    卫生间js防水施工工艺
    施工工艺是基面→打底层→下涂层→中涂层→上涂层,具体如下:
    1、先在液料中加水,用搅拌器边搅边徐徐加入粉料,之后充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间5分钟左右,最好不要手工搅拌)。
    2、打底层涂料的重量比为液料:粉料:水=10:7:14
    3、下层、中层和上层涂料的重量比为液:粉:水=10:7:0~3
    4、上层涂料中可加无机颜料以形成彩色涂层,彩色涂层涂料的重量比为液:粉:颜:水=10:7:0.5~1:0~3;
    5、斜面、顶面立面施工时应不加水或少加水,平面或烈日下应多加水。如需加无纺布可用35~60g/m²聚酯材质的无纺布。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-19 11:32

    管根细部防水做法      
    在管根与混凝土之间预留凹槽,深10mm,宽10mm,凹槽内应嵌填密封膏,然后再由防水施工方施工涂料。如果在防水施工前未做凹槽嵌缝处理,则应凿缝嵌止水条并用防水堵漏宝封堵后再涂刷JS-11涂料。   
    地漏细部防水做法      
    先凿缝嵌止水条,用防水堵漏宝进行封堵,然后后再涂刷JS-11涂料。基层处理→涂刷JS防水涂料底层→细部附加层增强处理→涂刷JS防水涂料→涂刷中层防水涂料→涂刷面层防水涂料→保护层施工

    0 评论

  • -丶- 2016-05-18 18:51

    卫生间防水js施工方案:
    一、施工准备
    (一)作业条件
    1.厨厕间楼地面垫层已完成,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并己固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1∶2∶4   豆石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。
    2.厨厕间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实。平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
    3.找平层的泛水坡度应在2%   (即1∶50),以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为100mm   的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。
    4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶∶水泥∶砂=1∶1.5∶2.5   砂浆修补。
    5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层增补。
    6.厨厕间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300mm)有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50mm   范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm   的圆弧。
    7.根据墙上的50cm   标高线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线,涂料涂刷时要与此线平。
    8.厨厕间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。
    9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。
    10.环境温度保持在+5℃以上。
    11.操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可全面施工。
    (二)材质要求
    HB厨卫专用防水涂料是在防水涂料市场中的一次飞跃,它既具有SBS改性沥青卷材良好的耐候性、防水性、稳定性等优点,又易于成型为一整体防水膜,是理想的防水材料。该产品是以石油沥青为基料,高分子聚合物改性,与增塑剂和填充料制成的高性能、低价格的厚质涂料。
    (三)工具
    主要机具:电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚等。
    二、质量要求
    (一)主控项目
    1.防水材料符合设计要求和现行有关标准的规定。
    2.排水坡度、预埋管道、设备、固定螺栓的密封符合设计要求。
    3.地漏顶应为地面最低处,易于排水,系统畅通。
    三、工艺流程
    HB厨卫专用防水涂料施工工艺流程:
    基层清理→细部附加层施工→第一层涂膜→第二层涂膜→第三层涂膜→第一次试水→保护层施工→第二次试水→工程质量验收
    四、操作工艺
    (一)基层清理
    涂膜防水层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净,尤其是管根,地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。
    (二)细部附加层施工
    1.打开包装桶后先搅拌均匀。严禁用水或其他材料稀释产品。
    2.细部附加层施工:用油漆刷蘸搅拌好的涂料在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水上卷墙上250mm   高)。常温4h   表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h   实干后)即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。
    (三)涂膜防水层施工
    HB厨卫专用防水涂料一般厚度为1.1mm,1.5mm,2.0mm,根据设计厚度不同,可分成两遍或三遍进行涂膜施工。
    1.打开包装桶先搅拌均匀。
    2.   第一层涂膜:将已搅拌好的HB厨卫专用防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,要均匀一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2   为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作。
    3.第二道涂膜:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm   为宜。
    4.第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的施工方法,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5k/m2   为宜(如设计厚度为1.5mm   以上时,可进行第四次涂刷)。
    5.撤粗砂结合层:为了保护防水层,地面的防水层可不撤石渣结合层,其结合层可用1:1   的108   胶或众霸胶水泥浆进行扫毛处理,地面防水保护层施工后,在墙面防水层滚涂一遍防水涂料,未固化时,在其表面上撤干净的2~3mm   砂粒,以增加其与面层的粘结力。
    6.保护层或饰面层施工
    (四)防水层细部施工
    防水层细部做法如下:
    1.管根与墙角
    1-楼板,   2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm   圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度)。
    3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平)   4-防水层   5-防水保护层   6-地面面层
    2、地漏处细部做法
    1-模板   2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm   圆弧)   3-防水附加层(宽150mm,   管根处与标准地面平)   4-防水层   5-防水保护层   6-地面面层
    3、门口细部做法
    1-楼板   2-找平层(转角处做成半径R=10mm   圆弧)   3-防水附加层(宽150mm,   高与地面)   4-防水层(出外墙面250mm)   5-防水保护层   6-地面面层
    (五)涂膜防水层的验收
    根据防水涂膜施工工艺流程,对每道工序进行认真检查验收,做好记录,须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经检查验收合格后可进行蓄水试验,(水面高出标准地20mm),24h   无渗漏,做   好记录,可进行保护层施工。
    (六)成品保护
    1.涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿肌面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜施工时,不得污染其它部位的墙地面、门窗、电气线盒。暖卫管道、卫生器具等。
    2.涂膜防水层每层施工后,要严格加以保护,在厨卫间门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。
    3.地漏或排水口在防水施工之前,应采取保护措施,以防杂物进入,确保排水畅通,蓄水合格,将地漏内清理干净。
    4.防水保护层施工时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要精工细做,不得损坏防水层。
    (七)应注意的质量问题
    1.涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,涂刷不匀或者找平层潮湿,含水率高于9%;涂刷之前未进行含水率检验,造成空鼓,严重者造成大面积鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并保证含水率合适。
    2.地面面层施工后,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松,烟风道下沉,撕裂防水层;其它部位由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不   干净产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层:第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任   心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层施工后,进行第一次蓄水试验,蓄水   深度必须高于标准地面20mm,24h   不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。地面面层施工后,再进行第二遍蓄水试验,24h   无渗漏为最终合格,   填写蓄水检查记录。
    3.地面排水不畅:主要原因是地面面层及找平层施工时未按设计要求找坡,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在涂膜防水层施工之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理再做防水,面层施工时也要按设计要求找坡。
    4.地面二次蓄水试验后,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生器具排水与管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏封密实,或者是后安卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生器具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。要求卫生器具安装后,注意成品保护。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 卫生间js防水施工工艺是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:卫生间js防水施工工艺 施工工艺是基面→打底层→下涂层→中涂层→上涂层,具体如下: 1、先在液料中加水,用搅拌器边搅边徐徐加入粉料,之后充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间5分钟左右,最好不要手工搅拌)。 2、打底层涂料的重量比为液料:粉料:水=10:7:14 3、下层、中层和上层涂料的重量比为液:粉:水=10:7:0~3 4、上层涂料中可加无机颜料以形成彩色涂层,彩色涂层涂料的重量比为液:粉:颜:水=10:7:0.5~1:0~3; 5、斜面、顶面立面施工时应不加水或少加水,平面或烈日下应多加水。如需加无纺布可用35~60g/m²聚酯材质的无纺布。
    • 施工工艺 防水卫生间隔断 木器漆施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 家庭卫生间防水的做法一般是什么?都有哪些做法
    • 芒果5270 回答:一般防水是在水泥地面上涂上一层防水材料,干了以后再涂一次,然后干了再涂一次,最少要两到三次,然后上面抹水泥,贴瓷砖。第一、处理好要做防水位置基面(底材)。把基面处理成坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡等以及其它碎屑物质;基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,墙体转角处应抹成圆弧形;确保基面充分湿润,但无明水; 第二 、注意防水要施工到位。:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍,每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷,前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。特别要注意墙的转角部位要处理成圆弧型再进行涂刷,且涂刷不能过厚;穿件管道都要用套管套好,套管和墙体的孔洞要用堵漏王填充好,且涂刷防水材料要刷至套管10㎝高并不能过厚; 第三、注重防水涂刷的位置和高度。地面;一般墙体上翻涂刷30㎝高;淋浴区周围墙体上翻涂刷180㎝高或至墙顶位置;有浴缸的位置上翻涂刷比浴缸高30㎝。 第四、做好试水试验。防水涂料涂刷完形成防水层后(大概24小时后),蓄水20㎝高,24至48小时后看水有无明显减少或去楼下看楼顶是否有湿水点,没有就表示防水施工合格。
    • 防水 防水壁灯 防水卫生间隔断 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间聚氨酯防水做法是什么?
    • dys19951122 回答:卫生间聚氨酯防水做法  1、涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。   2、涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。   3、在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。   4、突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。   5、防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。   6、防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。
    • 防水 聚氨酯漆 防水卫生间隔断 8个月前
  • 3 回答
    • 室内卫生间防水做法是什么?
    • 柚柚_7488 回答:一般防水是在水泥地面上涂上一层防水材料,干了以后再涂一次,然后干了再涂一次,最少要两到三次,然后上面抹水泥,贴瓷砖。    • 防水 防水壁灯 防水卫生间隔断 6个月前
  • 3 回答
    • 卫生间地面防水层做法是什么?
    • dxjian 回答:具体做法如下:   1、地面用水泥砂浆向地漏方向找坡,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大。   2、管线穿楼板根部及地漏附近,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时,贴玻璃丝布加强层1~2层。   3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。   4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。   5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。   6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300mm宽。防水地面防水层应高出地面200mm。   7、按照要求做36小时闭水试验。   卫生间防水高度   防水层在墙、柱等部位翻起高度(自室内地面完成面以上)不应小于100mm;高湿度房间(如卫浴间)的墙或直接被水淋的墙(如淋浴间、小便池处)应做防水层,您可以百度一下“aiju”,防水层涂刷范围如下:   1、安装带软管淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上1800mm;   2、采用暗管(无软管)安装的淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上应不低于淋浴喷头高度,同时不应小于1800mm;   3、与浴缸接触的墙面,自地面至浴缸顶面以上300mm;   4、与洗面盆接触的墙面,自地面至洗面盆以上300mm;   5、小便池处自地面以上1800mm;   6、穿过楼板的管道(包括套管),自管根部以上100mm。
    • 地面 防水卫生间隔断 跃层式 5个月前