消防自动报警系统工作原理是什么?

史刚勇 | 被浏览712次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-16 20:33

    您好,消防自动报警系统原理
    一般的报警系统由以下几个部分组成:
      1、报警装置:如烟感,温感等;
      2、警报装置:如警铃、广播等;   
    3、主机控制器(包括报警主机、广播主机、电话主机等)
      4、其他附属及联控设备:如联动模块、输入模块、短路隔离器等。   当发生火灾时,报警装置首先探测到火灾信号,并迅速将信号传递给报警主机,主机确认火灾信号后(通常,“一点动作为报警,两点动作为确认”),通过相关联动模块,启动相关层的警报装置及联动设备(如排烟机、排烟阀等)
    希望我的回答对您有所帮助,望采纳。

    1 评论

  • dxjian 2016-04-17 21:40

    简单的消防火灾自动报警系统包括探测器、控制器、报警器三大部分。其中探测器用来监测环境中烟雾浓度或者温度的变化,一旦数据超标,就发出信号给控制器,控制器收到信号确认后,再发出信号到报警器, 最后有报警器发出声音或者光报警。

    0 评论

  • Lin_4987 2016-04-16 22:00

    消防自动报警系统的工作原理是:
      消防自动报警系统的心脏是报警控制器,它通过不断向监视现场发出巡视信号,监测现场的烟雾浓度、温度等。控制器将探测器反馈的信号与现场正常值进行比较,以判断是否发生火灾。当确认火灾发生时,控制器发出声、光报警信号,并显示烟雾浓度、火灾区域或楼层房间地址,打印报警时间、火灾地址、烟雾浓度等,同时拉响火灾现场警铃或警笛报警,在火灾现场的相邻楼层或相邻区域也要发出报警信号,显示火灾区域,点亮所有应急疏散灯,指示疏散路线。
      为防止探测器失灵或出现线路故障时漏报火灾,系统安装有手动报警按钮。现场人员发现火灾时,可以通过安装在现场的按钮或火灾报警电话直接向控制器发出报警信号。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 自动门门禁系统工作原理是什么
    • 热心网友 回答:现在很多用户,想在自动门上加装门禁系统,以实现合法人员刷卡后,自动门打开,出来时可以选择刷卡确认后开门,或者人到直接开门的模式。在自动门的方便 豪华的特点上融入了安全要素。 自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,如果COM上有接电源,请撤掉。因为自动门需要的是开关信号,不是电信号。 接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间。 如果设置完毕后,出现以下异常:门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了。 这个是因为,控制器继电器对电锁保护电路对自动门有副作用,请拆除或者剪断继电器旁边的蓝色的压敏元件和黑色的二极管。剪断每个元件的一个管脚并翘起即可。 这样就可以实现良好的自动门门禁管理了,如果出来时也要刷卡,实现的方法一样。
    • 室内新风系统 工作台灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统布线要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:消防中心的设备除了火灾自动报警主机外,还要有联动控制设备(包括对水灭火系统,防排烟系统,正压送风系统,重要部位或区域所设置的固定灭火系统,以及与灭火系统紧密关联的空调新风系统,防火卷帘,水幕保护、隔离,电梯,防火门,非消防电源,应急照明及紧急疏散照明指示系统等系统和设施的状况的监视与控制),以及消防紧急广播系统和消防电话通讯系统的主机。设备的布置按照规范的要求设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5米;双列布置时不应小于2米,至墙的距离不应小于3米,面盘后的维修距离不宜小于1米,设备面盘排列长度大于4米时,其两端应设置宽度不小于1米的通道。火灾报警主机壁挂式安装时,其底边距地高度宜为1.3-1.5米,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.2米,以保证值班人员和维修人员工作操作需要留有足够的空间。同时要根据实际情况安排值班人员休息的位置,既不能太近影响了正常操作,又不能太远对系统报警不能及时做出反应。安装前必须检查好设备的功能,安装位置要做到既符合规范的要求又便于值班人员操作。柜内接线时要注意:不同电压等级,不同电流等级的端子要明确分开,并要有明显的标志,线的端部要有标志,并要根据走向和监控对象分扎成束,以便于查找。对没有CRT或模拟盘自动显示的系统,设备的附近明显处,施工单位要将消防设备的平面图特别是探测器编码位置平面图或表格张贴或悬挂,以做到一目了然、方便查找。以上工作要按照设计规范的第6章6.2节和施工规范的第二章第六节的规定来做。 没有警报装置的系统不是完整的火灾自动报警系统,即使是最小的区域报警系统,也应当安装警报装置,而在控制中心报警的系统中,因为已经安装了火灾应急广播系统,它可作为补充或不安装。设计规范的5.5节有明确的规定,其原则是在发出警报时能很响亮地提起人们的注意。如果采用的是没有联动功能的报警主机,报警装置的控制线要另加,以便实现按要求的联动控制。
    • 布线 综合布线 家庭影院布线 1年以前
  • 3 回答
    • 消防自动报警系统设计规范是什么?
    • 我就是我d 回答:根据GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 下列场所应单独划分探测区域: 1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间; 2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道; 3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道; 4 建筑物闷顶、夹层。
    • 室内新风系统 监控系统 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防水喷淋系统的工作原理是什么?
    • kitty1235 回答:常规的自动喷林系统是,系统管路中保持定压满水,喷林头是感温动作的,如喷头动作温度为60度,当室内达到该温度是喷头喷水,系统中压力降低,联动喷林系统水泵启动,保持系统压力,满足喷水量。 正常情况下管网中有一定压力的水,当系统中报警阀上面的水压低于下面水压时(或者系统中有喷头动作,人为在放水测试时,)就会造成报警阀动作,这时压力开关动作,把报警信号传入控制中心,提示启动喷淋泵,(新安装的系统,这时压力开关信号直接进入喷淋泵控制柜)如控制柜在自动状态,这时喷淋泵就会启动。 工作温度要看设计是怎么规定的,有68°,72°,还有93°这样的。 达到设定的温度,喷头动作,产生水流,水流指示器报告起火区域(按防火分区设置水流指示器,设置在喷淋现场),压力开关(设置在消防水泵处)工作,启动自动喷淋泵(喷淋泵可与消火栓泵合用)。 带稳压泵的消防泵系统,管网压力降低,启动稳压泵,继续降低,则启动消防泵。 消火栓系统的消火栓打开卸压,超低压力时,启动消防水泵;如时间紧急或者有其他需要直接启动消防水泵的情况,可通过启泵按钮启动消防泵。 哎,经常见到关于消火栓按钮的讨论。这里我发表一下自己的愚见. 我觉得消火栓按钮应该具备直接启动消火栓泵的功能,原因很简单,一是图集上明确要求有!二是假设你通过主机软启动水泵(消火栓按钮报警回火灾报警控制主机,通过编程逻辑来启动水泵)万一报警主机故障或瘫痪后请问你的水泵还能通过按钮来启动吗? 诸如此类的还有喷淋泵和压力开关的关系。有的是通过压力开关动作,反馈信号回报警主机,然后通过编程软启动水泵,缺陷同上。 消火栓按钮直接起泵一般原理(普遍型):消火栓按钮直接起泵一般需要3根线,DC24V,启泵线,反馈线。按钮有一对常开触电,接24V和启泵线,按钮动作后触电闭合,启泵线接到水泵控制箱里面的继电器线圈上,继而线圈动作(前提继电器自带G线),接触器动作,水泵动作。水泵动作后,从接触器上取一组闭合点接反馈线。反馈线反馈G线回按钮,点亮起泵指示灯。有点含糊,慢慢理解~~~ 压力开关直接起泵一般原理(普遍型):在压力开关旁边加继电器。压力开关上接两根线,其中一根带DC24V的电源,压力开关动作后触电闭合另一根线传输24V电源到继电器,继而继电器动作(前提是继电器自带G线),取一组继电器动作后闭合点反馈信号回控制中心,取一组继电器动作后闭合点做启泵作用。
    • 室内新风系统 工作台灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防自动喷淋系统工作原理是什么?
    • 这妞很酷 回答:自动喷水灭火系统是一种应用广泛的固定式灭火系统。该系统管网内依靠高位消防水箱而充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(玻璃球)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;14手动按钮——>电气控制箱——>启动水泵;
    • 室内新风系统 工作台灯 应急工作灯 8个月前