青岛外墙保温施工工艺是怎样的

何俊鹏 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柚柚_7488 2016-05-06 15:38

      你好,外墙保温施工工艺流程
      1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家 一般验收标准2m直尺少于4mm。

      2. 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的 养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。

      3. 保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完 毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。

      4. 脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。

      5. 需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。

      外墙保温施工前的准备工作:施工工具及胶浆的搅拌

      1. 施工队必须派专人打浆。

      2. 配置胶浆严格按照厂家规定的配比比例执行。

      3. 各种材料搅拌均匀后,应静止约10分钟左右,而后再搅拌一次,稠度以适宜施工为准。

      4. 混合胶浆配制不得过多:3个小时必须用完。

      5. 必须用电动工具搅拌。

      外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网

      1.

      各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。

      2.

      翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定,粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约100mm左右,甩出 部分应保持清洁。

      外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的铺贴

      1. 贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。

      2. 保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整(XPS 板平整尤为重要)

      3. 保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。

      4. XPS板粘贴或上网前应抹界面剂,以增强附着力。

      5. 门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。

      外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨

      1. 保温板粘贴完后,应先进行嵌缝处理(使用母材)。根据气温情况,通常情况下,48小时后,即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正。

      2. 检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m范围内控制在3mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内。

      外墙外保温施工工艺流程-第四步:打锚固钉

      1. 确定要打钉的,一般在保温板接缝交叉点进行打钉。打好的锚固钉尾部应凹进保温板1~2mm为宜,保持完好,不能打坏板面。

      深入板面1~2mm的凹型应用胶浆补平(与板面齐平),不得高出板面,总之掌握一点,锚固钉的尾部不能凸出板面。

      2. 锚固钉的长短应根据板的厚度来确定不易太短。锚固钉应牢固,不松动。锚固钉的长度等于板材厚度 打进墙体30mm深。

      3. 钻孔时,电锤应保持90度,避免出现斜孔。

      4. 挖制好钻孔深度。

      外墙保温施工工艺流程-第五步:开分格槽

      1. 分格条位置确定后,应先在板上开槽,开槽的宽度与深度主要根据PVC塑料分格条的规格而定。

      2. 开出的分格槽应平直,深浅一致。

      外墙外保温施工工艺流程-第六步:安装分格条

      1. 安装塑料分格条前,先将搅拌好的胶浆抹在槽内及槽的上下沿各100mm,然后将宽200mm的标准网格布粘贴在开槽部位压入槽内,然后再将PVC塑料分格条埋没在槽内,分格条安装埋设后应横向水平一致,与板面平整,对接要到位,特别是阴阳转角处应90度角,并且勾通。

      2. 分格条安装埋设后,除了平直外,槽内应保持清洁,上、下沿口两边网格布应压平压实。

      外墙外保温施工工艺流程-第七步:铺贴网格布

      1. 上网前应先清理板面,去除杂物及松散聚苯颗粒。

      2. 将门、窗洞口及保温终止处甩出的翻包网粘贴到板上,压平压实。

      3. 贴网应自上而下,垂直铺贴,有分格条作为楼层的,从转角处横向一层一层依次铺贴,转角网大于200mm。

      4. 上网时切记先将混合胶浆抹在板面上,然后再把所需耐碱标准网格布粘贴在板上,压平压实。铺贴网后的保温层面应平整且阴阳角顺直。

      5. 底层2m以下为加强网,要求对接待。干后用200mm宽的网骑缝铺贴盖住接缝。标准网搭接须100mm。

      6. 门、窗口网格布须转至门、窗侧边至门、窗框处。

      7. 平窗及门洞四角应加贴300mm*200mm的网格布,45度斜向铺贴,以示加强,防止开裂。

      外墙外保温施工工艺流程-第八步:检查阴阳角

      网格布铺贴完毕后,检查:

      1)保温层面是否平整。

      2)阴阳角是否垂直方正。

      3)门、窗洞口侧边是否平整、垂直方正。

      4)其它部位。如有不合格处,即进行整修。

      直至达到规范要求。

      外墙外保温施工工艺流程-第九步:抹面胶浆

      1. 达到要求后,即可上抹面胶浆.这一层要比上第一遍胶浆要求高。面层要求平整,阴阳角垂直方正,无明显抹灰刀印,网格布无漏底现象各节点部位应施工到位.分格条,滴水线内无胶浆存留,保持干净。

      2. 对每道工序都应自检,各工序完成后,先由施工方自检,再有质量员同施工方一起检查,如发现不足的地方,即整改修补,再进行下道工序。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-05-05 22:17

      1.外墙保温形式
        单一材料保温外墙:加气混凝土、烧结保温砖
        复合保温外墙:按照保温材料设置位置的不同,可分为内保温、外保温和夹心保温外墙。保温装饰一体化板材。
        其他:保温砌块等

      2.外墙内保温技术
        墙内保温是将保温材料置于外墙体的内侧。
        优点:
        1)对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高,纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求,取材方便;
        2)内保温材料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施工,不需搭设脚手架;
        3)在夏热冬冷和夏热冬暖地区,内保温可以满足要求;
        4)对于既有建筑的节能改造,特别是目前当房屋卖给个人后,整栋楼(来源:中国保温网)或整个小区统一改造有困难时,只有采用内保温的可能性大一些。因此,近几年,外墙内保温也得到广泛的应用。
        缺点:
        1)由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥,热损失较大;
        2)由于材料、构造、施工等原因,饰面层出现开裂;
        3)不便于用户二次装修和吊挂饰物;
        4)占用室内使用空间;
        5)对既有建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。
        6)墙体受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂。

      3.外墙夹心保温技术
        外墙夹心保温是将保温材料置于外墙的内、外侧墙片之间,内、外侧墙片可采用混凝土空心砌块。
        优点:
        1)对内侧墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要求不高(来源:中国保温网),聚苯乙烯、玻璃棉以及脲醛现场浇注材料等均可使用;

        2)对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。在黑龙江、内蒙古、甘肃北部等严寒地区曾经得到一定的应用。

        缺点:

        1)在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比尚偏厚;

        2)内、外侧墙片之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂;

        3)外围护结构的“热桥”较多。在地震区,建筑中圈梁和构造柱的设置,“热桥”更多,保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。

        4)外侧墙片受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂和雨水渗漏。

      0 评论

    • -丶- 2016-05-03 06:23

      第一步:基层检查,吊垂线做灰饼
      基层应牢固,基本平整。
      按设计要求的保温层厚度,吊垂线做灰饼,以保证保温层厚度和表面平整度。
      第二步:拌和保温胶浆,抹涂保温胶浆
      按比例配料,拌和均匀。
      先用批刀薄批保温胶浆,厚度以3-5mm为宜(本道工序相当于界面处理),然后分次抹涂保温胶浆,每遍厚度以不超过10mm为宜,直至达到设计厚度。抹完最后一遍后用铝合金尺刮平。
      第三步:滚涂防水剂,固定热镀锌电焊网
      待保温层干后,滚涂渗透型防水剂(涂后24小时内避免雨水冲刷)。
      把热镀锌电焊网铺于涂有防水剂的保温胶浆的表面,先用冲击钻在封面上钻孔,然后用锚栓将热镀锌电焊网固定在墙上,最后将不伏贴的部位用U型卡钉固定。
      第四步:批涂防水抗裂胶浆,粘贴面砖
      在热镀锌电焊网表面批涂防水抗裂胶浆,要求将电焊网充分覆盖。
      将配套的柔性粘接剂按比例配料,并拌和均匀,然后抹涂于面砖背面再粘到墙上。将防水勾缝剂按比例加水,拌和均匀后进行勾缝。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 16天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 16天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。