装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

漏电保护开关使用方法是什么?

邓展鹏 | 被浏览571次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-06-24 14:49

    先根据入户线选总开关,如果入户线是10平方,则用40A断路器、16平方就用50A断路器;也可以根据电表规格和表后的断路器选,其额定电流只能小于或等于电表的最大承受电流值和表后断路器额定电流值。总开关使用2P断路器。照明一般用10A断路器和1。5平方线就可以,不用带漏电保护;家用空调根据大小选用16-25A断路器和2。5-4平方线,也不用带漏保;厨房、卫生间电器功率较大,一般选用20A漏电保护断路器和4平方线。其它区域如卧室和客厅插座选用16A漏电保护断路器和2。5平方线。

    0 评论

  • pinkk 2016-06-22 15:52

    漏电保护开关使用方法是:
    1.首先,认识漏电保护开关的操作部位。在左下角为开关,控制断电与通电;右下角为复位(恢复)键;右上角为检查按钮。
    2.把开关向上拉上,复位键没有突出,此时为通电状态;
    3.此时,对漏电保护装置进行测试,按一下检查按钮,
    4.如果,开关自动向下跳动,并且复位键自动弹起,此时处于断电状态,就说明漏电保护装置能正常使用
    5.如果,按一下检查按钮,开关没有向下跳动,并且复位键没有自动弹起,此时处于通电状态,就说明漏电保护装置出现问题,不能起到保护作用,需要更换新的漏电装置了。
    6.检查完成后,如果漏电保护装置属于正常(开关自动向下跳动,并且复位键自动弹起),此时处于断电状态;我们可以先按下刚才弹起的复位健,再拉起左下角的开关,电器又可以正常通电了。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-21 21:07

    漏电保护开关使用方法是:电源进线火线接在左边上口,零线(N)接在右边上口,右边下口出来的N线接至箱上面的N排,电源进来的PE线接至箱上面的PE排。把漏电开关放中间位置,上口的L端接至总开关的左下口,上口的N端接至总开关的右下口。漏电开关的下端N端子送至房间插座的左孔(面向插座正面板),下端的L端子(在N端子的旁边)送至插座的右孔,从上面PE排上送至插座的上孔(保护地线)。单极开关作为照明控制开关,其上口接至总开关的左下口(火线),下口送至灯的墙壁开关,灯的零线从上面N排取得。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电开关使用方法是什么?
    • 我就是我d 回答:漏电保护开关或漏电保护设备的原理,最常见的是:该设备内的保护机构有一个称为“零序互感器”的器件,线路的供电,经过保护器的进线接线柱后穿过此零序互感器再到该保护器的出线端,接入用电线路;零序互感器的“二次侧”输出接有“漏电流”(即不平衡电流)检测器件和脱扣(断电)机构,当线路正常工作时,线路上的电流都从电源出来经过保护器到用电设备再从另一条线经过保护器到电源成回路的,所以此时保护器的零序互感器所产生的感应电流由于大小相同方向相反而相互抵消,零序互感器的二次侧也就没有感应电流信号产生.在发生漏电时,电流从电源出来经过保护器的零序互感器(相当于互感器的一次侧)后,有一部分不在从另一条线按“原路”返回,而是经过人体或其它导体(比如电器的接地线和金属外壳等)流入大地,这样在保护器的零序互感器的二次侧上就会感应出漏电流信号来,此信号经过保护器的有关放大电路放大后,来驱动保护器的脱扣机构动作,使保护器的主电路(电源的进、出线)断开,保护了人身和设备的安全.
    • 漏电保护开关 漏电开关 漏电开关测试仪 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关与空气开关的区别是什么?
    • 倒叙_7629 回答:同型号系列的空气开关和漏电保护器外观上基本一样,只不过漏电保护器上多了一个漏电试验按钮和一个漏电跳闸后的复位按钮。 漏电保护器是通过检测用电器具有无漏电,只要有毫安级的漏电则它立即自动断开电源。 空气开关仅仅是一个大电流的空气隔离开关不具备检测功能,只是提供一个隔离点使电路能够通断自如。 但是现在有将两者做成一体的复合开关。 漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关价格 11个月前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 单向漏电保护开关工作原理是什么?
    • 无聊老爷爷 回答:单向漏电保护开关工作原理:就是绕铜丝的线圈会有磁性。漏电开关的关电动力正是来自这个磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线,比如人触电就是火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过,但由于没回路零线是没有电流通过的,所以只有火线的线圈发生电磁感应产生磁力将断电开关打下达到切断电源的作用。
    • 漏电保护开关 漏电保护器工作原理 空调漏电保护开关 2个月前
  • 3 回答
    • 3p空调漏电保护开关原理是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:3p空调漏电保护开关原理就是接入三相火线,当火线发生接地故障时,开关跳闸。断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以被广泛应用。
    • 漏电保护开关 漏电保护器工作原理 空调漏电保护开关 10天以前