装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁能提供一份石材幕墙施工进度表?

白欣 | 被浏览301次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-08-07 11:46

    石材幕墙施工进度表
    测量放线。(石墨弹线)
    预埋位置尺寸检查。
    金属骨架安装。
    钢结构防锈漆涂刷。
    防火保温眠安装。
    石材干挂。(挂钩)
    嵌填密封胶。
    石材幕墙表面清理。
    工程验收。(是否合格)

    1 评论

  • 倒叙_7629 2016-08-13 11:51

    一、开工资料:
    1、单位资质、管理人员及特种人员上岗证报审
    2、现场主要施工设备及测量器具报审
    3、图纸会审记录
    4、幕墙施工组织及各专项施工方案报审
    5、开工报告
    二、工程过程资料(跟进施工进度):

    1、技术复核记录
    2、材料进场报审
    3、材料复检报告(主要包括:锚固件拉拔力现场测试报告、龙骨钢材复检报告、石材吸水率检测报告、石材弯曲强度检测报告、耐候胶相容性测试报告、耐候胶的污染性测试报告、AB干挂胶或环氧树脂胶的检测报告、幕墙四项性能检测报告,除此之外按本地区质监站或者本工程建设单位监理单位要求需做的其他检测报告)
    4、隐蔽工程报审(埋件隐蔽记录、石材骨架隐蔽记录、防雷隐蔽记录、防火保温隐蔽记录)
    5、防雷接地电阻测试记录
    6、幕墙淋水试验记录
    7、检验批质量验收记录
    8、分项工程质量验收记录
    9、幕墙子分部工程验收记录
    三、竣工资料

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-03 17:14

    你好,石材幕墙的施工方案是干挂石材。工艺流程:清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝→石材排板→石料打孔→背面刷胶→贴柔性加强材料→挂水平位置线→支底层板托架→放置底层板定位→调节与临时固定→灌M20水泥→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→用胶粘剂灌下层墙板上孔→插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→嵌板缝密封胶→清理石材表面、刷罩面剂。个人认为石材干挂中石材准备:用比色法对石材的颜色进行挑选分类,安装在同一面的石材颜色应一致,按设计图纸及分块顺序将石材编号和石材的开孔。这一步对整个效果很重要。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 石材幕墙保温施工方案求一份?
    • 梦见了什么 回答:你好一、编制依据 根据设计要求由专业厂家设计施工图。 现行建筑施工金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001 二、工程概况 解放军413医院经济适用住房工程位于413医院内,由舟山市规划设计研究院设计,由华丰建设股份有限公司承建,由绍兴市工程建设监理有限公司监理,构造属于框剪结构,干挂石材范围裙楼全部幕墙,主楼一层外墙。干挂高度自-2.15米~6.17米,干挂石材面积约1100平方米。 三、材料及施工准备: 本工程墙面干挂石材材料选用 2. 所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。 材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、风化等缺陷。靠模筛选后,将选用的块料按房间部位分类堆放,同一开间使用筛选出的同一类块料。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于15°,层间加垫,垛高不超过1.5M;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过 1.2M;包装箱高度不超过2M。 及时上报材料检验报告,并通知监理、甲方进行现场取样复试,复试合格后方可使用。 根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台式砂轮、裁改花岗石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠尺板、线坠、木楔子、全套剪裁机、开刀、灰板、小铲、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、灰板、铅丝等各种工具。 四、施工条件 结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备好加工饰面板所需要的水、电源等。 外墙弹好50CM水平线。 脚手架或吊篮提前支搭好,宜选用双排架子,其竖杆及拉杆等应离开门窗口角150~200MM。架子的步高要符合施工要求。 有门窗套的必须把门窗、窗框立好(位置准确、垂直、牢固,并考虑安装花岗石时尺寸的余量)。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实并事先粘贴好保护膜。 花岗石进场后应堆放于室内,下垫方木。核对数量、规格,并预铺、配花、编号,以备正式铺贴时按号取用。 大面积施工前应先放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可按样板工艺操作施工。 对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编号。 五、施工工序流程 石材干挂施工工序流程: 六、施工工艺 1. 基层处理: 对于墙体首先进行垂直度检测,如发现垂直度偏差过大,及时向项目技术负责人反映。 将基层浮灰等进行清理 注意墙体或柱体的密实度和强度,保证基层不出现起皮、空鼓等现象 2. 弹线: 在柱体、墙面或角钢上弹出底排石材标高线,并在柱面、墙面上作好控制线;根据石材分隔图弹出石材分隔线。 3. 骨架制作: 用角钢或槽钢进行骨架制作,角钢与基底连接采用φ10不锈钢膨胀螺栓,角钢与角钢连接采用焊接,角钢与石材连接采用不锈钢石材挂件。对方钢、槽钢、角钢等碳钢配件进行防锈处理。对于楼梯扶手等重要部位,需加焊横向钢板增加侧向稳定。制作骨架时,每一分隔都必须严格检查角钢标高,以保证石材安装准确、牢固。 4. 石材安装: 石材安装时,石材打眼应预先根据石材调节片的位置,对石材进行打眼处理, 打眼位置应根据石材挂件的形式及尺寸确定。但打眼位置距石材边不得小于四分之一边长。 安装石材前,应把石材平铺在地面试拼,并按石材颜色、纹理、规格、表面平整、光洁度等进行编号。 安装石材应从下往上安装,安装时应先根据挂件位置调整石材的垂直度及平整度,调整完毕对石材打孔位置进行灌胶,用以固定石材。 5. 勾缝: 石材安装完毕,用石材密封胶对石材缝隙进行勾缝处理。用白棉纱对饰面进行清理,注意不要划破石材饰面。若勾缝需调色时,尽量一次调出一层的,并一次勾完。 六、质量标准 保证项目 饰面板品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、平整度、颜色、图案,必须符合设计要求和有关标准规定。 饰面板与基层连接牢固,其强度必须符合国家现行有关标准规定,严禁空鼓,不得有歪斜,缺棱掉角和裂缝等缺陷。 粘结用料、干挂配件必须符合设计要求,碳钢配件需做防锈处理。 基本项目 表面:平整、洁净、颜色过渡自然,无明显色差、纹理清晰,非整块板部位安排合理。 接逢:填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角主处板的压向正确,非整板的使用部位适宜。 套制:用整块套割吻合、边缘整齐;墙裙、贴脸等上口平顺,突出墙面的厚度一致。 坡向、滴水线:流水坡向正确;滴水线顺直。 允许偏差项目见下表: 外墙石材干挂允许偏差和检验方法: 项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法 1 立面垂直 1 2M托线板检查 2 表面平整度 2 2M靠尺和楔形塞尺检查 3 缝格平直度 2 拉5M线尺检查 4 接缝高低度 2 用钢板短尺和楔形塞尺检查 5 接缝宽度 0.3 用钢板短尺检查 6 阳角方正 0.3 用200M方尺检查 七、成品保护 施工前必须采取保护措施(如铺垫、遮挡),保护其他已完成一切工程项目。施 工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等,应及时清理干净。 花岗石的柱面、门窗套等安装完后,应对所有面层的阳角及时用木板保护,同时 要及时清擦干净残留在门窗框、扇的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇,事先应粘 贴好保护膜,预防污染。 运输物料、拆搭架子时,不得碰撞墙柱面装饰、栏杆及门框,门框及墙柱面阳角在适当高度要设置铁皮夹保护,以防手推车碰撞其他装饰面。 施工过程中,不得因操作而损坏各种水电管线及预埋件。 饰面板在凝结前应防止快干水冲、撞击和振动,严禁直接踩踏已完成的装饰面。 八、应注意的质量问题 接逢不平,高低差过大:主要是基层处理不好,对板材质量没有严格挑选,安装 前试拼不认真,施工操作不当,分次灌浆过高等,容易造成石材外移或板面错动, 出现接逢不平、高低差过大。 开裂: 施工前必须采取保护措施(如铺垫、遮挡),保护其他已完成一切工程项目。施工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等,应及时清理干净。 有的大理石石质较差,色纹多,当安置部位不当,墙面上下空隙留得较小,常受到各种外力影响,出现在色纹暗缝或其他隐伤等处,产生不规则的裂缝。 干挂墙面、柱面时,上下空隙较小,结构受压变形,使饰面石板受到垂直方向的压力而开裂。施工时应待墙、柱面等随结构沉降稳定后进行,尤其在顶部和底部,安装板块时,应留有一定的缝隙,以防结构压缩、饰面石板直接承重被压开裂。 墙面或柱面碰损、污染,主要是由于板材在搬运和操作中被砂浆等赃物污染,不及时清洗,或安装后成品保护不好所致。应随手擦净,以免时间过长污染板面,此外,还应防止 酸碱类化学物品、有色液体等直接接触大理石表面造成污染。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 4 回答
    • 跪求一份石材幕墙设计计算书?
    • 流绪 回答:如果你是概预算报价,就先确定一个具有代表性的幕墙面积(如果是多种类型的幕墙,那就得分别确定),对构件、配件进行算量,然后折算到每平方米含量;如果你是施工期间做材料计划,主材必须按整套图纸一一计算(特别是铝型材),副材可以按每平方含量计算。线条一般是指突出幕墙平面的装饰型材或构件,可以按米计,也可以折算成重量,只要在单位栏里标明即可。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 铝塑板幕墙施工方案谁能提供下?
    • 家和往事兴 回答:答,先弹好竖向杆件的位置线,然后再将竖向杆件的锚固点确定。用铆钉将铝塑板饰面逐块固定在型钢骨架上,板与板之间的间隙为10~15㎜,再注入硅酮耐候密封胶。铝板安装前严禁拆包装纸,直至竣工前方撕开包装保护膜,根据铝塑板箭头指示方向施工。   安装骨架用焊接方法,安装时要随时检查标高,中心线位置,并同时将截面连接焊缝做防锈漆处理,固定连接件做隐蔽检查记录包括连接件焊缝长度、厚度、位置埋置标高、数量、嵌入深度。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 铝幕墙 铝单板幕墙 铝塑板幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 石材幕墙工程检验批质量验收记录表求一份?
    • Hzl_8542 回答:石材幕墙工程检验批质量验收的主控项目   ,认真检查各项然后做好记录 1、石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。      观察和尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。    2、石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。    观察检查。    3、石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。      检查进场验收记录或施工记录。    4、石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。      检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。    5、石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。      手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。    6、金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。      检验方法:检查隐蔽工程验收记录。    7、石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。      观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。    8、石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。      检查隐蔽工程验收记录。    9、各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。      检查隐蔽工程验收记录和施工记录。    10、石材表面和板缝的处理应符合设计要求。    观察检查。    11、石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。      观察和尺量检查;检查施工记录。    12、石材幕墙应无渗漏。    在易渗漏部位进行淋水检查。
    • 工程验收表 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前