高层民用建筑空调设计规范是什么谁知道?

谢绮丹 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2016-09-01 00:51

      高层民用建筑消防规范
      高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。疏散距离与喷淋无关。
      房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离,不应大于表5.3.13   中规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离,建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2016-08-31 14:26

      首先要看你的高层建筑是否需要分区设计,一般由于承压问题,超过100米的楼层都会分区,否则需要用高承压的钢材和高承压的主机水室(如1.6MPa的)。分区以后板换二次侧则为接力泵系统;而在一次侧这边,如果是一个二次泵变流量系统设计,其一次泵主要克服主机蒸发器压降,常规温差的主机一般在15m~18m扬程左右(根据主机蒸发器压降选择);二次泵扬程主要根据系统最不利末端的压降选择,具体的需要进行水力计算,一般估计的话系统管道阻力100Pa一米是没问题的(流速2m/s左右)。注意最好放一些余量,不止是为了气蚀余量,主要是防止系统多年运行后水泵磨损造成的损失。二次泵的实际运行根据末端最不利环路的压差控制,这个自控的会去处理。
      一次侧和二次侧之间记得要加旁通管,常规二次泵变流量系统设计中管路上没有阀门,以保证一次侧流量恒定。
      大致需要注意的就是这些,但是其他还有很多内容,如加减机逻辑等,建议继续去了解一下。

      0 评论

    • ABCDEFG_0589 2016-08-30 16:43

      《采暖通风与空气调节设计规范》强制性条文GB50019-2003、《人民防空地下室设计规范》暖通部分GB50038-94-2003、《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)
      《建筑设计防火规范》
      《工业锅炉房设计规范》
      《公共建筑节能设计标准》
      《民用建筑节能设计标准》
      《洁净厂房设计规范》GB50073-2001、《锅炉房设计规范》GB50041-2009、《建筑工程施工质量验收统一标准》
      《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97、《通风与空调工程施工质量验收规范》
      全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调。动力2009、《供热计量规程》
      《辐射采暖技术规范》

      0 评论