      由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。触电一般有两种,
      1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA。如果达不到30mA漏电保护器也不会跳闸,但是人这时有触电的感觉,还是能挣脱的)。
      2.人站在绝缘的物体上或穿着绝缘鞋,而人体同时接触到两根火线或一根火线和一根零线时,人体这时相当于用电器,因为没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。

      2 评论

    • ABCDEFG_0589 2016-09-25 14:42

      现在常用的漏电开关,通常当系统出现大于动作值的剩余电流,立即脱扣的剩余电流动作断路器.动作时间小于或等于100MS.当然你还要看看通过人的电流有好大了,也许当时通过人体的电流比30MS要小,只是电压高,所以感觉很痛.就像打火机可以产生很高电压,电流特儿小一样.

      2 评论

    • Hzl_8542 2016-09-24 19:59

      1、属于断路器与线路之间选择失去保护作用或断路器质量有问题,125A断路器保护的线路一般在35平方毫米以上,并且预期短路电流在10*125A之上,线路过小,短路电流小,断路器就不能立即分断。
      2、【短路】不是【漏电】,短路情况下,电流还是通过导线L或N流回变压器,系统不会做出“漏电”的判断,所以只要不超出额定电流125A就不会脱扣;
      3、【漏电】是指电流从正常不应导电的路径(外壳、PE线、大地)分流了一定的电流,这时,通过漏电断路器的所有(相 零)的电流矢量和不等于“0”,则系统判断“漏”了,漏电断路器脱扣;