装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

配电房建筑设计规范是怎样的?

甘问珊 | 被浏览394次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-05-16 20:20

    1   配变电所位置的选择,应符合下列要求:   
    1)宜接近用电负荷中心;   
    2)应方便进出线;   
    3)应方便设备吊装运输;   
    4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;   
    5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。   
    2   安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐;   
    3   可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级;   
    4   不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内;   
    5   高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m
    的自然采光窗,低压配电室可
    设能开启的不临街的自然采光窗;   
    6   长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口;
    7   变压器室、配电室的进出口门应向外开启;   
    8   变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施;   
    9   变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施;   
    10   变配电室不应有与其无关的管道和线路通过;   
    11   变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结;   
    12   变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。   
    配变电所防火门的级别应符合下列要求:   
    1   设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;   
    2   可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;   
    3   配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;   
    4   配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

    1 评论

  • dxjian 2016-05-18 10:36

    配电房的一般要求
    配电房的位置应根据以下要求综合选择
    所址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;配电房要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。地势应选择较高和干燥的地方,不要设在低洼地、厕所和浴室旁边以及经常积水的地方。除满足以上要求外,还要考虑运输方便和尽量接近大容量的用电设备。
    配电房的型式:
    配电房的结构和适用范围
    结 构 型 式 适 用 范 围
    车间外附式 车间的主要负荷在厂房的边沿,或者即使在厂房中间,但厂房内不宜设置变、配电装置
    车间内附式 车间内允许设置变、配电设备
    车间内式 负荷大的多跨厂房,车间内允许设置变、配电设备
    独立式 对几个车间供电的配电房,负荷中心不在某一个车间,车间内又不允许设置变、配电设备
    屋外式或杆上式 零星小负荷供电、或用电量很小的工厂
    配电房的建筑要求;
    建造变压器室时应考虑以下因素:
    变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。
    配电房门窗的要求:
    当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-18 08:50

    1
    、配电房应采用砖墙结构,屋面应砼现浇或盖多孔预制板。
    2
    、配电房应合理设置门、窗(百叶窗)
    、能自然通风,并应采取防止雨雪的措施。
    3
    、配电房的门应向外开,门应坚固,刷上油漆美观,并配锁。
    4
    、配电房的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级
    四、配电房室内应符合下列要求:
    1、配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;
    2、配电屏(盘)后面的维护通道宽度不小于0.8m;(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m);
    3、配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m;
    4、配电室的天棚距地面不低于3m;
    5、在配电室内设值班或检修时,该室距配电屏(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;
    6、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于1.9m;
    7、配电室的围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于
    0.075m

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 配电房设计规范是什么
    • 流绪 回答:10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节 对建筑的要求第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
    • 阳光房设计 淋浴房设计 栏杆规范 5个月前
  • 4 回答
    • 配电房电气设计规范要求有哪些
    • 流绪 回答:1.所址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;变配电所要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。2、配电室地面必须高于室外路面,要求室内电缆沟的底不低于室外路面;(作用:防止进水)。3、配电室内电气设备最高的上平面离屋顶不小于1米;(作用:空气对流,保证通风冷却)。
    • 淋浴房 两房变三房 栏杆规范 5个月前
  • 4 回答
    • 变配电房设计有什么规范?
    • 流绪 回答:变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。 配电室门窗的要求: 当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米
    • 阳光房设计 淋浴房设计 两房变三房 5个月前
  • 4 回答
    • 小区配电房设计规范有哪些
    • 阳光房设计 小区护栏 淋浴房设计 5个月前
  • 4 回答
    • 配电房设计要求规范是什么?
    • 流绪 回答:1、进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等) 2、观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方进行配电柜的操作。(送电及断电) 3、送电的操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,那就必须按照专业电力人士的指示来一步一步的进行操作。(要用操作手柄来进行作业) 4、断电的操作 断电和送电基本上是一样的,是按照送电的顺序反着来,从出线端开始断电,然后一步一步的到进线柜 希望我的回答能帮到您
    • 阳光房设计 淋浴房设计 栏杆规范 5个月前