3条回答
这妞很酷 2016-05-03 14:42
1、如果是管桩,围护就要后施工。如果是砼灌注桩,围护可以同时施工。
2、土方开挖要有专项施工方案、开挖时按方案执行,禁止在一个地方开挖深度超过2米以上。
3、基坑降水符合要求后才允许挖土的。
4、钢筋要注意不要漏筋、规格错误、网片间距过大、搭接位置、接头百分比、钢筋焊接质量、保护层、预埋件位置等等。
5、通过柱子的止水钢板,割断的箍筋要与止水钢板焊接好。
6、后浇带处的橡胶止水带一定要保护好,特别在支模时!!
7、一定要注意超前止水带处的钢筋绑扎的质量及位置是否符合要求。
8、如果有人防工程的,特别注意防空墙钢筋弯钩的朝向、锚固长度、节点做法等等。
9、基坑内要求没有明显的可见水,有就要及时抽走。要注意降水系统的正常运转。
10、高层建筑必有桩基,要注意桩与基础底板的连结问题,特别是钢筋锚固问题。
11、砼施工要有专项施工方案,大体积砼应该考虑降温系统。砼板的标高要控制好、砼标号不要搞错、及时做好试块,一定要多做几组备用。
12、特别要注意砼养护工作和测温工作,要有书面记录。
13、如果是水性涂料要注意涂刷次数、方向、厚度要符合要求。如果是卷材要注意搭接长度和宽度的要求,用连结剂的,要涂刷均匀。(尖角的部位要做成圆弧)
14、基坑的安全监测要注意。要多检查,特别是大雨之后基坑安全问题。
15、基坑边有高压线什么的,要做防护架子。基坑边禁止堆东西有具体要求的。
16、基坑内基础一般是先施工低的,再施工高的地方。也有例外的,具体要根据实际情况来定。
-丶- 2016-04-29 04:35
高层建筑地基施工要求:
基础垫层施工。基槽验收合格后,用经纬仪把基础轴线引测到基坑内,并钉上小木桩,标出轴线位置和标高,安装模板浇筑垫层混凝土。
施工顺序及方法:基层处理→操标高、模板上弹水平控制线→混凝土搅拌→铺设混凝土→振捣→找平→养护 (1)、 基层处理:基槽验收合格后,用经纬仪把基础轴线引测到基坑内,并钉上小木桩,标出轴线位置和标高。大面积垫层先采用每6米宽设砼纵向筋柱,上表面同垫层平,以此作基准用长尺方刮平。基坑四周安模板并弹上墨线,模板采用钢模板或木板。
(2)、 混凝土搅拌(商品混凝土):
A、根据配合比(其强度等级不应低于C15),核对后台原材料,检查磅秤的精确性,作好搅拌前的一切准备工作。后台操作人员认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,搅拌时间不少于90s。
B、 按《建筑工程施工及验收规范》的要求制作试块。
(3)、 铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于100mm。为了控制垫层的平整度,利用事先做好的砼筋柱用长尺方或滚筒辗平。大面积垫层利用做好的筋柱分仓进行浇筑。铺设混凝土前先在基层上洒水湿润,然后从一端开始向另一端铺设。
(4)、振捣:用泵送混凝土人工铺设,厚度略高于筋柱和标准线,随即用平板振捣器振捣。厚度超过20cm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。
(5)、找平:混凝土振捣密实后fdcew.com,以模板上水平标高线和筋柱为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。
(6)、养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右覆盖和浇水养护。