西门子双电源转换开关要怎么配置?

车杜炯 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 冷若0冰霜 2016-09-28 12:20

      你好,
      一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。
      二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。
      三、开启常用及备用电源,按起动按钮。
      四、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。
      五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。
      六、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-09-26 09:47

      接线办法:先将双电源切换装置之前是采用断路器还是隔离电器这个问题抛在一边,我们依照电源到负荷的方向看去双投箱的电气主接线依次为双电源切换装置 配电母排 下级配电保护电器 下级配电线路。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-09-25 15:12

      一级负荷应双路放射式供电,未端转换。所选产品品牌可不同,但技术参数不能变,如:塑壳开关的额定电流、分断能力、是配电动力用、还是照明用,是PC级还是CB级,要求自投自复、还是自投不自复,发电机与市网还是市网双路?要求自动转换时间等功能参数。