3条回答
倒叙_7629 2016-08-18 13:49
所谓隔离开关,就是由一组静触头与一组动触头组成的开关,没有灭弧能力,一般用于将电力回路与电源隔开.对于低压隔离开关,一般采用手动操作系统.而高压隔离开关一般采用电动操作系统。
机械闭锁是指机械结构到达预定目的一种闭锁,机械锁实现一电气设备操作后另一电气设备就不能操作。
机械连锁指用电气设备本体的机械传动部分进行控制,硬闭锁。
接触器间的机械连锁一般用于电机正反转控制,不允许两个接触器同时吸合。而电气连锁适用于多个具有先后顺序起停的电机,当前面电机停车后,后面电机也要停车,防止跑料。把手锁接触器间的机械连锁 是通过接触其内部的构造机械机构使得用于连锁的2个接触器不能同时动作,而电气连锁是通过接触器上的辅助触电通过电气上的连接,形成连锁,使2接触器不能同时作用。
那么爱你 2016-08-17 21:01
变电所常用的机械闭锁是靠机械结构达到预定目的的一种闭锁,实现一电气设备操作后另一电气设备就不能操作。变电所常见的机械闭锁一般有以下几种:
(1)线路(变压器)隔离开关与线路(变压器)接地开关之间的闭锁。
(2)线路(变压器)隔离开关和断路器与线路(变压器)侧接地开关之间的闭锁。
(3)母线隔离开关与断路器母线侧接地开关之间的闭锁。
(4)电压互感器隔离开关与电压互感器接地开关之间的闭锁。
(5)电压互感器隔离开关与所属母线接地开关之间的闭锁。
(6)旁路旁母隔离开关与旁母接地开关之间的闭锁。
(7)旁路旁母隔离开关与断路器旁母侧接地开关之间的闭锁。
(8)母联隔离开关与母联断路器侧接地开关之间的闭锁。
(9)500KV线路并联电抗器隔离开关与电抗器接地开关之间的闭锁。
感受你的存在_4805 2016-08-17 11:48
你好,隔离开关的控制分就地和远方控制两种控制方式,110kV及以下的隔离开关一般采用就地操作;220kV及以上的隔离开关即可以采用就地控制也可以采用远方控制。检修用的隔离开关,接地刀闸和母线接地器为就地操作。隔离开关控制回路必须受相应断路器的闭锁,以保证断路器在合闸状态下,不能操作隔离开关,即避免带电操作隔离开关。隔离开关控制回路须受接地刀闸的闭锁,以保证接地刀闸在合闸状态下,不能操作隔离开关。希望能帮到你!