通风管道验收规范是怎样的?

改造家 | 被浏览388次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-23 21:24

    验收标准:
    1、管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
    2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
    a) 管材材质单
    b) 特殊工种操作证复印件
    c) 隐蔽工程检查记录
    d) 防腐工程施工记录
    e) 管道系统强度及严密性试验
    f) 竣工图及排版图
    g)设计修改文件
    h)阀门试验确认表
    I)管道吹扫/清洗检验记录

    0 评论

  • prettygirl 2016-05-23 15:51

    1.风管制作验收:观感质量检查应包括以下项目:

      (1)通风工程的风管表面应平整、无损坏;接管合理,风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接,无明显缺陷;

      (2) 风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部件应能正常动作;

      (3) 各类调节装置的制作和安装应正确牢固,调节灵活,操作方便。防火及排烟阀等关闭严密,动作可靠。

      (4) 制冷及水管系统的管道、阀门及仪表安装位置正确,系统无渗漏;

      (5) 风管、部件及管道的支、吊架型式、位置及间距应符合本规范要求;

      (6) 风管、管道的软性接管位置应符合设计要求,接管正确、牢固,自然无强扭;

      (7) 通风机、制冷机、水泵、风机盘管机组的安装应正确牢固;

      (8) 组合式空气调节机组外表平整光滑、接缝严密、组装顺序正确,喷水室外表面无渗漏;

      (9) 除尘器、积尘室安装应牢固、接口严密;

      (10) 消声器安装方向正确,外表面应平整无损坏;

      (11) 风管、部件、管道及支架的油漆应附着牢固,漆膜厚度均匀,油漆颜色与标志符合设计要求;

      (12) 绝热层的材质、厚度应符合设计要求;表面平整、无断裂和脱落;室外防潮层或保护壳应顺水搭接、无渗漏。 检查数量:风管、管道各按系统抽查10%,且不得少于1个系统。

      2.通风系统的设计一般是在系统及风量已确定的基础上进行的,通过计算风管的段面尺寸和阻力,进而确定风机的型号和动力消耗。常用的系统设计计算方法是假定流速法,它的计算步骤和方法如下:

      (1) 绘制通风系统轴侧图,对各管段进行编号,标注长度和风量。管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。

      (2) 选择风管内空气流速

      风管内的空气流速对通风系统的经济性有很大影响,必须通过全面的技术经济比较选定适当的流速。

      (3) 根据各风管的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力。

      风管断面尺寸,应采用通风管道统一规格。世纪星介绍风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力。阻力计算应从最不利环路(即阻力最大的环路)开始。

      (4) 对并联管路进行阻力平衡,计算系统总阻力。各并联管路之间的计算阻力差值。除尘系统不宜大于10%,一般送、排风系统不宜大于15%。最不利环路的阻力即为系统总阻力。

      (5) 根据系统的总阻力和总风量选择风机。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-21 22:28

    1、风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求.现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;
    2、风管接口的连接应严密、牢固.风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm.垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;
    3、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹;
    4、不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施;
    5、风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施.风管穿出屋面处应设有防雨装置;
    6、风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;
    7、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;
    8、柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲.
    在前期安装山东通风管道时,我们应注意并达到其安装要求,以使山东通风管道在后期使用时,能够有效地避免由于安装不合格而对通风管道系统造成的伤害!望采纳。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 管道安装验收规范标准是什么
    • lixuejuan 回答:市政给水排水工程施工验收评定标准 埋地聚乙烯给水管道工程技术规程 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 城市供水管网漏损控制及评定标准 给水排水制图标准 供水管井技术规范 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 给水排水管道工程施工及验收规范 城镇排水管渠与泉站维护技术规程 城镇供水厂运行、维护及安伞技术规程 城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程 市政排水管渠工程质量榆验评定标准 市政燃气工程施工验收标准 城镇燃气输配工程施T及验收规范 城镇燃气室内工程施T及验收规范 城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术姚科 城镇燃气设施运行、维护和抢修安伞技术规程 汽车用燃气加气站技术规范 家用燃气燃烧器具安装及验收规程 聚乙烯燃气管道工程技术规程 市政供热工程施工验收评定标准 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程 城镇供热系统安全运行技术规程 城镇直埋供热管道工程技术规程 供热工程制图标准 供热术语标准 城市供热管网工程质量检验评定标准 城市供热管网工程施工及验收规范
    • 栏杆规范 住房公积金提取条件是什么 工程验收标准 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道验收规范标准是什么
    • 繁华尽落 回答:1、消防管道安装应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录
    • 栏杆规范 工程验收标准 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 压力管道验收规范标准是什么
    • Andy421 回答:1、压力管道验收应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。    • 压力变送器 栏杆规范 工程验收标准 1年以前
  • 3 回答
    • 市政管道验收规范有哪些?
    • 瞎激动51 回答:您好,很开心可以回答您的问题。污水处理厂土建工程和设备安装工程的初步验收的规范、标准如下:标准号 标准名称S1 全国通用给排水图集S2 全国通用给排水图集S3 全国能用给排水图集CTT-90 市政道路工程质量检验评定标准GBJ141-90 给水排水构筑物施工及验收规范GBJ202-83 钢筋混凝土工程施工及验收规范JGJ10-64 钢筋焊接及验收规范GBJ50204-92 混凝土结构工程施工及验收规范JGJ300-88 建筑安装工程检验评定标准GBJ232-82 电气装置安装工程施工及验收规范GBJ93-86 工业自动化仪表施工及验收规范GBJ236-82 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ243-82 通风与空调工程施工及验收规范GBJ14-87 室外排水设计规范GBJ13-86 室外给水设计规范TJ231-75、78 设备安装工程及验收规范YS1411-89 防腐蚀工程操作规范GB1232-82 电气装置安装工程施工及验收规范GBJ93-86 工业自动化仪表施工及验收规范GBJ236-82 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ235-82 工业管道工程施工及验收规范GBJ243-82 通风与空调工程施工及验收规范TJ231-75、78设备安装工程及验收规范GBJ14-87 室外排水设计规范GBJ13-86 室外给水设计规范对于引进设备除参照国内标准外,必要时应参照国标标准和其它相关标准进行验收。希望我的回答能够帮助到您,望采纳!
    • 市政护栏 栏杆规范 市政排水管道 1年以前
  • 3 回答
    • 室外消防管道验收规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:室外消防管道验收规范: 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。 9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 9.2 给 水 管 道 安 装 主 控 项 目 9.2.1 给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 检验方法:现场观察检查。 9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。 9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 检验方法:观察检查。 9.2.4 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或450mm时,不得250mm;管径450mm时,不得350mm。