sbs防水卷材如何施工

鲁刚 | 被浏览184次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-06-21 16:29

    (1)采用热溶铺贴法可以降低防水层的工程造价,既省粘合剂用量亦可避免防水层空鼓现象产生;
    (2)基层处理为水泥砂浆找平层,要求坚实、平整、光泽、无起鼓现象。基层必须干燥。含水率要求在9%以下;
    (3)在干燥的基层上涂刷 SBS 改性沥青防水卷材冷底油,要求涂刷均匀一次涂好,干燥6h(根据气温而定,以不粘脚为好);
    (4)先把卷材按位置摆正,点燃喷灯(喷灯距卷材0.3 m 左右),用喷灯加热卷材和基层,待卷材表面溶化后随即向前滚铺,加热要均匀,滚压时不要卷入空气和异物,要求压实、压平。在卷材还未冷却前,用抹子把边封好,再用喷灯均匀细致地把缝封好,特别注意边缘和复杂部位,以防翘边;
    (5)双边做法施工工艺和单层做法的施工工艺基本相同,铺贴第二层应与第一层卷材按缝错开0.3 m左右(一般建筑做单层即可);
    (6)安全防护:热溶施工要加强汽油的保管和喷灯的管理养护,预防火灾和工伤事故的发生。

    0 评论

  • dxjian 2016-06-21 09:53

    一、工程概况:
    1、工程名称:徐州市建设工程交易中心
    2、工程地点:徐州市新城区
    3、工程造材:SBS改性沥青防水卷材(3.0mm)
    二、施工准备
    1、材料
    SBS防水卷材、底气油、汽油,SBS防水卷材进工地必须有出厂合格证,进场后经复试合格方可使用。
    2、工具
    汽油喷灯、卷尺、美工刀、滚筒刷、喷枪、笤帚等。
    3、防水基层应用水泥砂浆找平,阴阳角处抹成圆弧,其半径R大于或等于150 mm找平层保持干燥,其含水率不大于9%,表面坚实牢固,不起砂,无麻面。如遇找平层开裂,当裂缝宽度小于0.5 mm应用密封材料涂刷;大于0.5 mm时,应沿缝凿开,嵌填密实材料。
    三、施工布署
    1、工程质量:优良
    2、组织机构:为保证现场管理力度、质量、安全、文明施工等各项目标的实现,我公司选派龚宝君队负责该项目工程施工。
    3、劳动力计划:基础底板和永久性保护墙处防水施工,技术工人10-20名。
    四、主要施工方法:
    根据本工程特点及现场状况,粘贴工艺采用热熔法施工。
    1、 工艺流程
    基层表面清理→刷冷底子油→附加层处理→SBS改性沥青防水卷材铺贴→检查验收→保护层施工。
    基层清理:彻底清扫基层表面杂物及灰尘,并涂刷冷底子油。
    冷底子油的涂刷:在水泥砂浆面层上均匀涂刷冷底子油一道,小面积或细部可用毛刷蘸油涂刷,涂刷要示均匀一致,不得有露白见底等现象存在.干燥2-4小时.
    附加层处理:所有的阴、阳角、转角处均空铺一层卷材附加层,其铺设方法是将卷材裁成500mm宽,搭接宽度为150mm,如粘贴两层可省去。
    2、卷材粘贴:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用。以平面(水平找平层面)距边墙600mm处为卷材搭接起点,平立面卷材长边搭接宽度100mm,短边搭接宽度150mm。粘贴时,用汽油喷灯从卷材与粘巾基面成60度夹角,均匀往返烘烤,卷材加热时间不易过长或过短,以刚烤出沥青油为最好。手扶卷材两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好。上下两层卷材错开1/3幅宽。
    3、卷材的接缝处理:无论是垂直面或水平面上的卷材,它的长边及短边搭接宽度应不小于100mm及150mm,卷材搭接缝处用喷灯加热,用抹子把边均匀细致的封好。
    4、女儿墙卷材的粘贴:女儿墙体处卷材的粘贴:铺设立面,卷材自下向上进行,为了便于操作,卷材长度裁成2m左右,铺贴时先将卷材下段用热熔法粘住,然后一个人随着喷灯的移动自卷材下面开始,向上及左右两侧用力压平、压实,以挤出的沥青油为好,高度距平面不小于600 mm。
    女儿墙面做防水前,应先清除砼墙,接搓处的跑浆等砼疙瘩,割除墙面穿墙螺杆头,呈“凹”形,凹处用防水砂浆抹平,墙面整体用水泥砂浆找平,干燥至含水率小于9%,方可进行防水卷材粘贴。
    5、出屋面管道套管处铺贴:如果套有法兰盘时,应将卷材贴在法兰盘上,粘贴宽度不小于100 mm,铺贴前须将套管上的锈蚀,杂物清刷干净。如果套无法兰盘时,应增加一个圆环形和长条形附加层。
    五、防水施工质量要求
    1、防水层粘贴要“牢固,无损伤,翘边,开口、皱折。
    2、卷材与卷材有拾接误差不大于10mm。
    3、卷材搭接缝,收口封闭必须严密、牢固、无脱层等缺陷。
    4、防水层无渗漏现象。
    六、施工注意事项
    1、严格遵守总包现场各种安全保卫及文明施工的规章制度;
    2、施工人员必须按规定穿戴劳动保护用品,方可进入作业区域,按规程操作,不得违章作业;
    3、现场严禁吸烟、用火;
    4、防水材料设专人管理,发放,分类保存并保持安全距离,尤其是有稀释剂(如汽油、二甲苯等)易挥发、易燃材料;
    5、注意成品保护,不得在防水层上剔凿打孔,不得穿钉鞋在防水层上走。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-21 02:01

    sbs防水卷材施工
    1、施工前将基层清理干净,并确定基层干燥度符合施工要求;
    2、按照屋面坡度以平行屋脊方向将防水卷材摆放,并松卷;
    3、滚铺卷材:首先将末端翻起1m长左右,用长喷灯熔化底面的热熔胶后,迅速粘贴固定在基层上,然后将其余部分重新收成一卷。持枪者站在已铺贴的卷材上,用长喷枪的火焰对准成卷的卷材与基层表面的夹角,边熔化热熔胶边向前缓慢地地滚铺,使卷材粘贴在基层上;
    4、搭接缝处理:卷材铺好后,相邻两幅卷材的搭结缝要用短喷灯熔焊粘牢,加热以溢出热熔的粘胶为度,然后再用火焰和铁抹子将接缝边缘均匀加热抹压;
    5、对卷材搭接边进行密封施工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求份地下室sbs卷材防水施工方案
    • 可爱的橙子 回答:地下室防水卷材施工方案 一、 施工工艺 1、地下室底板防水做法 C40S6 钢筋混凝土结构自防水底板。 20 厚 12.5 水泥防水砂浆内掺 5%防水剂 100 厚 C20 混凝土垫层 素土夯实 2、地下室外侧防水 钢筋混凝土墙体 10 厚白水泥浆掺 801 胶刮平铺玻纤网加强 1.5 厚 JS 复合防水涂料 120 厚 50 号砂浆砖砌保护墙 二、 防水施工 基层要求 1)、基层表面凸出墙面部分应铲平凹陷处用水泥砂浆填平密实将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净油污应清洗掉并用清洁湿布擦一遍。 2 、基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 3 、阴角应做成圆孤。 4 、当地下水位较高时将地下水位降至防水层底标高下 30cm并保持到防水层施工完成。 5 、基层表面应保持干燥含水率不大于 9%。 三、 材料准备 1 、把水泥、胶水及防水材料搬运到施工现场堆放到合理位置。 2 、地下防水工程所使用的防水材料应有产品合格证书和性能检测报告材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求不合格的材料不得在工程中使用。 3 、进场后应进行见证取样试验合格后才能使用。 江西省上饶市第二建筑有限责任公司 4 、接好施工水源。 四、 施工步骤 1) 基面用白水泥掺 801 胶水刮平满铺玻纤网加强。 2) JS 复合防水涂料要按规定的比例取料用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒。 3) 涂覆分三遍涂刷各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准一般需 26 小时 。 4) 涂覆要尽量均匀不能有局部沉积并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡粘结严实。若防水层厚度不够可加涂一层或数层。 5) 涂层平均厚度不得低于设计厚度 测点中的 70%应大于或等于设计厚度允许有 30%的测点厚度不低于设计厚度的 80%。 6) 施工完后检查有无质量缺陷如有及时整改。 7) 验收防水层不应有堆积、裂纹、翘边、鼓泡分层现象。 五、 施工注意事项 1) 防水层所用材料、基层处理剂均属易燃品应单独存放远离火源。 2) 操作时应通风夜间有足够的照明。 3) 不得在雨天及有水的面层施工。 4) 操作人员应按作业顺序作业避免对已施工的防水层上造成破坏。接头及转角等施工必须符合施工规范要求。 六、 成品保护 1) 已辅贴的防水层应注意保护不得损坏。 2) 穿过地面和墙面的管根不得损伤和变位。 3) 防水层施工完成并验收合格后要及时进行保护层施工并随之进行下一道工序。
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室sbs防水卷材施工方案?
    • AN拉勾勾 回答:地下室sbs防水卷材施工方案: 1、热熔法 热熔法是以专用的热熔机具或喷灯烘烤卷材底面与基层,当烘烤到卷材的底面涂油有光泽并发黑时卷材涂油已近熔化,此时将卷材向前滚动便可与基层粘结,热熔卷材厚度应。 注:热熔法施工气温不宜低于-10℃。 全熔:卷材底部全部热熔,一般用于卷材之间的粘结,特殊情况下也用于基层的粘结。 点熔:部分热熔卷材底面,使卷材与基层局部粘结。点熔一般用于卷材和基层的铺设,这种施工方法可以补偿基层变形对防水层的影响。熔接面积应根据工程的具体情况如屋面坡度及高度等确定粘结面积。热熔法,应注意调节火焰大小和速度,熔化面不能流淌或烤透,并用压辊压实。 2、冷粘法 冷粘法是以橡胶改性沥青冷胶粘剂(本公司生产)粘贴卷材的一种施工方法。这种方法主要用于单层防水构造及叠层防水构造的下层,在通常情况下,采用点粘或条粘的方法。卷材厚度为时,必须使用冷粘法。使用冷粘剂时应涂刷均匀,控制好冷粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,应用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。 施工工艺 1、粘贴异型部位:热熔施工时根据异型部位形状裁好卷材进行热熔粘贴。冷粘施工时也应根据异型部位的形状裁好卷材,涂好粘结剂方可进行粘贴。此外在距异型部位中心200mm范围内采用二布三涂或特殊处理的方法,使异形部位周围形成一层无接缝的整体弹性加强层,也是比较理想的。 2、大面积铺贴卷材 单层防水构造:大面积冷粘结一般采用点粘、条粘,重要工程要求采取满粘。叠层防水构造:防水层下层同单层防水构造,上层采用全部或部分热熔的施工方法,上下层卷材的宽幅须错开50%,使之形成一个完整的防水网。 卷材的铺贴要求 1、铺贴方向:屋面坡度平行于屋脊方向铺贴,并可根据现场条件合理选定,坡度时垂直于屋脊方向铺贴。 2、铺贴顺序:高低跨相毗连的屋面,应先高跨后低跨。对同一屋面,先铺雨水口、女儿墙等异型部位的加强层,后铺大面向防水层。 3、点粘施工的平层面,粘贴面在30%以上,坡屋面粘贴面70%以上,边缘封缝处满粘。 地下室立墙:卷材间及卷材与基层都满粘; 地下室底板:卷材与基层可点粘、满粘或空铺,卷材与卷材必须满粘。厕浴间及各加强层应满粘。 4、搭接宽度搭接方向短边搭接宽度( mm )长边搭接宽度( mm )铺贴方法卷材种类满粘值空铺条粘或点粘满粘值空铺条粘或点粘SBS.APP 改性沥青防水卷材 5、接缝要求:上下两层卷材接缝应错开1/3幅。 施工注意事项 1、燃具或喷灯点燃时不要对着人进行。 2、大风天气不要施工。 3、热熔施工时,注意火焰与卷材间的距离和停留时间,以免卷材过热变质。使用液化气喷枪时,液化气罐应距离燃火点20m以外,罐体旁应有专人负责。 4、向喷灯加油时,避免过多溢油。 5、使用粘结剂时,不要用手直接接触。 6、在施工现场及材料堆放点严禁烟火。 7、粘结剂桶要随用随封盖,以防溶剂挥发增加粘结剂的稠度。 8、通风不好的地方务必配备好换气装置以防缺氧和中毒。 9、危险区域及高空作业系好安全带。 10、不允许穿带钉子的鞋进入施工现场。 11、峻工的防水层不要堆积钝器及其它材料,以免破坏防水层。 12、准备灭火设施。 八、工程验收 1、层面工程完工后,必须干净、整洁、美观。 2、检验屋面有无渗漏积水、排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水2h以后进行,有可能作蓄水检验的屋面可作蓄水检验,其蓄水时间不宜小于24h。 3、卷材接缝部位必须牢固,封边要严密无翘边。大面积不允许有皱折、起鼓、脱层或滑移等现象。 4、在排水口的周围,檐口部位或卷材防水层的末端收头处,必须粘结接牢固,密封良好。 5、地下工程按《地下防水工程及验收规范》规定执行。 6、屋面工程本简介不妥之处,以国家屋面工程技术规范为准。 7、本简介的各类卷材及冷粘剂执行国家、行业标准或本企业标准。
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份sbs卷材防水施工方案?
    • 家和往事兴 回答:答,一、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。   二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。   三、基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。   四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—。   五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。   六、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。   七、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 11个月前
  • 3 回答
    • 谁有sbs改性沥青防水卷材施工方案
    • 一追再追 回答:sbs改性沥青防水卷材施工方案:1、热熔法 热熔法是以专用的热熔机具或喷灯烘烤卷材底面与基层,当烘烤到卷材的底面涂油有光泽并发黑时卷材涂油已近熔化,此时将卷材向前滚动便可与基层粘结,热熔卷材厚度应。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 11个月前
  • 3 回答
    • sbs防水卷材施工规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:1、粘贴异型部位:热熔施工时根据异型部位形状裁好卷材进行热熔粘贴。冷粘施工时也应根据异型部位的形状裁好卷材,涂好粘结剂方可进行粘贴。此外在距异型部位中心200mm范围内采用二布三涂或特殊处理的方法,使异形部位周围形成一层无接缝的整体弹性加强层,也是比较理想的。 2、大面积铺贴卷材 单层防水构造:大面积冷粘结一般采用点粘、条粘,重要工程要求采取满粘。叠层防水构造:防水层下层同单层防水构造,上层采用全部或部分热熔的施工方法,上下层卷材的宽幅须错开50%,使之形成一个完整的防水网。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 11个月前