隔离开关有什么用?

席海霞 | 被浏览279次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-05-02 20:07

    隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路

    0 评论

  • 信仰_2019 2016-05-02 16:15

    隔离开关有作用:
    (1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
    (2)根据运行需要,换接线路。
    (3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电
    流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
    (4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
    希望对您有所帮助

    0 评论

  • -丶- 2016-04-28 17:34

    1.在电网中,隔离开关的安装部位是在各元件的外侧。
    2.其目的是在元件检修时,从电网中断开。
    3.这里的元件是指:高压断路器、变压器、线路等。如果没有隔离开关,这些元件需要检修时,势必会影响到其它元件的正常运行。加上隔离开关,就可以将隔离开关靠近检修元件侧的接地刀闸合上,确保完全接地,安全地进行检修。
    希望我的回答能帮到你

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 隔离刀闸和隔离开关有哪些区别?
    • 大智若愚_6913 回答:隔离刀闸,也叫刀开关,它的主要作用是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能.......... 隔离开关的作用是断开无负荷的电流的,电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关, 这就是他们的区别
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关和负荷隔离开关的区别是什么
    • 清水一掬 回答:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名. 负荷开关: 负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 4 回答
    • 空气开关与隔离开关的区别是什么
    • xiaoping123 回答:隔离开关(disconnector)即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05)   我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是:   1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。   2)根据运行需要,换接线路。   3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。   4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。   高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关(single-column disconnector)、双柱式隔离开关(double-column disconnector)、三柱式隔离开关(three-column disconnector)。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。   在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路   隔离功能   隔离开关的选择:   隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则于上述相反。   隔离开关的配置:   1、断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离。   2、中性点直接接地的普通变压器,均应通过隔离开关接地。   3、在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关,保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2组接地刀闸。   4、接在变压器引出线或中性点的避雷器可不装设隔离开关。   5、当馈电线路的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧可以不装设隔离开关。但为了防止雷电过电压,也可以装设。 空气开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。   脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。   当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源.   当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。   开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。   在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把街铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。   因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关和接地开关的区别?
    • 可爱的橙子 回答:1,负荷开关-也就是可带负荷电流分合的断路器。但按照电压等级来区分,名称叫法有明显的区别。在6kV电压等级以下的(负荷开关)一般没有灭弧介质的辅助,以灭弧罩来保护断口和隔离电弧。习惯叫法和专业称呼均称为负荷开关。6kV电压等级及以上的开关均有灭弧介质的辅助,以真空或绝缘油、SF6气体介质来隔离电弧和保护开关断口。开关断口是密封的,一般专业称呼均称为断路器。 隔离开关规范的称呼应为隔离刀闸。在电力系统一般是当把开关称为断路器时,则把隔离刀闸称为隔离开关;若把断路器称为开关时,则把隔离开关称为隔离刀闸。规范的称呼应为断路器、隔离刀闸。 6kV及以上的隔离刀闸是与断路器配套使用的设备,它是连接、隔离、分段其他设备和改变电气连接方式的辅助设备,也是与线路、母线设备以及电流互感器、电压互感器互联的设备。 隔离刀闸的运行:在合闸操作时,先于断路器合闸,在分闸操作时后于断路器分闸。因此隔离刀闸避开了负载电流的分合。负载电流的分合由断路器来承担。
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 3 回答
    • 负荷开关与隔离开关要怎么区别?
    • 可爱的橙子 回答:1,负荷开关和隔离开关的区别第一点就是负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置,所谓的灭弧装置就是为了能够更好的帮助到开关电器的断开以及闭合,还能够有效的限制电弧,帮助电弧熄灭。有这样的一种灭弧装置,对开关电器来说就比较安全一些。所以大部分的开关电器里面都是由灭弧装置的。特别是家庭用的开关电器。 2,负荷开关和隔离开关的区别第二点区别就是两者所切断的电流不一样。因为隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开的情况下才能安全的进行操作,并且是严谨带有负荷操作,以免造成安全事故。负荷开关因为有灭弧装置,所以能够过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。 3,两者的作用不同.隔离开关因为没有灭弧装置,所以只能应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离的作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备.
    • 负荷开关 真空负荷开关 低压负荷开关 1年以前