周晴晴 | 被浏览778次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Canming明 2016-04-28 18:41

    您好,消防可燃气体探测器需要接一个24V的电源供电,提供一对有源触点用于直接控制煤气管道电磁阀,还有两根信号总线;信号线和电磁阀的连接线可选用截面积大于1平分毫米的阻燃RVS型铜芯线,电源线就选用截面积大于2.5平方毫米的阻燃BV型线。
    希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!

    2 评论

  • prettygirl 2016-04-28 16:59

    消防可燃气体探测器一般分为两种:带燃气驱动阀门和不带燃气驱动阀门。
    不带燃气驱动阀门的插上电就可以用了,当有燃气泄漏时立刻闪光报警,你可以用液化气火机测试一下啦。
    带燃气驱动阀门的因为涉及在燃气管道上安装气阀,以便于在漏气报警时关断气源,所以需要专业人员安装,一般是报警器厂家或者是当地的燃气公司服务人员。
    可燃气体探测器的接线并不复杂,就是将探测器和配套的控制主机的对应接线端子连接起来,主机电源线的接线端子连接探测器的电源线接线端子,信号线接线端子连接信号线接线端子。
    自己不要装,很危险的。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-23 18:31

    1.烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开   2.主机一般有8、16路防区   3.若按常闭接法,将烟感的黄线接上2.2K的线尾电阻,然后和绿线接到主机的一个防区上。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯具接线方法是什么?
    • 请叫寡人大王 回答:消防应急灯具接线方式 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。 二线制 该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(CED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。 三线制 连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。通过我的回答,可以解决您的问题
    • 应急照明灯具 应急灯具品牌 应急灯具 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯插座怎么接线?
    • 请叫我雷锋 回答:接线方式            各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。 二线制            该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用   ,待断电后,应急灯自动点亮。            三线制   连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。
    • 网络插座怎么接线 三孔插座如何接线 三孔插座怎么接线 1年以前
  • 3 回答
    • 消防烟感探头如何接线
    • xiaoping123 回答:两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路)。只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。 典型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求: 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m; 2、探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物; 3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m; 4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装 间距的一半; 5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。
    • 烟感探测器 消防斧 消防闭门器 12个月前