室内接地深埋要求是什么?

任喜友 | 被浏览317次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-05-21 13:57

    室内接地深埋通常是二米,挖半米深,再打一米五深,总之安全接地要小于4欧,避雷接地要小于1欧,这是2003年国家防雷组的新规范,以前10欧规范作废。   
    希望可以帮到您!

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-21 12:40

    接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。希望我的回答能够帮助到你。

    0 评论

  • prettygirl 2016-05-21 11:57

    你好,据我所知,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。 采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。
    希望我的回答对您有帮助。

    0 评论