    • clown_3715 2016-08-15 15:10

      隔离开关int100:H---隔离开关 2---数字表示设计序号 100---壳架等级额定电流(A)开关你是放在什么地方用的呢 我公司 生产低压的 有HJDW2 JDW2 JDW1 JDW3;HR系列熔断器式隔离开关; 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器
      希望我的回答对您有所帮助

      0 评论

    • -丶- 2016-08-14 16:57

      INT-100隔离开关
      1 适用范围
      香港施耐德INT-100隔离开关主要作为终端组合电器中的总开关,适用于交流50/60Hz,额定电压400V及以下的配电和控制回路中,也可用于控制电动机、小功率电器和照明,广泛应用于工矿企业、高层建筑、商业及家庭等场所。
      隔离开关符合GB14048.3、IEC60947-3标准。
      3.7 安装形式采用TH35-7.5型钢安装轨安装,其安装面与垂直面的倾斜度不超过5°。
      3.8 接线方法用螺钉压紧接线,扭紧力矩2.5N.m。
      4 香港施耐德INT-100隔离开关主要参数及技术性能
      4.1 香港施耐德INT-100隔离开关分类
      4.1.1 按额定电流Ie分:32A、63A、100A;
      4.1.2 扫极娄分:.单极;.二极;.三极;.四极;
      4.1.3 额定频率:50/60Hz
      4.2 香港施耐德INT-100隔离开关主要技术参数
      4.2.1 额定工作电压Ue:230V(单极)、400V(多极)。
      4.2.2 额定工作电流Ie:32A、63A、100A。
      4.2.3 额定短时耐受电流I cw:12Ie,通电时间为1s;
      4.2.4 额定短路接通能力Icm:20Ie,通电时间为1s;
      4.2.5 额定接通与分断能力:3Ie,1.05Ue,COSφ=0.65;
      4.2.6 操作性能:空载8500次,有载1500次,共10000次。COSφ=0.8,操作频率为120次/小时。

      0 评论

    • 感受你的存在_4805 2016-08-13 11:34

      你好,隔离开关int100是就是INT100型号,隔离开关int100表面美观,能经常保持光亮如新,经久耐用,材质看上去也很好,很厚实,而且很牢固,性价比不错,值得推荐。希望能帮到你!

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。