    1、建筑与结构部分:图纸会审、设计变更、洽商记录;工程定位测量、放线记录;原材料出厂合格证、进场检(试)验报告;施工试验报告及见证检测报告;隐蔽工程验收记录;施工记录;预制构件、门窗合格证汇总记录;地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料;工程质量事故调查处理资料;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程质量验收记录;工程质量验收检验批检查项目检查评定记录;新材料、新工艺的施工记录。   
    2、给排水与采暖部分:给排水与采暖工程图纸会审、设计变更、洽商记录;材料、构配件、设备出厂合格证、进场检(试)验报告;管道设备强度、严密性实验记录;隐蔽工程验收记录;系统清洗、灌水、通水、通球试验记录;施工记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;   
    3、建筑电气部分:建筑电气工程图纸会审、设计变更、洽商记录;材料、构配件、设备出厂合格证、进场检(试)验报告;电气设备调试记录;接地、绝缘电阻测试记录;隐蔽工程验收记录;施工记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;   
    4、通风与空调部分:通风与空调工程图纸会审、设计变更、洽商记录;出厂合格证、进场检(试)验报告;制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录;隐蔽工程验收记录;制冷设备运行调试记录;通风、空调系统运行调试记录;施工记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;   
    5、电梯部分:电梯工程图纸会审、设计变更、洽商记录;电梯材料、设备出厂合格证、进场检(试)验报告;隐蔽工程验收记录;电梯安装施工记录;接地、绝缘电阻测试记录;负荷试验、安全装置检查记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;   
    6、智能建筑部分:智能建筑工程图纸会审、设计变更、洽商记录;材料、设备出厂合格证、进场检(试)验报告;主要设备开箱检验记录;系统功能测定及设备调试记录;系统检测报告;系统技术操作与维护手册;系统管理、操作人员培训记录;分部(子分部)工程质量验收记录;分项工程、检验批质量验收记录;

    0 评论

  • -丶- 2016-09-17 23:16

    国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》强制性条文有:
    1、建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。
    2、建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。
    3、建筑装饰装修所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。
    4、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改变建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设计。
    5、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。
    6、外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘贴牢固。
    7、建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
    8、重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
    9、饰面安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。
    10、饰面砖粘贴必须牢固。
    11、隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB17776)的规定;硅酮结构密封必须在有效期内使用。
    12、主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合要求。
    13、幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。
    14、护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。
    15、裱糊工程每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查.   
    16,、软包工程每个检验批应至少抽查20%,并不得少于6间,不足6间时应全数检查.

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-17 21:33

    建筑装修装饰工程验收规范:1、入场前
    看拆改项目是否符合合同规定,是否存在安全隐患,墙面处理是否干净,进场材料的数量、等级、规格是否与事先约定的相符。
    2、水电路
    第二阶段的验收应该是一次水路、电路改造的单独验收,消费者要在专业水工或电工的操作下检查所有的改造线路是否通畅,布局是否合理,操作是否规范,并重新确认线路改造的实际尺寸。只有线路改好后,腻子工才可以接下去封墙、刮腻子。
    3、木工活儿尺寸
    第三次验收要在木工基础做完之后,此时房间内的吊顶和石膏线也都应该施工完毕,厨房和卫生间的墙面砖也已贴好,同时需要粉刷的墙面应刮完两遍腻子。这个阶段的验收工作非常重要,消费者应仔细核对图纸,确认各部位的尺寸,如发现不符的地方,要及时提示施工队修改。
    4、木工活儿质量
    当所有细木制品的饰面板贴好,木线粘钉完毕后,消费者就可以进行第四阶段的验收。这个时间基本处于工期过半的时候,这个阶段的检查要偏重于木制品的色差和纹理以及大面积的平整度和缝隙是否均匀。
    木制品完工后,油工就可以开始进行底漆处理工作,同时所有地砖也应该在这个阶段内贴完,这是分阶段验收中的第五个阶段。
    5、完工后
    最后一个阶段中的验收内容是最全面而彻底的。消费者要检查踏脚板、洁具和五金的安装情况,木制品的面漆是否到位,墙面、顶面的涂料是否均匀,电工安装好的面板及灯具位置是否合适,线路连接是否正确。另外,消费者应要求施工队将房间彻底清扫干净后方可撤场。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑工程消防验收规范是什么
    • 一追再追 回答:建筑工程消防验收规范:消防工程验收所需资料及验收程序送交申报表前,建设单位应组织施工单位、设计单位、监理单位按照公安消防机构审核批准的设计图纸及有关资料,对照《建筑工程消防验收需具备的基本条件》,进行全面自查、自验; 1.建设工程消防验收申报表; 2.建设工程初步设计审核意见书(复印件); 3.工程竣工验收报告;(现暂时采用《建筑工程消防安全质量验收报告表》) 4.建设行政主管部门颁发的施工许可证(复印件)(注明复印件与原件相符。
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程消防验收 建筑工程消防 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑节能工程施工质量验收规范是什么
    • 荣耀vvv 回答:基本规定 1.施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 施工现场质量管理可按表31-57的要求进行检查记录。 2.建筑工程应按下列规定进行施工质量控制 (1)建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复检,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 (2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 (3)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。 3.建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: (1)建筑工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。 (2)建筑工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求。 (3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 (4)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 (5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。 (6)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 (7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 (8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 (9)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 (10)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 4.检验批的质量检验,应根据检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择: (1)计量、计数或计量-计数等抽样方案。 (2)一次、二次或多次抽样方案。 (3)根据生产连续性和生产控制稳定性情况,尚可采用调整型抽样方案。 (4)对重要的检验项目当可采用简易快速的检验方法时,可选用全数检验方案。 (5)经实践检验有效的抽样方案。 5.在制定检验批的抽样方案时,对生产方风险(或错判概率Α)和使用方风险(或漏判概率Β)可按下列规定采取: (1)主控项目:对应于合格质量水平的Α和Β均不宜超过5%。 (2)一般项目:对应于合格质量水平的Α不宜超过5%,Β不宜超过10%。 工程质量验收规范是中华人民共和国颁布的国家标准和各专业工程施工质量验收规范 希望对你有帮助。
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑地基基础工程施工质量验收规范是什么
    • 灯泡大怪兽 回答:建筑地基基础工程施工质量验收规范 基本规定 1.施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。    • 建筑装饰工程验收规范是什么
    • ag123456 回答:8.3饰面砖粘贴工程 8.3.1本节适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程的质量验收。 主控项目 8.3.2饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 8.3.3饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。 检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。 8.3.4饰面砖粘贴切必须牢固。 检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。 8.3.5满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。 检验方法:观察;用小锤轻击检查。 一般项目 8.3.6饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。 检验方法:观察。 8.3.7阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。 检验方法:观察。 8.3.8墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。 检验方法:观察;尺量检查。 8.3.9饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。 8.3.10有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求。 检验方法:观察;用水平尺检查。 8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表8.3.11的规定。 表8.3.11 饰面砖粘贴的允许偏差 和检验方法 项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 外墙面砖 内墙面砖 1 立面垂直度 3 2 用2m垂直检测尺检查 2 表面平整度 4 3 用2m靠尺和塞尺检查 3 阴阳角方正 3 3 用直角检测尺检查 4 接缝直线度 3 2 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 5 接缝高低度 1 0.5 用钢直尺和塞尺检查 6 接缝宽度 1 1 用钢直尺检查。
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前