户开关的1和3再各引一根导线到床头开关的1和3(就是说在进户开关的1和3端子上各接了两根导线)。第二步:从进户开关的2接一根导线到灯具的一个接头再从灯具的另一个接头引一根导线到床头开关的2。接线完成。开灯试试看。注意:你现在的五根线和三根线都接完了,由于线已经敷设好了,你可能分不清这头和那一头是不是同一根线,用万用表量,也可以用电池接小电珠量。
    • 双控开关 正泰开关接线 一开双控开关 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能指教下正泰单控开关该怎么接线
    • clown_3715 回答:正泰单控开关该怎么接线 具体接法是:开关上一共有三个接线端子,你把二个开关反面按同一方向看,三个接线端子从上往下编号1,2,3(不看你提到的l,l1,l2)。    • 正泰开关 正泰墙壁开关 正泰开关接线 7个月前
  • 3 回答
    • 双控开关实物接线方法谁能指教下
    • -丶- 回答:双控都是三个孔的,上下各一个孔即L1和L2,中间一个即L。第一种,用一根线的两头分别接在两个开关的L1,一根线两头分别接在两个开关的L2,这两根线叫双联线.再用一根线一头接在零线一头接在一开关的L,中间剪断接灯。另一开关L引一火线接。第二种,一根线两头分别接两开关的L,中间剪断接灯。
    • 双控开关 正泰开关接线 一开双控开关 6个月前
  • 3 回答
    • 正泰时控开关接线方法是什么?
    • clown_3715 回答:您好,正泰双联开关接线方法: 1.把三个线头标为1、2、3 2.拿1碰一下2,如果灯亮,说明1、2中有一个火线,另一个是接灯的。如果没有任何一个灯亮,则3是火线。 3.1碰3,如果另一个灯亮,说明1是火线,如果灯不亮,2就是火线。 4.接开关的时候,把火线引出两个线,分别接开关。开关的另一边分别接另两根线即可。 希望我的回答对你有所帮助