墙体拉筋长度怎样计算

有情人 | 被浏览75次 3个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-08-29 21:12

    1、剪力墙拉筋长度计算公式为:
    拉筋长度=(墙宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d
    2、剪力墙拉筋根数计算为:
    如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。
    3、剪力墙拉筋是为了确保设计配置的钢筋固定在最佳位置,需要在双层钢筋间按大约每米一点设置拉接钢筋。用于这种拉接的钢筋,就叫剪力墙拉筋。剪力墙拉筋分为双向拉筋和梅花双向拉筋。

    0 评论

  • estevez 2016-08-29 19:10

    拉结钢筋长度:
    每120mm墙厚放置1A6拉结钢筋(120mm厚墙应放置2A6拉结钢筋);
    间距沿墙高不应超过500mm,且竖向间距偏差不应超过100mm;
    埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;
    末端应有90°弯钩。
    希望帮助到你!

    0 评论

  • -丶- 2016-08-29 15:34

    拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。
    墙体拉结筋可按建筑面积0.6公斤/平方计算基槽土方=(基础宽+工作面*2+挖土深*放坡系数)*挖土深*长(基础宽度不是垫层宽)
    希望能够帮到你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问加气混凝土砌块拉结筋长度是多少?
    • 请叫我雷锋 回答:墙长的1/5和且不小于700 加气混凝土的概念是以硅质材料(砂、粉煤灰及含硅尾矿等)和钙质材料(石灰、水泥)为主要原料,掺加发气剂(铝粉),通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压、养护等工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品。 因其经发气后含有大量均匀而细小的气孔,故名加气混凝土。英文:Autoclaved aerated concrete (AAC)。   三。加气混凝土砌块的简单介绍:   加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。早在三十年代初期,中国就开始生产这种产品,并广泛使用。例如:上海国际饭店、上海大厦、福州大楼、中国人民银行大楼等高低层建筑中。是一种优良的新型建筑材料,并且具有环保等优点。
    • 暧气片 马凳筋 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 墙体拉结筋做法是什么?
    • L_4227_8482 回答:这个是要看结构,不同结构,具体的要求也不是一样,还和用的什么砖有关,大体的说下,注意,我说的是辽宁的标准,别的省我不清楚 一、框架结构中的砌体 1、按填充砌体验收规范执行,具体的要求和砖混不同的是拉筋长转角进墙长1米,其他的都是进墙0.7米 2、拉筋的层距   砖混要求是500放1层,填充砌体要求是400~~600之间,是因为砖的规格变化了,比如390*190*190的,每层砖是200,所以就要在400~~600之间按层数放了 3、其他的都和砖混结构要求一样 二、砖混结构 1、按02J801   02J802执行 2、拉筋进墙的长度都是1米 3、500放1层 4、180厚墙~~240的,每层放2根,370的放3根,490的放4根,120以下放1根
    • 马凳筋 墙体发霉 新型墙体 5个月前
  • 3 回答
    • 墙体拉筋计算方法是什么?
    • -丶- 回答:墙体拉筋计算方法 方法一: 墙体梅花状分布的拉结筋计算公式是: [A÷b+1]×[B÷b+1]+[(A-b)÷b+1]×[(B-b)÷b+1] 其中A=墙长;B=墙高;b=间距 方法二: 梅花型拉筋计算时容易混淆,设长为x,宽为y,间距为a,一般想法是拉筋根数=(x/a+1)×(y/a+1)。其实这样不对,梅花型拉筋是每一个点的垂直间距都是a,如果按照(x/a+1)×(y/a+1)计算就忽略了中间的梅花点的拉筋,正确的解应该=(x/a+1)×(y/a+1)+((x-a)/a+1)×((y-a)/a+1)=2xy/a+(x+y)/a+1。(面积乘2除以间距的平方)+(周长的一半除以间距)+1。 在实际操作中是从第二排钢筋开始拉筋,公式可改为((x-a)/a+1)×((y-a)/a+1)+((x-2a)/a+1)×((y-2a)/a+1)=2xy/a-(x+y)/a+1。(面积乘2除以间距的平方)-(周长的一半除以间距)+1。
    • 马凳筋 墙体发霉 新型墙体 3个月前
  • 3 回答
    • 墙体拉结筋间距怎么计算
    • 三心花蕊 回答:剪力墙拉筋的计算公式分两种情况,第一,当剪力墙中有暗梁时,但在暗梁的其他属性中没有输入侧面纵筋及拉筋信息:剪力墙拉筋计算公式为:(墙面积-门窗洞口-连梁-相应柱面积)/拉筋间距,然后加1根。 第二、当剪力墙中有暗梁时,暗梁的其他属性中输入侧面纵筋及拉筋信息,剪力墙拉筋计算公式为:(墙面积-门窗洞口-连梁-暗梁-相应柱面积)/拉筋间距,然后加1根。
    • 马凳筋 墙体发霉 新型墙体 3个月前
  • 3 回答
    • 请给说说墙体拉结筋要求是什么?
    • Hzl_8542 回答:墙体拉结筋,竖向一般是500一道,水平方向一般是砌体均分就可以了。墙体拉结筋连接可以有植筋、预埋、绑扎等方式。普通每500高设一道拉结筋。也就是0.5米。在抗震地区,板底设有圈梁时,预制板应在板端每块板缝处设1Φ8的拉接钢筋,中间墙处钢筋每边伸入板中1000mm,端墙处伸入墙中并弯折。板跨大于4.8m的,还应在顺板跨方向靠墙边的第一块预制板的侧面,按1000mm的间距用1Φ8的钢筋拉接,一端通过板上伸入到第一、二块板间的板缝向下弯折,另一端伸入墙体内弯折。抗震等级7度及以下地区,上述拉接筋不必与圈梁拉接;8、9度地区,除设上述拉接筋外,还应在板下圈梁中预埋钢筋与上述拉接筋相连。拉结筋是建筑工程中钢筋类型的一种,把它砌到墙的里面,摆在砖层当中起连接砌体防止开裂的作用。拉结筋通常用直径6.5毫米细钢筋制成,多用在砖墙的L转角和T字转角处,每隔500毫米放一层,每层每125毫米宽度范围内放一根。长度按规范。在砌体留槎的时候必须按规定放置拉结筋。