  • 冷若0冰霜 2016-09-28 12:20

    你好,
    一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。
    二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。
    三、开启常用及备用电源,按起动按钮。
    四、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。
    五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。
    六、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-26 09:47

    接线办法:先将双电源切换装置之前是采用断路器还是隔离电器这个问题抛在一边,我们依照电源到负荷的方向看去双投箱的电气主接线依次为双电源切换装置+配电母排+下级配电保护电器+下级配电线路。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-25 15:12

    一级负荷应双路放射式供电,未端转换。所选产品品牌可不同,但技术参数不能变,如:塑壳开关的额定电流、分断能力、是配电动力用、还是照明用,是PC级还是CB级,要求自投自复、还是自投不自复,发电机与市网还是市网双路?要求自动转换时间等功能参数。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 双电源转换开关说明书求一份?
    • Eternally 回答:讲到双电源自动转换开关调试的方法,我们继续讲关于双电源自动转换开关使用注意事项有你哪些及安装方法。   一、首先让我们了解下它的作用是什么?   当因事故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。   步骤:   切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。   启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。   逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。   备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。   二、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。   步骤:   按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。   按柴油机停机步骤停机。   按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。   三、如何调试双电源自动转换开关   首先将双电源放置调整台上,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。   三极开关接线时,常用与备用零线需接至零线端子(NN与RN)位置上。   线接完后,需要在次对安装的线路进行检查,然后打开调试台总开关,开启常用及备用工作电源。   当双电源转换开关在自投自复模式,两路工作电源正常的情况下,开关应自动转换至常用电源位。   设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源。   调节常用电源任意一相至规定电压值以下(即欠压状态),双电源应转换至备用电源。当常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源。   如备用电源任意相断相,报警器应散发报警声。   常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示数值应对应消失。   当设置双电源为手动操作模式时,通过控制器手动操作按键,需自由在常用电源及备用电源间转换,显示屏显示准确。   操作控制器上的双分按键。双电源需应同时候分断常用及备用电源,打到双分位置。   调节万用表至电压AC750V档位,分别检测常用电源及备用电源指示灯输出端子电压值。   如双电源开关自带发电机功能,调节万用表至蜂鸣器档位,勘测发电机信号端子,当常用电源正常时,蜂鸣器不响。当常用电源A相或全部断电时,蜂鸣器散发嘟嘟声,假如常用电源没电而蜂鸣器不响解释明白发电信号有问题。   当开关带DC24V消防功能时,用DC24V电压勘测消防报警端子,电源正、负极对应端子上的正、负极端口口,此时通电双电源开关应自动双分分断。   特殊情况下,需通过工作人员来操作转换开关,先通过控制器操作双分,而后用专用手柄转换开关。转换开关不可转错方向或用力过猛。   当双电源调试完毕后,先务必保证关掉电源,再放开各电源连接线。断裂电源连署线。
    • 转换开关 双电源转换开关价格 双电源自动转换开关 2个月前
  • 3 回答
    • 上海双电源转换开关价格一般是多少?
    • 距离_5082 回答:上海双电源转换开关价格是150元。双电源自动转变开关由单个(或几个)转变开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路、并将单个或几个负载电路从单个通信电源转变至另单个通信电源的开关电器。双电源自动转变开关是采用塑壳断路器或负荷开关,配以单片机为核心的自动控制器和带机电联锁的控制机构,是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源自动转变开关.双电源自动转变开关用于常用电源和备用电源之间的转变,要求电源转变开关的操作机构不应使负载电路与常用通信电源或备用通信电源长期断开,电源转变开关应提供指示所连接电源位置的辅助触头。 以上价格来源于网络,仅供参考。
    • 转换开关 双电源转换开关价格 双电源自动转换开关 1个月前