  • 请叫我雷锋 2016-09-02 13:15

    要求(1)生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管。
    (2)生活污水铸铁管道、生活污水塑料管道、悬吊式雨水管道的坡度必须符合设计或规范的规定。
    (3)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4   m。   
    (4)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
    (5)明敷管道穿越防火区域时应当采取防止火灾贯穿的措施。
    (6)排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300   mm,但必须大于最大积雪厚度;在通气管出口4   m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600   mm或引向无门、窗一侧;在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2   m,并应根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
    (7)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口;通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角。
    (8)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°。斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-01 12:50

    4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时才设阻火装置: 1 高层建筑, 2 管道外径大于等于 110mm 时, 3 立管明设,或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封隔。
    横管穿越防火墙时,不论高层建筑还是多层建筑,不论管径大小,不论明设还是暗设(一般暗设不具备防火功能)必须设置阻火装置。
    阻火装置 设置 位置:立管的穿越楼板处的下方;管道井内是隔层防火封隔时,支管接入立管穿越管道井壁处;横管穿越防火墙的两侧。
    建筑 阻火圈的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-31 21:40

    高层建筑排水管一般是按照6层设置一个简易消能器。
      排水管主要承担雨水、污水、农田排灌等排水的任务。排水管分为混凝土管(CP)和钢筋混凝土管(RCP)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高层建筑防火间距是多少米?
    • 倒叙_7629 回答:这个一般都是防火要求。按照高层防火规范,一般间距是9米。特殊情况是 4.2.2 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。 4.2.3 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。 4.2.4 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。