  • Hzl_8542 2016-05-03 23:29

    一         水泥:采用325号普通硅酸盐水泥及矿渣硅酸盐水泥,应用同一批号的水泥。
     1.砂:中砂,过5mm孔径的筛子,其内不得含有草根、杂质等有机物质。
        2.掺合料:石灰膏、粉煤灰、磨细生石灰粉。如采用生石灰淋制石灰膏,其熟化时间不少于30d。如采用生百灰粉拌制砂浆,则熟化时间不少于3d。
        3.水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。
             4. 胶粘剂:107胶、聚醋酸乙烯乳液等。
             5.主要机具:搅拌机、铁板(拌灰用)、5mm筛子、铁锹、大平锹、小平锹、灰镐、灰勺、灰桶、铁抹子、木抹子、大杠、小杠、担子板、粉线包、小水桶、笤帚、钢筋卡子、手推车、胶皮水管、八字靠尺、分格条等。
    二      作业条件:
    1. 结构工程全部完成。且经过结构验收达到合格。
    2.装修外架子必须根据拉毛施工的需要调整好步数及高度,严禁在墙面上预留脚手眼及施工孔洞。
    3.常温施工时墙面必须提前浇水,并清理好墙面的尘土及污垢。
        4     .抹灰前门窗框应提前装好,并检查安装位置及安装牢固程度,符合要求后,用1∶3水泥砂浆将门窗与墙体连接的缝隙塞实、堵严。若缝隙较大时,应在砂浆内掺少量麻刀嵌塞密实。铝合金门窗与墙体连接缝隙的处理应按设计要求嵌填。
    5.阳台栏杆、挂衣铁件、墙上预埋设的管道、设备等,应提前安装好,将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水洇透后,用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6混合砂浆分层补平。
        6. 预制混凝土外墙板接缝处,应提前处理好,并检查空腔是否畅通,缝勾好后进行淋水试验,无渗漏方可进行下道工序。7.加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。做法是:先洇湿基层表面,刷掺用水量10%的107胶水泥浆一道,紧跟着抹1∶1∶6混合砂浆,每层厚度控制在5~7mm。
    8.拉毛灰大面积施工前,应先做样板,经鉴定并确定施工方法后,再组织施工。
    9.高层建筑应用经纬仪在大角两侧、门窗洞口两边、阳台两侧等部位打出垂直线,做好灰饼;多层建筑可用特制的大线坠从顶层开始,在大角两侧、门窗洞口两侧、阳台两侧吊出垂直线,做好灰饼。这些灰饼即为以后抹灰层的依据。
    三. 工艺流程:     
                      根据灰饼充筋→装档抹底层砂浆       →       养护→       弹线、分格→       粘分格条→抹拉毛灰       →       拉毛起分格条       →勾缝→       养护→质量检查
    四. 保证项目:各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝等缺陷。
     外墙面进行拉毛前应对不拉毛的部位进行遮挡,并将脚手板上的污物清理干净。
          外墙拉毛颜色不均匀,花感:原因是水泥标号、品种不统一,或不是同一批号的水泥;拉毛厚薄不一;拉毛长短不匀;拉毛灰配合比不准。要求外墙拉毛使用同品种、同标号、同批号、同时进场的水泥;有专人掌握砂浆配合比;拉毛时应有专人操作,使其施工手法一致,拉出的毛长度合适、均匀。
             原材料的出厂合格证及试验报告单(水泥、砂、石灰)。 胶粘剂的出厂合格证。冬施采用的外加剂材质证明。  质量检验评定记录。

    0 评论

  • prettygirl 2016-05-03 23:04

    1、砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线,组砌方法采用一顺一丁的砌筑方法,并应事先规划好预埋的对拉丝杆位置,不得出现事后打洞,或预留对拉丝杆太少加固不牢。
    2、砂浆饱满度:砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。
    3、砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10㎜,不应小于8㎜,也不应大于12㎜。
    4、摆砖。开始砌筑时先要进行摆砖,排出灰缝宽度。第一层砖摞底时,两山墙或相当于山墙位置处排丁砖,前后纵墙排条砖。摆砖时应注意门窗位置、砖垛等对灰缝的影响,若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间。必须使各皮砖的竖缝相互错开。另外在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。排砖必须有个全盘考虑,即前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗上角上必须是七分头。
    5、立皮数杆。在砌墙前,先要立皮数杆,皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板、圈梁等构件位置。皮数杆竖立于墙角及交接处,其间距以不超过15m为宜。
    6、挂线。所有墙体采用双面挂线砌筑,首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高,防止到顶砌成螺丝墙。砌砖时,水平灰缝要均匀一致、平直通顺。 希望可以帮到你。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-30 16:43

    1   模板施工工艺
      (1)模板设计、加工
      根据清水混凝土墙的设计高度13m、长度34.6m、厚度0.5m、设计对墙面蝉缝、明缝的要求,墙面模板采用用厚度为12   mm   ,1220×2440mm的覆膜竹胶板进行拼装,光面竹胶板具有强度高,韧性好,表面光滑、幅面宽、拼缝少、容易脱模等特性。
      (2)模板安装
      在基础砼浇筑完毕,基础顶的砼高程要进行严格控制,以确保上墙体模板的水平。模板垂直度的控制是关键工序,每块模板固定前要严格控制。模板在脚手架上的垂直运输采用手葫芦,水平运输采用人工搬运。模板在搬运过程中要对使用面进行保护,确保不被损伤。为保证模板与模板间不漏浆,在模板的缝中贴双面胶,保证两块模板间连续紧密。模板安装前要擦试干净,在表面均匀涂上脱模剂。
      (3)模板的对拉螺栓布置
      采用对拉螺栓加固,穿墙套筒要加定位堵头以保证穿墙孔眼的位置严密,防止漏浆,穿墙套管强度要足够定位模板间距,抵抗新浇筑混凝土液态压力而不产生与模板间隙过大而漏浆的现象。
    2   明缝施工工艺
      明缝是对清水混凝土整体表面进行分块处理,   从而达到建筑结构与外观装饰艺术统一的建造技术。施工缝应与每设一道水平明缝想吻合。明缝的设计尺寸2*1cm,安装模板时固定在竹胶板上,明缝要求线条顺直、平整光滑,在混凝土施工时以附在模板上的嵌明缝条而形成。为选择合适的嵌条材料,   我们综合比较了木条、不锈钢条、塑料条等几种材料,最后决定选用质量性能较好、便于安拆的塑料条。为便于明缝条的脱离,将明缝条加工成斜角企口状,并在明缝条表面涂抹脱模剂或黄油。
    3   禅缝施工工艺
      禅缝是在清水混凝土表面精心设计的有规则的装饰线条,可表现出规律和韵感之美,由模板拼缝形成,它比明缝更进一步地对表面进行分割及装饰。必须综合考虑模板的规格、施工安排、饰面效果等。模板拼缝不严密、模板侧边不平整、   相邻模板厚度不一致等问题都会造成拼接缝处漏浆或错台,影响禅缝观感质量。
    4   清水混凝土浇筑
      浇筑前做好计划和协调准备工作,选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣水泥,且水泥的等级不低于42.5级,在整个墙体施工中水泥应为同一厂家,同一品种,同一强度等级,同一批号,才能保证混凝土表面观感一致,质感自然。必须严格控制好预拌混凝土的质量,保证混凝土性能的均一性。混凝土必须连续浇筑,施工缝须留设在明缝处,避免因产生施工冷缝而影响混凝土的观感质量。掌握好混凝土振捣时间,以混凝土表面呈现均匀的水泥浆、不再有显著下沉和大量气泡已上冒时为止。为减少混凝土表面气泡,宜采用二次振捣工艺,第一次在混凝土浇筑入模振捣,第二次在第二层混凝土浇筑前再进行,顶层混凝土一般在0.5h后进行二次振捣。
    5   清水混凝土的养护
      混凝土在同条件下的试件强度达到3MPa(   冬期不小于4MPa   )时拆模。拆模后应及时养护,以减少混凝土表面出现色差、收缩裂缝等现象。清水混凝土常采取覆盖塑料薄膜或阻燃草帘并与洒水养护相结合的方法,拆模前和养护过程中均应经常洒水保持湿润,养护时间不少于7d   。冬期施工时若不能洒水养护,可采用涂刷养护剂与塑料薄膜、阻燃草帘相结合的养护方法,养护时间不少于14d。
    6   清水混凝土的成品保护
      后续工序施工时,要注意对清水混凝土的保护,不得碰撞及污染混凝土表面。在混凝土交工前,用塑料薄膜保护外墙,以防污染。对易被碰触的阳角部位处,拆模后可钉薄木条或粘贴硬塑料条加以保护。另外还要加强教育,避免人为污染或损坏。
    7   清水混凝土表面修复
      一般的观感缺陷可以不予修补,确需修补时,应遵循以下原则:修补应针对不同部位及不同状况的缺陷而采取有针对性的不同修补方法,修补腻子的颜色应与清水混凝土基本相同,修补时要注意对清水混凝土成品的保护,修补后应及时洒水养护。
    8   对拉螺栓孔封堵
      对拉螺栓孔封堵采用掺有外加剂和掺合料的补偿收缩水泥砂浆,封堵水泥砂浆应限位在凹进墙面3mm处,砂浆的颜色与清水饰面混凝土颜色接近。具体操作如下:
      (1)清理螺栓孔,并洒水润湿。
      (2)用特制堵头堵住墙外侧,   用颜色稍深的补偿收缩砂浆从墙内侧向孔里灌浆至孔深,用平头钢筋捣实。
      (3)再灌补偿收缩砂浆至与内墙面平,要求孔眼平整。
      (4)砂浆终凝后喷水养护7d。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙金属氟碳漆施工工艺有哪位了解?
    • No1等 回答:施工工艺 基层检查、处理→分格缝整理→防裂处理→刮底层腻子第1道→刮底层腻子第2道→打磨、湿水、养护→刮面层腻子第1道→打磨→修补面层腻子→打磨、湿水、养护→刮涂油性腻子→打磨→喷涂专用灰色→底漆1道→点补油性腻子→打磨→喷涂专用灰色(底漆2道)→打磨→刷涂分格缝→喷涂2道金属漆→质量检查、修补。 2.1 基层处理 a) 基层须清理干净,不能有垃圾、油污、浮浆等粘污物,。 b) 基层应平整、无空鼓,孔洞处应用水泥砂浆点补,高出的部位要用手提砂磨 机磨平。凹处也可用专用填补腻子点补平整。对空鼓部分,应将空鼓及周边10 cm 处全部清除干净,用水泥砂浆修补腻子修补,待干燥后方可进入下道工序。 c) 对大于2 mm 的裂缝,应用凿子凿成垂直于墙面的“V”字型,再用修补腻子修补。 d) 处理后的基层质量要求:基层平整、无空鼓,不得有大于2 mm的裂纹,抹灰层 的含水率不高于8 %。 2.2 分格切缝处理 为确保金属氟碳漆的装饰效果,缓冲、减少墙面的开裂应力,防止墙面因热胀冷缩而产生裂缝,同时也为增加透气性能,防止气泡逸出,墙面均需做分格缝。分格缝深度、宽度—般为15~20 mm ,横竖方向以及整体分布按设计或甲方要求进行,分格缝可在基层粉刷时用木分格条留出,也可事后用切割机进行切割,如采用切割,应在切割后用凿子剔平,并用清水洗净缝内灰尘,不管是粉刷时留出或切割出的分格缝,均需用专用的分格缝专用腻子批嵌,并用专用勾缝工具将分格缝整理成型。 2.3 腻子施工 为确保金属氟碳漆涂层的质量,墙面腻子施工需分三层进行,底层腻子主要是大致找平,以提供平整的施工面层,填补微细裂纹,防止涂层开裂,所用材料为专用底层腻子,施工时按说明加水稀释,以适于批刮为宜,此腻子为高聚合物、无机粘结料及粉体,加入拌和剂后,在搅拌均匀的情况下将发生化学反应,生成分子结构很小的凝结体,大大增加了分子间的聚合力,具有极佳的强度,并且透水率极小,如基面过于干燥,则应先洒水至墙面见湿为止再批刮。其施工方法分两道进行,第一道腻子批刮完后,大面用靠尺上下、左右均匀批平,阴阳角用铝合金方管靠直;第二道批刮至表干后,用200 号砂纸打磨平整。两道腻子间隔时间以表干为准,表干后即可进行。施工温度一般要求在5~40 ℃之间,调好的浆料夏天应在3 h 时、冬天4 h 内用完,所用浆料应充分搅拌,静置10 min 经熟化后方可使用。面层腻子是为了使基底滑爽,保证基面达到施工所需平整度,材料同样为专用二道腻子,施工时应施工一遍、打磨一遍,第一遍表干后用300 号砂纸打磨,打磨后用靠尺检查,对凸起部位重点打磨,凹下部位进行点补。第二遍表干后用600 号砂纸打磨,如第二遍批刮已满足用3 m靠尺检查,平整度小于1 mm要求,就不需进行第三遍批刮,否则仍需进行第三遍批刮,直至达到要求,打磨、洒水、养护后进入下道工序。第三层腻子为氟碳涂料专用抛光腻子,能抛光基面,使基面光滑细腻,此腻子采用特殊树脂,优质颜料及高性能助剂调配而成,每施工一道均需干燥4h 用800 号砂纸细磨以保证表面光滑细腻,所配胶料应随配随用,放置时间不宜超过8h。 2.4 底漆层施工 外墙金属氟碳涂料仿铝板待腻子施工完洒水养护干燥7天后,即可进入底漆层的施工,该底漆为专用封闭底漆,能封闭底层水分,抵抗碱性侵蚀,为金属漆提供均匀一致的底色及封闭腻子层,并保证金属漆一致的干燥速度。施工时分两道进行,第一道喷涂为薄涂,最大厚度不超过60 um ,表干后进行打磨,如需要第二 道喷涂应在第一道喷涂表干后进行,喷涂后用600 号砂纸打磨,施工时温度应在0~35 ℃为宜。在雨、雪、雾、霜、大风天气应禁止施工。 2.5 面涂层施工 外墙金属氟碳漆面层涂料是涂装施工中的最终涂层,具有装饰和保护功能,提供颜色光泽,采用特殊树脂、超耐候性颜料、高性能、多功能助剂调配而成,富有多种色彩,其特点是遮盖力强,光滑细腻,机械强度高,抗冲击及涂层耐污候耐变。施工时采用喷涂进行,分两道施工,涂装间隔为24h ,同时要勤听天气预报,以确保施工后的面层12 h 内不下雨,给面涂充足干燥时间,避免面涂被雨水冲坏。 面涂施工完后,墙上分格缝仍需进行处理,处理所用材料同面层,只是颜色为黑色,要求处理后的分格缝顺直,粗细一致,不污染面层涂层。 2.6 罩光清漆施工 罩光清漆系采用特殊树脂、溶剂、助剂配
    • 氟碳漆 外墙漆 氟碳涂料 10个月前
  • 3 回答
    • 外墙挤塑板保温施工工艺有哪位了解?
    • Hzl_8542 回答:保温板厚度由设计依据实际保温情况决定,施工工艺如下: 矿渣找坡——砂浆找平——防水卷材——保护层——挤塑泡沫隔热保温——隔离层——细石砼刚性防水。这样结构的屋面做法细石砼刚性防水一定要留设伸缩缝,而且是伸缩缝间距不能大于6米,否则会因温度收缩而拉裂。 希望可以帮到您
    • 铝塑板 吸塑板 挤塑保温板 10个月前
  • 3 回答
    • 运动地板施工工艺有哪位了解?
    • ag123456 回答:1、在施工基面画好龙骨及垫块的位置线; 2、用专用的水准仪测试基面的高度差,3m直尺范围内高低差不得超过2mm; 3、在基准点上安装找平垫块,垫块标高误差不得超过1mm; 4、找平垫块上安装弹性垫; 5、安装合同要求规格的龙骨; 6、与土建单位配合安装木地板预埋件; 7、将实木毛地板错开,铺在龙骨上,并用地板钉固定; 8、在毛地板上铺装防潮膜; 9、将运动木地板系统面层安装在毛地板上,要求纵向成直线; 10、对木地板面层进行打磨,并上油漆。 在安装运动木地板系统过程中还需要注意其以下两点: (1)收口条:运动木地板与周边墙、柱边留空15mm左右。收口条采用双边枫木色PVC收边条,满涂玻璃胶后粘贴在伸缩缝上,粘贴牢固,接口平滑。在收口条粘贴后24小时内禁止踩踏。 (2)地脚线:用细钢钉钉牢,脚线与墙面不平处用透明玻璃胶封口。
    • 施工工艺 运动地板 pvc运动地板 10个月前
  • 3 回答
    • pvc卷材施工工艺有哪位了解?
    • 荣耀vvv 回答:①正确选择防水材料 防水材料的选择对防水层质量和耐用年限有及大的影响,正确选择、合理使用防水材料是屋面防水设计成败的关键之一,虽然目前柔性防水材料的种类繁多,性能各异,pvc防水卷材具有耐老化,耐候性,延伸率大,使用寿命长。同时施工简单,造价低,便于维修,使用效果好。 Pvc防水卷材的性能要求为:拉伸强度:纵向≥7.0mpa,横向≥7.0mpa,断裂伸长率纵向≥150%,横向≥150%,拉力纵向≥70kn,横向≥60kn,耐热度90℃,低温弯折性:-20℃无裂纹,抗渗透性:0.2mpa24小时不透水,抗穿孔性不渗水。 ②水泥砂浆找平层质量控制 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度,能粘接的构造基层。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20㎜,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于32.5,找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以致当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝。分格缝宽度为20㎜,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等。且应与板断缝对齐,均匀顺直。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥盖或方锥台,并用细石混凝土制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 1)水落口:周围500㎜范围内做成,坡度≥5%且平滑。 2)女儿墙、出屋面烟道,楼梯口的根部做成圆弧,半径为80㎜, 1/4 用细石混凝土制成。 3)伸出屋面管道根部周围,用细石混泥土做成方锥台,锥台底面宽度300㎜,高60㎜,整平抹光。 ③卷材的施工铺贴及质量要求 1)卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工。特别当基层潮湿时,如铺贴防水卷材必定会出现卷材铺贴不牢,出现渗水现象,导致防水效果失败。 2)卷材铺贴方向一律平行屋脊铺贴,平行屋脊的搭接缝按顺流水方向搭接,采用辊铺粘贴法施工。 3)基层表面的涂刷:在干燥的基层的基层上均匀涂刷1㎜左右的粘接剂(当粘接剂偏稠时,用文火缓慢加热,温度不宜过高),切忌在一处来回滚涂,以免将胶底“咬起”,形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时,要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口,伸出屋面管道根部等节点部位。 4)施工铺贴卷材时,先用墨线在找平层上弹好线,由檐口(屋面最低标高处)向屋脊施工,把卷材对准已弹好的粉线,并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。铺贴一幅卷材时,先用50㎜~100㎜塑料管重新成卷,且涂布胶粘剂的一面向外,成卷后用30㎜×1500㎜的钢管穿入中心的塑料管,由二人分别持钢管两端,抬起卷材的端头,对准粉线,展开卷材,使卷材铺贴平整。贴第二幅卷材时,对准控制线铺贴。每铺完一幅卷材,立即用干净而松软的长柄压辊,从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍,彻底排除卷材粘接层间的空气,滚压从中间向两边移动,做到排气彻底。卷材铺好压粘后,用粘接剂封边,封边要粘接牢固,封 2/4 闭严密,且要均匀、连续、封满。 5)屋面节点和特殊部位的卷材处理 屋面节点部位是防水中的重要部位,处理好坏对整个屋面防水具有重要影响,所以要特别注意细节部位的防水,做到细部附加层不外露,搭接缝位置顺当合理。 (a)水落口的处理: 水落口周围直径500mm范围内用防水涂料作附加层,厚度>2mm,铺致水落口的各层卷材和附加层,用剪刀按交叉线剪开,长度与水落口直径相同,再粘贴在杯口上用雨水罩的底部将其压紧,地盘与卷材间用粘贴剂粘结,底盘周围用密封材料填封。 (b)管道根部找平层做成圆锥台,管道壁与找平层之间预留20mm×20mm的凹槽,用密封材料嵌填密实,在铺设附加层,最后铺贴防水层,卷材接口用粘贴剂封口,金属压条箍紧。 (c)泛水的施工处理:屋面与立墙转角处称泛水,其防水处理先加设一层防水附加层,其宽度在立面和平面上各为250mm,再铺平面和转角处,然后由下往上铺贴立面卷材,转角处做成圆弧形,女儿墙收头割平,并用压条钉压,钉距≤80mm,最后用防水冷胶料涂刷一遍。阴阳角处的基层涂胶后用密封膏涂封,距角边100mm,再铺一层卷材附加层,铺贴后剪缝处用密封膏封固。 ④隔热层对屋面防水卷材保护 防水卷材铺贴完成后,必须做好保护。在防水层面上铺300mm×300mm膨胀珍珠岩隔热块,再在其上面加设一层3cm厚水泥砂浆保护层,该层内布钢丝网,保护层设分隔缝,缝内用密封材料填充,更好地保护 3/4 防水层。 ⑤屋面防水施工的注意事项 1)严禁在雨天进行卷材和保温施工。 2)卷材防水层的找平层要符合质量要求,达到规定的干燥程度。 3)在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材搭接、收头等节点部位,要仔细铺平贴紧,压实,收头牢靠,符合设计要求和屋面工程技术规范等有关规定,在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊等部位要加铺卷材附加层。 4)卷材铺贴时要避免过度拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横两侧排气后用辊子压平粘实。 5)卷材搭接宽度和铺贴要顺直,同时要严格按照基层所弹标线施工。 6)铺设保温层时要保护好防水层。 四、工程质量与验收 单个防水项目完成首先要自检,待地下室底及屋面防水工程全部完工后,组织由质检、监理、施工、业主等相关单位按照GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》、GB50208-2002《地下室工程质量验收规范》、GJJ62-95《房屋渗漏修缮技术规范》、GB5300-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》之规定共同进行质量检查及工程验收。除对防水层进行直观检查外并对防水层进行淋(蓄)水检查,持续24h,无渗漏,经全体参与验收人员评议共同确认防水工程质量合格,一致同意验收,并做好工程移交手续。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 9个月前