装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

双电源自动切换开关控制器手动和自动的区别在哪里

闵丝雨 | 被浏览402次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 猫女 2016-09-06 23:00

    你好,区别如下:
    ATS和STS
      STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。

    STS静态切换开关
      主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。

    ATS自动转换开关
      ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。
      自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。
    希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-06 07:43

    自动转换开关一般为有条件转换,例如:消防信号、断电、定时等。如果是断电条件
    它的作用主要是保证供电可靠性。对于二级以上的负荷,例如消防。要求两回路供电,意思是这个转换开关有两路电源进线,正常情况下有一路供电,当特殊情况
    (火灾)普通照明会因为报警而切断供电,这是转换开关会因为收到信号或断电 而自动把电源切换到另一路供电(这一路不至于同事断电 也可以是发电机组)
    我知道博耳电力有一站式高端综合配电系统和方案的设计、制造、销售及增值服务。公司拥有近30年的专业经验,其智能配电涵盖40KV以下的中低压配电配电柜、环网
    柜、箱变、电容补偿柜等成套解决方案。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-05 22:10

    双电源自动切换开关的工作原理是当常用电源因故停电或出现故障,在一段时间内无法恢复供电情况下,切除常用电各断路器拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。待自备电源机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关和自备电源控制柜内各断路器。逐个闭合各备用电源断路器,向各负载送电。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 西门子双电源自动切换开关工作原理是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:  双电源自动转换开关,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备双路电源转换开关用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源   双电源自动切换开关可完成三相三线、三相四线的双电源供电的自动切换。   双电源自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。   希望我的回答会对你有所帮助。
    • 双电源切换开关价格 双电源自动切换开关 双电源自动切换 2个月前