3条回答
clown_3715 2016-09-06 23:52
380v三相四线开关电源rstn分别表示开关的三条相线进线(R、T、S)和一条零线进线(N)。
载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。