装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

机房防静电地板参数是什么?

鄂苑博 | 被浏览241次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-08-09 21:00

    静电地板即防静电地板,又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-109之间为特征。使用中的防静电地板是接大地,人体或其他物体上积累的静电可经过地板流入大地,防止出现静电放电而造成危害。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-09 17:36

    机房防静电地板参数
    1.钢制防静电地板
    产品特点:全钢组件,上板为硬质钢板,下板为深级拉伸钢板。承载力大、抗冲出性强、互换性能好、铺装效果美观;防水、防火、防静电,价格适中。防静电寿命在三到五年。
    适用范围:广泛应用于各种机房,通讯机房、数据传输中心及办公大楼。
    2.陶瓷防静电地板
    产品特点:面层为高耐磨防静电瓷砖,复合全钢基或复合基,四周导静电胶条封边加工而成。花色多样可选择,接缝细,铺装效果高档;不磨损,承重较高,使用寿命远大于其它地板。整板厚的规格有:30/40/45mm。防火性能达到国家A级,是目前国内大中型工程采用最多的防静电地板。
    适用范围:广泛应用于电信、电子行业程控机房、计算机房、洁净厂房各种电脑机房,设备机房以及防静电要求高,承载较高的机房等

    0 评论

  • 言尔无心 2016-08-09 02:48

    机房防静电地板要求(模板)采用高强度耐磨性好的全钢活动地板,其性能规格要求如下:
    1、材料要求:装饰面层:高耐磨HPL防静电贴面。
    板芯:强度高永久平整,水浸泡不变形。
    装饰边条:用PVC导静电装饰边条。地板装饰边条经焊缝处理,美观牢固。
    底板:为镀锌钢板,保护板芯,增加承重。
    活动地板:由地板、可调支撑、方管横梁等相关必需部件组成。地板必须可灵活互换。板材面应平整、坚固耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化、接缝均匀,周边顺直。贴面防静电、图案清晰、色泽一致,无裂纹、边角整齐、光滑等。嵌条必须完全接触贴面,不允许松动或脱落。主材板质坚固,平整性好,防火、防潮、环保。
    镀锌钢支撑架:由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成。
    采用的自熄性PVC塑料导静电装饰边条,能牢牢地密封地板下的空气,以防泄漏,避免机房内的冷气损失,泄漏值应满足设计要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 网络机房用防静电地板的作用是什么?
    • Lin_4987 回答:静电地板即防静电地板,又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-109之间为特征。使用中的防静电地板是接大地,人体或其他物体上积累的静电可经过地板流入大地,防止出现静电放电而造成危害。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房防静电 1年以前
  • 5 回答
    • 2017机房防静电地板十大品牌是哪些
    • 请叫我雷锋 回答:你好,以下是根据个人经验总结的几个品牌: 1、沈飞 创始于1988年,隶属于中航工业沈阳飞机工业集团有限制责任公司。 2、向利 常州市向利防静电装饰材料有限公司创建于1996年,是架空地板的专业生产商。于2009年被知名商标认定委员会正式认定为常州市知名商标,“向利”品牌也是唯一在国内架空地板行业被认定的知名品牌。 3、华集 江苏华东机房集团有限公司,防静电地板十大品牌,承接机房工程和地板工程多次获得国家鲁班奖,高新技术企业,机房工程行业中唯一的集开发、制造、安装、服务为一体的专业集团公司。 4、汇丽 常州市汇丽活动地板有限公司是集设计、制造、销售、安装为一体的专业地板制造商,国内外架空地板行业知名生产企业。 5、顺腾 苏州顺腾防静电地板有限公司,防静电地板十大品牌,行业知名品牌,极具影响力品牌,国内较早专业生产防静电地板的公司,中国防静电行业知名企业。 希望答案对你有帮助
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房防静电 1个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板安装方法是什么?
    • Lin_4987 回答:一、 对铺设场地的要求 1、 全钢防静电地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; 2、 地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘; 3、 全钢防静电地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、 施工现场备有220V/50HZ电源及水源。 二、 全钢防静电地板安装铺设工具 1、 云石切割锯;2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪;3、水泡水平仪、卷尺、墨线;4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀;5、吸尘器、笤帚、拖布; 三、施工步骤 1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、 拉水平线,并将全干地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割; 3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处; 4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直; 5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置全钢防静电活动地板; 6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补; 7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面; 8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的全钢防静电地板下加装支座,以防地板变形; 9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的去昂地板装饰面开裂。
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房防静电 1年以前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板承重标准是什么?
    • xiaoping123 回答:应该说没有具体的标准,因为在静电地板上新安装的可以承重的重量基本等同于楼板的承重重量,但你不能动有重量的物体,只能摆放在那里.这是不现实的.实际情况是有重量的物体(100KG以上)一般都可能被移动,不是一成不变.几十KG的物体也不在乎放在何处.目前楼房的地板最低承重为200KG.如果你安装比较重的物体应该做直接到地板的承重支架并加以固定,如果楼板承重不够应该考虑加分散重量的拖架.
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房防静电 1年以前
  • 3 回答
    • 机房全钢防静电地板价格多少?
    • huang记忆的颜色 回答:辉煌建筑装饰工程有限公司都是专业生产机房防静电地板的生产厂家。而且还是集专业批发,销售,施工为一体建材装饰高新科技公司。市场价格一般在65元左右,产品采用永久性PVC抗静电地板采用优质合金冷轧钢板,经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理,内腔填充发泡填料,上表面粘贴高耐磨永久性防静电PVC板,四周镶嵌导电边条。 以上价格来源网络,仅供参考。
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房防静电 6个月前