漏电开关触电竟不跳闸是怎么回事

景哲瀚 | 被浏览747次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-09-26 10:41

    由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。触电一般有两种,
    1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA。如果达不到30mA漏电保护器也不会跳闸,但是人这时有触电的感觉,还是能挣脱的)。
    2.人站在绝缘的物体上或穿着绝缘鞋,而人体同时接触到两根火线或一根火线和一根零线时,人体这时相当于用电器,因为没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-25 14:42

    现在常用的漏电开关,通常当系统出现大于动作值的剩余电流,立即脱扣的剩余电流动作断路器.动作时间小于或等于100MS.当然你还要看看通过人的电流有好大了,也许当时通过人体的电流比30MS要小,只是电压高,所以感觉很痛.就像打火机可以产生很高电压,电流特儿小一样.

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-24 19:59

    1、属于断路器与线路之间选择失去保护作用或断路器质量有问题,125A断路器保护的线路一般在35平方毫米以上,并且预期短路电流在10*125A之上,线路过小,短路电流小,断路器就不能立即分断。
    2、【短路】不是【漏电】,短路情况下,电流还是通过导线L或N流回变压器,系统不会做出“漏电”的判断,所以只要不超出额定电流125A就不会脱扣;
    3、【漏电】是指电流从正常不应导电的路径(外壳、PE线、大地)分流了一定的电流,这时,通过漏电断路器的所有(相+零)的电流矢量和不等于“0”,则系统判断“漏”了,漏电断路器脱扣;
    希望我的回答能帮到您

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电保护开关跳闸是怎么回事
    • Leolep 回答:按下复位按钮,再推开关,看看能不能合上了。如果是手一松开就跳闸,就说明有短路,或者哪时漏电了。把所有的插头都拔掉,看看能不能合上,如果能就说明某个用电器出问题了,你一个一个的试,用排除法。如果不能,那就是电路上有问题,你能把插座打开看,是不是有插座被烧了,引起短路。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关总跳闸是怎么回事,要怎么处理?
    • 芒果5270 回答:零线与地线本来就是通的,但是零线与地线不能混淆。问一下贵公司的工程师或者自己查找一下,估计是你的设备上面是保护接零或者设备上的零线对地了。机台表面感应电就10V左右只说明火线没有对地,但是不排除零线对地。最直接的办法就是断开电源后测量设备零线与接地的绝缘。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关不定时跳闸是怎么回事?
    • 小小小帅 回答:这种现象我也遇到过,头脑要清醒,先了解那个保护器是否原来就装在那里,以前还能正常工作过。有时新装的过于灵敏要换适用的。建议你可将负载分几路控制,即可对比又可减小故障范围。不要短接,出问题要负责的。 1.首先去下总开关输出端若还跳说明总开关有问题 2.跳闸后先不送电测绝缘电阻是否正常若不正常逐一排查各分支开关回路