三相漏电开关的工作原理是什么?

海霞 | 被浏览485次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-07-21 09:57

    ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:
    一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;
    二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
    ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。
    电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。
    ③漏电保护器工作原理
    将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
    当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
    当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-07-21 04:26

    三相漏电开关工作原理:当电路处于工作正常情况下时,从网络一端流进和流出的电流为0,漏电保护器右侧电流总和应为0,注意三相漏电开关电流实际方向依实际电路而定。当设备外壳漏电并有人接触时,会有一部分电流经过人体流入地下,这样会使三相漏电开关保护器右侧电流总和不为0,当三相漏电开关漏电电流达到漏电保护器动作电流时,漏电保护器就会自动开始动作,从而关闭电源,有效的达到漏电保护作用。

    0 评论

  • Standby凡 2016-07-20 17:20

    三相漏电开关的工作原理是:
    当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
    对于电子型断路器,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 三相三线漏电保护器的工作原理是什么
    • Ambition_6663 回答:三相三线漏电保护器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路。因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。
    • 漏电保护器工作原理 温控器工作原理 漏电保护器原理 2年以前
  • 3 回答
    • 三相电漏电保护器工作原理是什么?
    • ag123456 回答:漏电保护器工作原理 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。    • 电热水器漏电开关工作原理是什么
    • 森深不见鹿 回答:热水器的“漏电”是指通过漏电保护器的相线或中性线的电流发生泄露,此泄露电流通过接地线回到电源,或者通过其他导体和地面回到电源,当泄露电流达到漏电保护器的动作电流值时,漏电保护器就跳闸,电源切断。   如果相线直接碰壳,即相线的裸露部分和电气设备的金属外壳直接相碰时,用电笔可以测出外壳带电,用万用表测量外壳对地的电压会出现220V的示值,但若外壳不接地,或站在绝缘物上的人触及外壳,漏电保护器都不会跳闸,但此时只要对地不绝缘的人触及带电外壳,就会产生泄露,达到一定值保护器就跳闸。   在无接地线的情况下,只要漏电电流达到漏电保护器的动作电流值,漏电保护器也会跳闸,从而起到保护作用。
    • 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 漏电开关原理 2年以前
  • 3 回答
    • 三相漏电断路器r 工作原理是什么
    • Hzl_8542 回答:你好,漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。希望我的回答可以帮助你。
    • 漏电保护器工作原理 三相漏电 三相漏电开关 1年以前