装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

卫生间丙纶布防水做法是什么?

陈广华 | 被浏览2858次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-09-20 02:11

    1、施工准备: 
    1.1 工艺流程:清理基层→1:2水泥砂浆找平层→制备粘接胶→细部附加层→粘贴聚乙烯丙纶卷材→检验卷材施工质量→保护层施工→蓄水试验→验收 
    1.2 作业条件: 
    1.2.1 进场丙纶布必须具有合格证及检验报告,各项性能均需达到规定指标。 
    1.2.2  所有预埋管线均已预埋完毕,且已采用1:2:4的砼掺10%的UEA膨胀剂填塞密实。 
    1.2.3  穿过楼板的立管周围,套管与立管交接处,大便器与立管接口处、地漏上口四周等部位止水台施工完毕。 
    1.2.4 操作人员必须经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经验收合格后,方大面积施工。 
    2、施工方法: 
    2.1  清理基层:基层必须清理干净,涂刷基层处理剂,露出原始砼面层,并细部附加层应涂刷于地漏、管根阴阳角等易漏水的部位。 
    2.2  找平层:采用1 :2防水砂浆厚20mm,防水粉掺量为3%。找平层与墙交接处应做半径为20mm的圆弧角,管根部做圆锥台上留10mm 宽的缝隙待防水层干燥后用密封膏嵌填。 
    2.3 制备粘接胶:SBC聚合物水泥专用粘接胶配料按水泥重量2.5%(一袋胶1Kg配50公斤水泥)的比例配合搅拌均匀,无凝块,无沉淀,无气泡即可使用,用排刷均匀地刷在基层及卷材表面上,按每平方涂刷3Kg(按实际用量为准)左右为宜,涂刷后应干燥24小时以上,才能进行下道工序。 
    2.4 细部处理:将SBC聚合物水泥专用粘接胶用排刷在地漏、管道根部、阴阳角等部位均匀涂刷,不得漏刷,地面与墙面交接处,粘贴SBC聚乙烯丙纶卷材附加层,防水层上翻250mm。 
    2.5 铺贴方向为由里向外进行,聚乙烯丙纶卷材铺贴时,先在铺贴部位将卷材预放一部分,找正方向后,在中间处固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,
    一端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。铺贴方法:用刮板将聚合物水泥涂刮在和卷材相应的基层表面上,厚度为1mm(聚合物水泥应均匀,不露底,不堆集),然后粘贴卷材。并在卷材上表面用刮板将粘接面排气压实,排出空气和多余的粘接胶,以保证防水工程质量。 
    2.6 聚乙烯丙纶卷材的损伤,疪点应做附加层,附加层卷材应宽出其周边120mm以上,并且满粘。 
    2.7 聚乙烯丙纶卷材采用搭接方式施工,搭接长度不小于100mm. 聚合物水泥接缝压实后,不在接缝边缘再涂刷聚合物水泥浆,溢出的聚合物水泥浆不必处理,而是待其固化后,将接缝处表面聚合物水泥浆清除,接缝涂胶部位必须干净,干燥。 
    2.8 保护层施工:聚乙烯丙纶卷材外露时,为防止损坏,延长卷材使用寿命。采用聚合物水泥涂刷两道厚度为1mm的柔性保护层。 
    2.9 防水层涂刷完毕经外观验收合格后,进行蓄水试验,蓄水深度为高出地漏30~50mm,蓄水48小时无渗漏为合格。

    3 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-19 12:27

    卫生间做防水不建议使用丙纶卷材,因为卫生间是属于房屋结构中比较稳固的部分,所以防水要求相对于阳台,屋顶等会低一些。同时卫生间和厨房面积狭小,管道众多,如果使用卷材不易剪接和粘贴对施工人员的技术要求比较高,还会有刺鼻性的气味,用在室内不太环保。
    因此现在卫生间做防水使用比较普遍的就是厨卫防水浆料,这是专门针对卫生间易渗水的阴阳角,穿管,洁具,地漏周边等部位研制的,先重点部位修补加强,再整体做防水,施工时按照要求进行标准施工,防水效果当然更好,防水年限也更持久。

    2 评论

  • Hzl_8542 2016-09-18 22:14

    卫生间丙纶布防水做法:施工顺序,每栋楼按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。
      5.1施工条件
      (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。
      (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。
      5.2   聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作
      (1).卷材粘贴方向确定。
      当有坡度3%时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。
      要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。
      (2).地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由最低标高处向上施工。
      (3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。
      (4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。
      (5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。
      (6)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。
      (7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 家庭卫生间防水的做法一般是什么?都有哪些做法
    • 芒果5270 回答:一般防水是在水泥地面上涂上一层防水材料,干了以后再涂一次,然后干了再涂一次,最少要两到三次,然后上面抹水泥,贴瓷砖。第一、处理好要做防水位置基面(底材)。把基面处理成坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡等以及其它碎屑物质;基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,墙体转角处应抹成圆弧形;确保基面充分湿润,但无明水; 第二 、注意防水要施工到位。:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍,每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷,前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。特别要注意墙的转角部位要处理成圆弧型再进行涂刷,且涂刷不能过厚;穿件管道都要用套管套好,套管和墙体的孔洞要用堵漏王填充好,且涂刷防水材料要刷至套管10㎝高并不能过厚; 第三、注重防水涂刷的位置和高度。地面;一般墙体上翻涂刷30㎝高;淋浴区周围墙体上翻涂刷180㎝高或至墙顶位置;有浴缸的位置上翻涂刷比浴缸高30㎝。 第四、做好试水试验。防水涂料涂刷完形成防水层后(大概24小时后),蓄水20㎝高,24至48小时后看水有无明显减少或去楼下看楼顶是否有湿水点,没有就表示防水施工合格。
    • 家庭卫生间防水 窗帘的做法 枕头的做法 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间丙纶布防水施工方案是怎样的?
    • 可爱的橙子 回答:一:丙纶布防水施工方案 一、SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(简称复合卷材)是在充分研究了现有防水防渗类卷材产品的基础上,根据现代工程对防水防渗材料的新要求而制造的一种构造全新、多用途、具有良好综合技术性能的防水防渗材料。主要用于工业与民用建筑的屋面防水、地下室防水、卫生间防水等,施工后,防水性能稳定,效果良好,经验收无任何渗漏现象,工程质量一次成优。 二、工法特点 1、采用常温施工,直接用水泥添加专用配套胶制水泥胶将复合卷材与基层而粘贴,比传统的热施工、冷施工方便、迅速,减轻劳动强度,减少环境污染,提高工作效率。 2、采用条粘法施工,铺设的复合卷材能适应基层变形,细部构造及节点防水处理用300g/m2~350g/m2复合卷材水泥胶粘接成附加层予以加强,确保薄弱环节及整个防水系统的工程质量。 3、防水层施工简单方便,不受基层潮湿和季节的影响,材料稳定性好,无毒无味,对周围环境影响很少,大大改善了劳动条件。 三、工艺流程及操作要点 ㈠工艺流程 材料检验→检查管道预埋情况→验收基层(找平层)→清理基层→制备粘接胶→处理复杂部位(或附加层)→铺贴复合卷材→蓄水试验→保护层施工→竣工验收 ㈡施工方法: 1、找平层技术要求 ⑴屋面找平层应符合《屋面工程技术规范》(GB50207―2002)规定,地下防水找平层应符合《地下工程防水技术规范》(GB50208―2002)规定。 ⑵找平屋拐角处(如墙、烟道、墙角、管道周围)均应做成R=20mm圆角。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间丙纶防水做法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:不推荐用丙纶做防水,如果用丙纶做防水的话一旦施工不到位引起漏水就麻烦了,特别是粘过瓷砖修补都没办法修补,水泥基渗透结晶推荐使用,水泥基渗透结晶是一渗透为主,它可以渗透进水机基面内部修补基面缝隙防水效果属于不错的,还有就是市面上卖的单组份水性防水涂料也是不错的,比如单组份JS,还有厨卫专用的蓝精灵这些防水涂料可以再基面上形成一层弹性的防水层,就是你房子以后出现开裂现象防水效果也是存在的,而且水性防水涂料都是环保无毒的。
    • 防水卫生间隔断 聚乙烯丙纶复合防水卷材 聚乙烯丙纶防水卷材 4个月前
  • 3 回答
    • 下沉式卫生间做法是什么?
    • 可惜没如果 回答:根据业主需求进行装修施工,有设计图纸时需要严格按照设计图纸进行施工。 下沉式卫生间装修注意事项: 1排水管选正规厂家塑胶管(避免镀锌管),一定把冷热水管对应使用,切不可把冷水管当热水管用。 2塑胶管采用热熔技术使埋入部分的管子无接头、接缝。 3排水口的地漏安装选真正具备防堵功能的地漏。 4施工时下水口要封堵,防止异物掉入堵塞管道。 5回填层压密实但不要踏伤管道。 6铁丝和水泥砂浆要成整体,注意水泥砂浆找平时的坡度。 7注意卫生间地面完成面标高,切忌高出过道或厅室地面。