建筑给排水设计规范有哪些?

hello新家 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 这妞很酷 2016-05-16 18:29

      第一章总则
      第1。0。1条为保证建筑给水排水设计的质量、使设计符合适用、经济、安全、卫生等的基本要求、特制订本规范。
      第1。0。2条建筑给水排水设计、应满足生活、生产和消防等要求、同时还应为施工安装、操作管理、维修检测以及安全保护等提供便利条件。
      第1。0。3条本规范适用于工业与民用建筑给水排水设计、但设计下列工程时、还应按现行的有关专门规范或规定执行:
      一、湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物;
      二、抗震设防烈度为10度的建筑物;
      三、矿泉水疗、人防建筑和有放射性的、遇水引起爆炸的生产工艺等、有特殊要求
      的给水排水和热水供应的设计。
      第1。0。4条建筑给水排水工程设计、除执行本规范外、尚应符合国家现行的有关标准、
      规范的要求。
      第二章给水
      第一节用水定额和水压
      第2。1。1条住宅生活用水定额及小时变化系数、根据住宅类别、建筑标准、卫生器具完善程度和地区条件、应按表2。1。1确定。
      住宅生活用水定额及小时变化系数表2。1。1
      注:当地对住宅生活用水定额有具体规定时、可按当地规定执行。
      第2。1。2条集体宿舍、旅馆和其他公共建筑的生活用水定额及小时变化系数、根据卫生器具完善程度和地区条件、应按表2。1。2确定。
      集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数表2。1。2
      注:①高等学校、幼儿园、托儿所为生活用水综合指标。
      ②集体宿舍、旅馆、招待所、医院、疗养院、休养所、办公楼、中小学校生活用水定额均不包括食堂、洗衣房的用水量。医院、疗养院、休养所指病房生活用水。
      ③菜市场用水指地面冲洗用水。
      ④生活用水额定除包括主要用水对象用水外、还包括工作人员用水。其中旅馆、招待所、宾馆生活用水定额包括客房服务员用水、不包括其他服务人员用水量。
      ⑤理发室包括洗毛巾用水。
      ⑥生活用水定额除包括冷水用水定额外、还包括热水用水定额和饮水定额。
      第2。1。3条工业企业建筑生活用水定额、应根据车间性质确定。一般宜采用25~35L/人·班、小时变化系数为3。0~2。5、用水使用时间为8h。
      工业企业建筑淋浴用水定额、应按表2。1。3确定、淋浴用水延续时间为1h。
      工业企业建筑淋浴用水定额表2。1。3
      注:①每辆汽车的冲洗时间为10min、同时冲洗的汽车数应按汽车台的数量确定。
      ②汽车库内存放汽车在25辆及25辆以下时、应按全部汽车每日冲洗一次计算;存放
      汽车在25辆以上时、每日冲洗数、一般按全部汽车的70%~90%计算。
      第2。1。4条生活用水定额、水压及用水条件、应按工艺要求确定。
      第2。1。5条有洗车台的汽车库内汽车冲洗用水定额、根据道路路面等级和沾污程度、应按下列定额确定:
      小轿车250~400L/辆·d
      公共汽车、载重汽车400~600L/辆·d
      注:每辆汽车的冲洗时间为10min、同时冲洗的汽车数应按汽车台的数量确定。
      第2。1。5A条汽车库地面冲洗用水定额可在2~3L/m2范围内选定。
      第2。1。6条消防用水量应按现行的有关消防规范的规定确定。
      第2。1。7条卫生器具给水的额定流量、当量、支管管径和流出水头、应按表2。1。7确定
      卫生器具给水的额定流量、当量、支管管径和流出水头表2。1。7
      注:①表中括弧内的数值系在有热水供应时单独计算冷水或热水管道管径时采用。
      ②淋浴器所需流出水头按控制出流的启闭阀件前计算。
      ③充气水龙头和充气淋浴器的给水额定流量应按本表同类型给水配件的额定流量乘以0。7采用。
      ④卫生器具给水配件所需流出水头有特殊要求时、其数值应按产品要求确定。
      ⑤浴盆上附设淋浴器时、额定流量和当量应按浴盆水龙头计算、不必重复计算浴盆上附设淋浴器的额定流量和当量。
      第2。1。8条在满足使用要求和保持给水排水系统正常运行的前提下、应采用节水型卫
      生器具给水配件。节水型卫生器具给水配件应满足产品标准的要求、并具有产品合格证。
      第二节水质和防水质污染
      第2。2。1条生活饮用水的水质、应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。当生活饮用水不能保证用水需要、或技术经济比较合理时、可采用非饮用水作为
      大便器(槽)和小便器(槽)的冲洗用水。
      第2。2。2条生产用水的水质、应按工艺要求确定。
      第2。2。3条生活饮用水不得因回流而被污染、设计时应符合下列要求。
      一、给水管配水出口不得被任何液体或杂质所淹没。
      二、给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙、不得小于配水出口
      处给水管管径的2。5倍。
      三、特殊器具和生产用水设备不可能设置最小空气间隙时、应设置防污隔断器或
      采取其他有效的隔断措施。
      第2。2。4条生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。在特殊情况下、必须以饮用水作为工业备用水源时、两种管道的连接处、应采取防止水质污染的措施。在连接处、生活饮用水的水压必须经常大于其他水管的水压。
      第2。2。5条严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。
      第2。2。6条生活饮用水管道应避开毒物污染区、当受条件限制不能避开时、应采取防护措施。
      第2。2。7条室内埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距、不应小于10m。当净距不能保证时、应采取生活饮用水贮水池不被污染的措施。
      第2。2。8条生活、消防给水合用的水箱(池)、应采取防止水质变坏的措施。
      第2。2。9条生活饮用水贮水池和生活饮用水水箱的溢流管必须采取防污染措施。生活饮用水水箱溢流管的排水不得排入生活饮用水贮水池。
      第2。2。10条生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式、不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。
      第2。2。11条在非饮用水管道上接出水龙头时、应有明显标志。
      第三节系统选择
      第2。3。1条给水系统的选择、应根据生活、生产、消防等各项用水对水质、水温、水压和水量的要求、结合室外给水系统等综合因素、经技术经济比较或经综合评判方法而确定。
      第2。3。2条生产给水系统应优先设置循环或重复利用给水系统、并应利用其余压。
      第2。3。2A条生活、生产给水系统当采用循环水冷却系统时、循环水冷却宜采用机械通风冷却方式。
      第2。3。3条生活、生产、消防给水系统中的管道、配件和附件所承受的水压、均不得大于产品标准规定的允许工作压力。
      第2。3。4条高层建筑生活给水系统的竖向分区、应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件、结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压、住宅、旅馆、医院宜为300~350kPa;办公楼宜为350~450kPa。
      第2。3。4A条建筑物内的生活给水系统、当卫生器具给水配件处的静水压超过本
      规范第2。3。4条规定时、宜采取减压限流措施。
      第2。3。5条建筑物内部的给水系统、宜利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网中的水压昼夜周期性不足时、应设置水箱;当水压经常不足时、应设置升压或升压及水量调节装置。
      第2。3。6条删除。
      第四节管道布置和敷设
      第2。4。1条室内给水管网宜采用枝状布置、单向供水。不允许间断供水的建筑、应从室外环状管网不同管段设两条或两条以上引入管、在室内连成环状或贯通枝状双向供水。如不可能时、应采取设贮水池(箱)或增设第二水源等保证安全供水措施。
      第2。4。2条给水管道的位置、不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上面、并应避免在生产设备上面通过。
      第2。4。3条给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础;在特殊情况下、如必须穿越时、应与有关专业部门协商处理。
      第2。4。4条给水管道不得敷设在烟道、风道内、生活给水管道不得敷设在排水沟内。
      管道不宜穿过橱窗、壁柜、木装修、并不得穿过大便槽和小便槽。当给水立管距小便槽端部小于及等于0。5m时、应采取建筑隔断措施。
      第2。4。5条给水管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝、如必须穿过时、应采取相应的技术措施。
      第2。4。6条生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于1。0m。
      第2。4。7条建筑物内给水管与排水管之间的最小净距、平行埋设时应为0。5m;交叉埋设时应为0。15m、且给水管宜在排水管的上面。
      第2。4。8条生活给水管道宜明设、如建筑有特殊要求时、可暗设、但应便于安装和检修。给水横干管宜敷设在地下室、技术层、吊顶或管沟内;立管可敷设在管道井内。
      第2。4。9条生产给水管道应沿墙、柱、桁架明设。当工艺有特殊要求时、可暗设、但应便于安装和检修。
      第2。4。10条给水管道与其他管道同沟或共架敷设时、宜敷设在排水管、冷冻管的上面或热水管、蒸汽管的下面。给水管不宜与输送易燃、可燃或有害的液体或气体的管道同沟敷设。
      第2。4。11条管道井的尺寸、应根据管道数量、管径大小、排列方式、维修条件、结合建筑平面和结构形式等合理确定。管道井当需进入检修时、其通道宽度不宜小于0。6m。
      管道井应每层设检修设施、每两层应有横向隔断。检修门宜开向走廊。
      第2。4。12条给水横管宜设0。002~0。005的坡度坡向泄水装置。
      第2。4。13条给水管道穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁处、应采取防水措施。
      第2。4。14条给水管道穿过承重墙或基础处、应预留洞口、且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量、一般不宜小于0。1m。
      第2。4。15条通过铁路或地下构筑物下面的给水管、宜敷设在套管内。
      第2。4。16条给水管道外表面如可能结露、应根据建筑物的性质和使用要求、采取防结露措施。
      第2。4。17条给水管宜敷设在不结冻的房间内、如敷设在有可能结冻的地方、应采取防冻措施。
      第2。4。18条给水管不得穿过配电间。
      第五节管材、附件和水表
      第2。5。1条给水管管材应根据给水要求、按下列规定采用:
      一、生活给水管管径小于或等于150mm时、应采用镀锌钢管或给水塑料管;管径大于150mm时、可采用给水铸铁管。生活给水管埋地敷设、管径等于或大于75mm时、宜采用给水铸铁管。
      二、生产和消火栓系统消防给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管;自动喷水灭火系统消防给水管应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。
      三、大便器、大便槽和小便槽的冲洗管、宜采用给水塑料管。
      四、各种管道应采用与该类管材相应的专用配件。
      五、根据水质要求和建筑使用要求等因素生活给水管可采用钢管、聚乙烯管、铝塑复合管、涂塑钢管或钢塑复合管等管材。
      注:①消防、生活共用给水管网、消防给水管管材应采用与生活给水管相同的管材。
      ②镀锌钢管、镀锌无缝钢管应采用热浸锌工艺生产。
      第2。5。2条给水埋地金属管道的外壁、应采取防腐蚀措施。埋地或敷设在垫层内的镀锌钢管、其外壁亦应采取防腐蚀措施。含有腐蚀性气体房间内的给水管道及其配件、应采用耐腐蚀管材或在管道外壁采取防腐蚀措施。
      第2。5。3条当通过管道内的水有腐蚀性时、应采用耐腐蚀管材或在管道内壁采取防腐蚀措施。
      第2。5。4条给水管网在下列管段上、应装设阀门:
      一、引入管、水表前和立管。
      二、环形管网分干管、贯通枝状管网的连通管。
      三、居住和公共建筑中、从立管接有3个及3个以上配水点的支管。
      四、工艺要求设置阀门的生产设备配水支管或配水管。但同时关闭的配水点不得超过6个。
      第2。5。5条阀门应装设在便于检修和易于操作的位置。
      第2。5。6条给水管网阀门的选择、应符合下列规定:
      一、管径小于或等于50mm时、宜采用截止阀;管径大于50mm时、宜采用闸阀或蝶阀。
      二、在双向流动管段上、应采用闸阀或蝶阀。
      三、在经常启闭的管段上、宜采用截止阀。
      四、不经常启闭而又需快速启闭的阀门、应采用快开阀门。
      注:配水点处不宜采用旋塞。
      第2。5。7条给水管网的下列管段上、应装设止回阀:
      一、两条或两条以上引入管且在室内连通时的每条引入管。
      二、利用室外给水管网压力进水的水箱、其进水管和出水管合并为一条管道时的引入管。
      三、装设消防水泵接合器的引入管和水箱消防出水管。
      四、生产设备的内部可能产生的水压高于室内给水管网水压的设备配水支管。
      五、升压给水方式的水泵旁通管。
      第2。5。7A条止回阀设置应符合下列要求:
      一、管网最小压力或水箱最低水位应能自动开启止回阀。
      二、止回阀的阀板或阀芯在重力作用下应能自动关闭。
      第2。5。7B条用于分区给水的减压阀、其设置应符合下列要求:
      一、减压阀宜设置两组、其中一组备用。环网供水和设置在自动喷水灭火系
      统在报警阀前时、可单组设置。
      二、减压阀前后应装设阀门。
      三、减压阀前后宜装设压力表。
      四、减压阀前应装设过滤器、并应便于排污。
      五、消防给水系统的减压阀后(沿水流方向)应设泄水阀门定期排水。
      注:当减压阀阀前压力超过阀后给水分区允许工作压力时、不得绕减压阀设旁通管。
      第2。5。8条当需对水量进行计量的建筑物、应在引入管上装设水表。
      建筑物的某部分或个别设备需计量时、应在其配水管上装设水表。住宅建筑应装设分户水表、分户水表或分户水表的数字显示宜设在户门外。由市政管网直接供水的独立消防给水系统的引入管上、可不装设水表。
      第2。5。8A条水表口径的确定应符合以下规定:
      一、用水量均匀的给水系统以给水设计秒流量来选定水表的额定流量;
      二、用水量不均匀的给水系统以给水设计秒流量来选定水表的最大流量。
      第2。5。9条消防和生活、生产共用给水系统的建筑物、只有一条引入管时、应绕水表设旁通管、旁通管管径应与引入管管径相同。
      第2。5。10条水表应装设在管理方便、不致结冻、不受污染和不易破坏的地方。水表前后直线管段的长度、应符合产品标准规定的要求。
      第2。5。11条当必须对水量进行计量、而又不能采用水表时、应采用其他流量测量仪表、装置前后应设规定长度的直线管段。
      第2。5。12条高层建筑的给水系统、应根据水泵扬程、管网压力变化情况、在输水干管上装设防水锤装置。
      第2。5。13条住宅每户进户给水支管宜装设一个可曲挠橡胶接头等隔振降噪装置和配件。
      第六节设计流量和管道水力计算
      第2。6。1条生活用水的最大小时流量、应按本规范第2。1。1条、第2。1。2条和第2。1。3条的规定计算确定。
      第2。6。2条生产用水的最大小时流量和设计秒流量、应按工艺要求计算确定。
      第2。6。3条给水管的管径、应根据设计秒流量、室外管网能保证的水压和最不利处的配水点或消火栓所需的水压计算确定。
      第2。6。4条住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、幼儿园、办公楼、学校等建筑的生活给水设计秒流量、应按下式计算:
      式中:qg——计算管段的给水设计秒流量(L/s);
      Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数;
      a、k——根据建筑物用途而定的系数、应按表2。6。4采用。
      注:①如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时、应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。
      ②如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时、应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。
      ③综合楼建筑的a值和k值应按加权平均法计算。
      根据建筑物用途而定的系数值表2。6。4
      第2。6。5条工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育场等建筑的生活给水管道设计秒流量、应按下式计算:(2。6。5)
      式中:qg——计算管段的给水设计秒流量(L/s);
      q0——同类型的一个卫生器具给水额定流量(L/s);
      n0——同类型卫生器具数;
      b——卫生器具的同时给水百分数、应按表2。6。5-1、2。6。5-2、2。6。5-3、
      2。6。5-4采用。
      注:如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时、应采用一个最大的卫生器具给水定额流量作为设计秒流量。
      工业企业生活间、公共浴室、洗衣房卫生器具同时给水百分数表2。6。5-1
      公共饮食业卫生器具和设备同时给水百分数表2。6。5-2
      实验室卫生器具同时给水百分数表2。6。5-3
      影剧院、体育场、游泳池卫生器具同时给水百分数表2。6。5-4
      第2。6。6条不允许断水的给水管网、如从几条引入管供水时、应假定其中有一条被关闭
      修理、其余引入管应按供给全部用水量进行计算。
      允许断水的给水管网、引入管应按同时使用计算。
      第2。6。7条引入管的管径、不宜小于20mm。
      第2。6。8条给水管道的水流速度、应符合下列规定:
      一、生活或生产给水管道的水流速度、不宜大于2。0m/s。
      二、消火栓系统消防给水管道的水流速度、不宜大于2。5m/s。
      三、自动喷水灭火系统给水管道的水流速度、应符合现行的国家标准《自动喷水
      灭火系统设计规范》的要求。
      注:当有防噪声要求、且管径小于或等于25mm时、生活给水管道内的流速度可采用
      0。8~1。0m/s。
      第2。6。9条给水管网的水头损失计算、应符合下列规定:
      一、钢管和铸铁管的单位长度水头损失、应按下列公式计算:
      当u

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-05-15 15:37

      一.给水部分:1.用水定额和水压1.1根据工程反馈的信息,宿舍用水时间特别集中,供水不足的现象主要集中在宿舍设置集中或相对集中的盥洗间和卫生间,用水定额qo、小时变化系数Kh偏小是主要原因之一。本次修编3.1.10条增加了宿舍和酒店式公寓的生活用水定额。          1.2规范表3.1.13删除了消耗水量大的软管冲洗方式的用水定额,补充了微水冲洗、蒸汽冲洗等节水型冲洗方式的用水定额。2.水质和防水质污染 2.1用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有规范3.2.4C条规定的空气间隙。3.2.3A条指出中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。2.2造成生活饮用水管内回流的原因具体可分为虹吸回流和背压回流两种情况,并针对两种情况做了解释和相关介绍。规范3.2.4条指出生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。2.3 条文3.2.5对设置倒流防止器进一步明确。规范对于从城镇给水管网的的引入管,要求在其引入管上设置倒流防止器,此条有待进一步探讨,原因是自来水公司在小区引入管上是否要求安装倒流防止器有自己的规定。2.43.2.5C条为新增条文。生话饮用水给水管道中存在负压虹吸回流的可能,采用真空破坏器来消除管道内真空度而使其断流。并列出4个场合中均存在负压虹吸回流的可能性。2.53.2.5D条指出防止回流污染可采取空气间隙、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。空气间隙、倒流防止器和真空破坏器的选择,应根据回流性质、回流污染的危害程度及设防等级确定。
      3.系统选择            
      3.1合理地利用水资源,避免水的损失和浪费,是保证我国国民经济和社会发展的重要战略问题。规范3.3.1条补充小区给水系统设计应综合利用各种水资源,宜实行分质供水,充分利用再生水、雨水等非传统水源;优先采用循环和重复利用给水系统。3.2管网叠压供水设备是近年来发展起来的一种新的供水设备,由于优点很多此次修编写入规范。但是作为供水设备的一种形式,叠压供水设备也是有其特定的使用条件和技术要求。3.3.2条对叠压设备的选用等做了具体阐述。 4管材、附件和水表4.1根据工程实践经验,塑料给水管由于线胀系数大,又无消除线胀的伸缩节,用作高层建筑给水立管,在支管连接处累积变形大,容易断裂漏水。3.4.3条加注“高层建筑给水立管不宜采用塑料管”4.2止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。5.设计流量和管道水力计算5.1通过研究分析,对《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003版的居住小区给水管道设计秒流量概率公式和按最大小时平均流量计算方法进行比对,从而找到两种计算方法衔接点。

      0 评论

    • -丶- 2016-05-15 10:13

      2.1 材料要求:
      2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。
      2.1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。
      2.1.3 其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。
      2.2 主要机具:
      2.2.1 手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。
      2.3 作业条件:
      2.3.1 埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。
      2.3.2 暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。
      2.3.3 室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。
      3 操作工艺
      3.1 工艺流程:
      安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定 →封口堵洞→闭水试验→通水试验
      3.2 预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口中稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。
      3.3 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗潜漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。
      3.4 立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及 U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。
      3.5 支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。
      3.6 器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。
      3.7 排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。
      3.8 地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。
      3.9 粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。
      4 质量标准
      4.1 保证项目:
      4.1.1 管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。
      4.1.2 隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求。
      检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格证。
      4.1.3 管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。
      检验方法:检查隐蔽工程记录或用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。
      4.1.4 管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。
      检查方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。
      4.1.5 排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于4m。
      检验方法:观察和尺量检查。
      4.1.6 排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
      检验方法:通水检查或检查通水试验记录。
      4.2 基本项目:
      4.2.1 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定:
      4.2.1.1 排列整齐,支架与管子接触紧密。
      4.2.1.2 托架距离应符合表1-10的规定。
      5 成品保护
      5.1 管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。
      5.2 安装完的管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。
      5.3 严禁利用塑料管道做为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管,以防管道变形。
      5.4 油漆粉刷前应将管道用纸包裹,以免污染管道。
      6 应注意的质量问题
      6.1 预制好的管段弯曲或断裂。原因是直管堆放未垫实,或暴晒所致。
      6.2 接口处外观不清洁,美观。粘接后外溢粘接剂应及时除掉。
      6.3 粘接口漏水。原因是粘接剂涂刷不均匀,或粘接处未处理干净所致。
      6.4 地漏安装过高过低,影响使用。原因是地平线未找准。
      6.5 立管穿楼板处渗水。原因是立管穿楼板处没有做防水处理。
      7 应具备的质量记录
      7 应有管材和管件的产品合格证。
      7.2 粘结剂合格证及使用期限。
      7.3 排水横干管预检记录。
      7.4 排水立管预检记录。
      7.5 排水支管预检记录。
      7.6 排水管道隐蔽检查记录。
      7.7 排水管道灌水记录。
      7.8 排水系统通水记录。
      7.9 排水立管、横干管通球记录。
      7.10 卫生器具通水记录。
      7.11 雨水管道预检记录。
      7.12 预埋雨水管道试压记录。
      7.13 雨水管道隐蔽检查记录。
      7.14 雨水系统灌水记录。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。