装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

双电源切换开关故障如何解决

仇寄凡 | 被浏览934次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 青梅竹马_2503 2016-08-31 09:31

    看看两路电源电压正常与否,再查是否置于手动状态了,再查看保险丝是否断了,如果都排除了那就是产品本身有问题了,双电源转换开关技术已经成熟了,基本都没什么问题的,我们宝田的双电源基本都没什么问题,更何况知名品牌而且价格昂贵。
    希望对你有帮助

    0 评论

  • 王彩虹12138 2016-08-30 20:01

    双电源切换开关故障在这里有相关的故障类型。一般分为:不启动、不自保、停不了。
    不启动:一般检查电源、控制线、远近控开关、按钮二极管、启动按钮、先导插件等。
    不自保:一般检查自保线、中间继电器触点等。
    停不了:一般检查先导插件和中间继电器或真空开关是否卡住,不能复位。
    低压馈电故障一般分为:送不上电、下级开关送电后馈电跳闸
    送不上电原因:漏电保护、机构故障、
    下级开关送电后馈电跳闸原因:整定值调整较小

    0 评论

  • -丶- 2016-08-29 10:10

    双电源切换开关故障
    遇到开关不能正常工作情况时,请首先按复位按钮看可否排除故障,然后检查主备开关的进线、二次采样线是否正常,接插件是否有松动、虚接情况。下面供常见故障排除时参考。
    一、接入电源自动转换开关不动作,控制器灯不亮   
    可能出现部位:
    1.安装接线是否接正确及接实
    2.熔断器熔芯是否熔断
    解决方法:
    1.检查断路器进线端有无脱落和接虚,如有脱落重新接好
    2.对于3极ATS中性线应接入中性端子上
    3.更换熔断器   
    二、接入电源自动转换开关不工作,控制器灯亮   
    可能出现部位:
    1.自动转换开关未置自动位置
    2.自动转换开关延时调整过长
    解决方法:
    1.自动转换开关自动/手动切换开关处在手动位置,同时B型控制器自动切换灯不在自动位置
    2.自动转换开关置在自投不自复或互为备用状态下。不能备用回路转为主用回路,如需改为自投自复状态时重新调整拨码开关及控制器设置
    3.自动转换电器切换延时被调整,重新调整延时拨码开关及控制器的设置
    三、控制器电源灯闪烁   
    可能出现部位:
    1.进线电源故障   a.电源超压b.电源线路接触不良c.控制器故障
    2.电源灯闪烁,蜂鸣器报警
    解决方法:
    1.重新调整进线电源电压
    2.检查进线电源是否有断相,或虚接现象,如存在接实,其中包括自动转换电器的采样线。
    3.控制器插件重新接插或更换控制器。
    4.进线电源端中性线与相线接反,重新更正接好。
    四、自动转换开关脱扣灯亮   
    可能出现部位:
    1.运输原因造成自动转换电器断路器   脱扣
    2.使用中造成自动转换电器的断路器脱扣
    解决方法:
    1.如果是运输原因造成塑壳断路器脱扣,手动再扣后再自动转换到自动状态时自动转换同时需要按复位键
    2.在使用中造成自动转化电器的塑壳断路器   脱扣,首先要检查一下断路器负载情况
    1)   如果是短路原因造成脱扣,首先将短路现象排除后再进行手动或自动转换,如在设排除短路故障情况下不得进行手动或自动转换易造成二次短路或出现人身伤害。
    2)   过载情况下脱扣,首先检查用电设备负载,同时要检查ATS使用塑壳断路器额定电流是否能满足负载,如不满足应尽可能更换塑壳断路器,否则会引起断路器频繁脱扣造成断路器动静触头烧损,影响供电系统。
    五、控制器工作灯正常,ATS不转换   
    可能出现部位:
    1.B型控制器面板指示灯接线故障
    2.控制器部位插件虚接
    3.控制器不工作
    解决方法:
    1.首先将面板指示灯插件拔下,对ATS通电试验,如果切换正常,请将面板指示灯线重新接正确
    2.将A型或B型控制器插件拔下后重新插好,插实后再进行试验。
    3.ATS控制器有可能因现场电压超压或其它原因造成控制器损坏,更换同规格控制器。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 西门子双电源自动切换开关工作原理是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:  双电源自动转换开关,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备双路电源转换开关用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源   双电源自动切换开关可完成三相三线、三相四线的双电源供电的自动切换。   双电源自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。   希望我的回答会对你有所帮助。
    • 双电源切换开关价格 双电源自动切换开关 双电源自动切换 3个月前
  • 3 回答
    • 溯高美双电源切换开关价格如何?
    • clown_3715 回答:您好,溯高美双电源切换开关很好,价格也不是很贵,只要30元。 溯高美双电源切换开关双电源自动转换开关在设计制作上采用双列复合式触头、微电机预储能、横接式机构、微电子控制技术、电气联锁技术、可靠的机械联锁、过零位技术等先进技术基本实现零飞弧,同时实现了电源与负载间的隔离,可靠性极高,使用寿命在8000次以上,全自动型不需外接任何控制元器件,具有体积小、外形美观、重量轻等优势。 以上价格来源网络,具体以实际购买时为准,仅供参考。
    • 双电源切换开关价格 双电源自动切换开关 双电源切换开关 2个月前