求份室内消火栓使用说明?

杜青筠 | 被浏览108次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-06-30 14:36

    消防栓的使用方法
      1、打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。
      2、一人接好枪头和水带奔向起火点。
      3、另一人接好水带和阀门口。
      4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-28 19:16

    使用时,用手握住灭火机的提环,平稳、快捷提往火场,不要横扛、横拿。灭火时,一手握住提环,另一手握住筒身的底边,将灭火器颠倒过来,喷嘴对准火源,用力摇晃几下,即可灭火。

      注意:

      1.不要将灭火器的盖与底对着人体,防止盖、底弹出伤人。

      2.不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。

      3.扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-28 17:20

    遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消火栓检测标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:室内消火栓产品的型式检验若出现下列情况之一时则判该产品为不合格。 ——出现A 类项目不合格; ——出现B类项目不合格数大于等于2; ——出现C类项目不合格数大于等于4; ——若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2。
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 5个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓标准是什么?
    • 言尔无心 回答:室内消火栓标准: a.室内消火栓的型号、规格应符合设计要求。 b.室内消火栓的栓口离地面(或地板面)的高度宜为1. lOm,室内消火栓的栓口出水方向,宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。阀门中心距地面1. 2m,允许偏差20mm;阀门距箱侧面140mm,距箱后表面100mm,允许偏差5mm。 c.室内消火栓宜设在墙壁的壁联完内,并设有玻璃门进行保护。若采用消火栓箱时,消火栓箱的凸出部位,不应影响安全疏散。消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等). d.消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。 e.箱体配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上,盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。 f.启动消防水泵的按钮,应设在消火栓箱内或设消火栓的墙壁的壁完内。
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 3个月前
  • 3 回答
    • 请问sn65型室内消火栓尺寸是多少?
    • clown_3715 回答:sn65型室内消火栓尺寸是60×100 乙类厂房中室内消火栓间距不应大于30 m;其他单层和多层建筑中室内消火栓问距不应大于50m。《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045--95,以下简称《高规》)第7.4.6.3条规定:消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30 m,裙房不应大于50 m。 希望我的回答能够帮助到您
    • 小户型 u型管 韩式小户型装修 3个月前
  • 4 回答
    • 普通室内消火栓的作用是什么?
    • 柠檬_6149 回答:普通室内消火栓的主要作用是用来进行建筑内部起火后的来火用的。它是由消防供水设备、消防管网、消防灭火给水设备、消防管网安全控制设备、消防水源。消防水泵接全器用于消防车向建筑物内的消防管网输送消防用水的连接设备,只有当消防水池供水不足时,才由消防车临时供水是使用。希望我的回答可以帮助到您。
    • 普通吸顶灯 普通浴缸 普通水龙头 1个月前