  • Hzl_8542 2016-07-15 22:01

    1.安装时不得带电接线,严禁负载短路,控制日光灯、节能灯的产品,第一次加电使用,可能需要30~60秒内部电压建立时间,开关才可正常工作。
    2.由于日光灯、节能灯启动电流较大,推荐一只开关控制2个以下负载。
    3.不要把产品安装在有热气流通过的地方,如果控制负载为发热应大于1米。
    4.无零线无应急控制的2线产品不必考虑接线极性,有应急控制或有零线产品必须按图接线(无应急控制产品EM端不接线)。
    5.调节光控照度、延时时间旋钮时,应当用力适度,用力过大会对产品造成损坏。

    1 评论

  • Standby凡 2016-07-15 16:46

    红外线感应开关安装要求
    红外线感应开关是通过检测人体红外线的有无来工作的,一般是安装在室内。而人体感应开关的误报率与安装位置和方式有极大的关系,人体感应开关安装应该注意以下几点:
    1、安装时请勿带电操作,等安装好后再加电。
    2、请勿超功率范围使用。
    3、顶装的人体感应开关离地面不宜过高,最好2.4-3.1米之间。而墙装人体感应开关则可以安装在原开关的位置,直接替换。
    4、安装人体感应开关时,应该远离暖气、空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。
    5、感应开关探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
    6、开关不要直对窗口,防止窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报。
    7、开关不要安装门口、风道等有强气流活动的地方。

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-07-15 16:44

    1.   必须由合格电工人员按图1示安装,严禁短路或超负载使用,安装时请断开电源;   
    2.   开关安装位置距离负载尽量大于0.5米,不可将开关安装在强光直射的地方或冷热气流进出口;
    3.   开关同一电源回路中尽量不要有机械开关或其他电器,否则易引起干扰产生误动作;
    4.   开关刚接入电源,如果光线强会自动闪亮三次才进入工作状态;
    5.   开关一旦接通负载工作,不论环境光线如何,有人在其感应范围内活动则始终接通,直到人离去才延时关闭;
    6.   开关采用双元探头,当人体从左到右或从右到左走过时,灵敏度高;而从上向下或从下向上走过时,灵敏度相对要低一些如图2。所以在安装开关时,应使探头的左右方向与人体活动的方向尽量平行如图3;   
    7.   红外开关是探测人体体温与环境温度的差值的变化量,所以探测效果会受到环境温度,人所穿衣服,行走的速度和方向等因素的一定影响;
    8.   开关在遇到气流或电网电压突变时偶尔有误动作,属正常现象;

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 人体感应开关红外感应延时开关价格是多少
    • kitty1235 回答:人体是一特定波长红外线的发射体,由红外传感器检测到这种红外线的变化并予以放大选频处理后,可以推动适当的负载,此乃人体红外自动开关。这一检测技术较之超声、哑声、微波方式更为灵敏与准确。它要求PIR热释电人体红外传感器的信号放大处理电路有很高的灵敏度并要能准确鉴别生物体与非生物体的运动,使误动作率降到最低。且体积小,自耗电微少。采用热释电红外传感器及专用单片集成电路构成的这种开关能成为人到灯亮、人走灯灭。它安装方便,可直接替换86型面板式开关,无需改动市电线路,人体感应开关红外感应延时开关价格一般在20到25元之间,价格便宜,方便,安全
    • 感应开关 人体感应开关 红外感应开关 2年以前
  • 3 回答
    • 热释电人体红外感应开关原理是什么?
    • 忆苦思幻 回答:红外感应开关是基于被动红外传感技术的自动控制开关,主要感应器件为人体热释电红外传感器。 人体体温一般在 37度,会发出波长10微米左右的红外线,而人体周围的温度一般低于37度,要大于人体红外辐射波长,热释电红外传感器就是探测区域内红外辐射的变化进行工作的。   热释电红外传感器内部包含两个互相串联或并联的热释电元。热释电元对 波长范围为 0 . 2 ~ 20 μ m 的 红外辐射非常敏感,在结构上两个电元电极化方向相反,以抑制由于自身温度升高而产生的干扰。由此,均匀的环境背景红外辐射对两个热释元件作用相同,释电效应抵消,传感器无信号输出;同样人体在感应范围内静止不动时,释电效应抵消后是固定值,传感器也没有信号输出;只有人体在感应范围内移动时,两个电元受到的红外辐射不同且不断变化,传感器才输出感应信号,经过电路放大处理,实现控制目的。
    • 人体感应开关 红外感应开关 感应开关原理 7个月前
  • 3 回答
    • 低压红外感应开关价格多少?
    • -丶- 回答:威德B-0感应开关 报价:¥8.00 威德B-0感应开关能全方位感应红外线。威德B-0感应开关是一种人体红外智能感应开关,是一种当有人从红外感应探测区域经过而自动启动的开关。人体红外感应开关的主要器件为人体热释电红外传感器。当人体都有恒定的体温,一般在37℃,所以会发出特定波长10μm左右的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的10μm左右的红外线而进行工作的。 价格来源网络,仅供参考。
    • 红外感应开关 低压开关 低压空气开关 4个月前