装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

漏电保护开关故障有什么方法解决

苗灵芸 | 被浏览212次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-07-23 16:40

    漏电保护开关分电磁式保护开关和电子式保护开关,失灵原因如下:
    一、电磁式保护开关常见失灵分析:
    1、安装接线错误:如果因为安装或接线错误,使漏电流无法在零序电流互感器内反映出来,保护器就不能动作。
    解决办法:重新检查接线顺序。
    2、保护器设计性能缺陷:一般的低压线路,都程度不同地存在着泄漏电流,只要泄漏电流的合成值未达到保护器的动作电流整定值,保护器就不会动作。
    解决办法:与厂家联系做性能改进或更换。
    3、定值整定不准确:漏电保护器动作电流的整定,要满足保证人身安全和电网稳定运行两个条件。如果保护定值选得过大,在发生人身触电事故或漏电时,保护器也不会动作。
    解决办法:更换为定值适当的漏电保护器。
    4、电气线路故障:零序电流互感器、继电器和交流接触器的线圈及连接线烧毁、断线、接头松动、氧化等。
    解决办法:查线处理及更换。
    5、元器件故障:元件烧毁、损坏、参数改变、安装错误、触头烧蚀、双金属片发热失控等。
    解决办法:更换新的电子元件。
    6、机械故障:继电器、交流接触器电磁铁卡死、触头变形、传动机构失灵、变形等。
    解决办法:更换新的电子配件。
    二、电子式保护开关常见故障处理分析:
    1、三极漏电保护器,用于三相四线电路中。由于零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器,所以,只要一启动单相负载,它就会动作切断电源。
    解决办法:使用现场相适合的漏电保护器。
    2、漏电保护器的负载侧的零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成漏电保护器误动作。
    解决办法:将零线接到漏电保护器电源侧的零线上。
    3、漏电保护器的负载侧的导线过长、有的紧贴地面、存在较大的对地电容,这样就存在着较大的对地电容电流,就有可能引起保护器动作。
    解决办法:漏电保护器尽可能靠近负载侧安装或者用漏电动作电流稍大一点的保护器。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-07-22 11:13

    1、漏电保护器在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电保护器,并按规定每月检查一次,即操作漏电保护器的试验按钮,检查其是否能正常断开电源。在检查时应注意操作试验按钮的时间不能太长,一般以点动为宜,次数也不能太多,以免烧毁内部元件。
    2、漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发现开关动作原因时,允许试送电一次,如果再次跳闸,应查明原因,找出故障,不得连续强行送电。
    3、漏电保护器一旦损坏不能使用时,应立即请专业电工进行检查或更换。如果漏电保护器发生误动作和拒动作,其原因一方面是由漏电保护器本身引起,另一方面是来自线路的缘由,应认真地具体分析,不要私自拆卸和调整漏电保护器的内部器件。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-22 10:24

    1.跳闸后,先从漏电保护开关处去掉空调的电源线,测试输入漏电保护开关的电源电压,如果正常,合上复位开关,在没有负载的情况下仍然跳闸,就是漏电保护开关内部故障,如果不眺闸,则是电器的问题。
    2.漏电保护开关发热过载跳闸,原因是开关容量小、电线没接好、电器过载、环境温度过高。
    3.漏电保护开关出故障后更换的原则,额定电流不小于原参数,漏电电流不能大于原参数。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空气开关和漏电保护开关有哪些区别?
    • 一颗柠檬_4908 回答:空气开关用于过流保护,漏电开关用于漏电保护,某种型号也可用于过流保护,以1540392型为例,设计序号15,电流40安,相数3相,92可漏电与过流保护,91仅作漏电保护。1、空气开关和漏电保护器的主要区别是:空气开关为主动性操作开关,而漏电保护器则是被动性操作开关。 ——★2、空气开关为主动性操作开关,由人的意志进行开关;漏电保护器是被动性操作开关,只有发生漏电时才会动作、完成断开保护。 【补充】:当漏电保护器的火线、与零线电流相等时(相当于正常用电),合成磁场为零,漏电保护器是不会跳闸的;一旦发生漏电,火线电流通过触电者流入大地,漏电保护器的火线、与零线电流就会出现差异,漏电保护器就会切断电源的。——漏电与用电有着本质的不同。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关价格 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关和空气开关的区别有哪些啊?
    • 可爱的橙子 回答:什么是空气开关 空气开关也成为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电开关的区别比起来,在原理上,空气开关比较复杂些。 什么是漏电开关 漏电开关,顾名思义,就是防止漏电,造成安全事故而装置的一种开关。漏电开关的作用原理就是其中心有一块小小的芯片,这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副,主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故,如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压,推动其内置的机构,最后并自动跳闸。在原理上,这就是空气开关和漏电开关的区别之一。 空气开关和漏电开关的区别一 除了前面讲到的两者原理,是空气开关和漏电开关的区别之一,也是唯一的不同点之外,两者还在保护作用方面也是不一样的。空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。 空气开关和漏电开关的区别二 接下来,空气开关和漏电开关的区别第二点就是动作检测的方式不相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全;漏电开关所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以,这种剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电开关,防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上,这就是其二者最大的不同。 空气开关和漏电开关的区别三 此外,空气开关和漏电开关的区别还有很多。比如,在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电开关则是相对于小电路产省保护作用,主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全;在跳闸方面,安全开关则是通过火线和零线,两线间电流太大的话就会导致跳闸,而漏电开关只是因为火线,人体接触火线就会和地面形成一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触,达到跳闸的目的,起着保护的作用。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关价格 1年以前
  • 3 回答
    • 空气开关有漏电保护吗?与漏电保护器有何区别?
    • 猪仔_5727 回答:空气开关与漏电保护器差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护器容量不易做大,一般单相居多。 空气开关与漏电保护器原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。 1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护器的动作电流为30mA. 2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。 3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。 4,5 漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。 漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电保护器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。 空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器跳闸故障要如何处理
    • 清水一掬 回答:1.试送投运法 主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。其操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。 2 直观巡查法 直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。 3 数值比较法 数值比较法就是借助仪器仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护,将设备重复接地线拆除即可。 4 分线排除法 排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 1年以前