3条回答
清水一掬 2016-04-16 21:00
1、材料及要求:
(1)、材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。
(2)、聚苯板:表观密度20kg/m3,抗压强度应不低于0.18Mpa,导热系数为0.043W/m·K,厚130mm(50mm)。
2、作业条件:
屋面女儿墙砌筑抹灰完成。屋面基层清理干净,坡屋面防水保护层施工完毕,达
到上人条件。
3、操作工艺:
(1)、工艺流程:基层处理→弹线找坡→保温层铺设→设置分割缝→设置出气孔
(2)、基层清理:先进行屋面找平,应将杂物、灰尘清理干净。
(3)、弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。(平屋面和坡屋面保温层为130mm厚,檐沟处保温层为50mm厚)
(4)、保温层铺设:干铺聚苯板保温材料时,先将接触面清理干净,将聚苯保温板铺设在屋面上,用聚合物砂浆粘贴。铺平垫稳,排列紧密。
(5)、因平屋面不规则及分散,按照斜屋面不设置分割缝,平屋面每块不大于36㎡原则根据现场施工设置分割缝(分割缝位置见附图),并根据现场实际情况设置出气孔。
4、质量标准
(1)、板块保温材料:应紧贴基层铺设,铺平垫稳,找坡正确。
(2)、允许偏差:
保温层的允许偏差和检验方法
5、应注意的质量问题
(1)、保温层边角处质量问题:边线不直,边槎不齐整,影响找坡、找平和排水。
(2)、板块保温材料铺贴不实:影响保温、防水效果,造成找平层裂缝。应严格达到规范和验评标准的质量标准,严格验收管理。
prettygirl 2016-04-16 11:39
一、松散材料保温层施工应符合下列规定:
1、铺设松散材料保温层的基层应平整、干燥和干净。
2、保温层含水率不得超过规定要求。炉渣应过筛。
3、松散保温材料应分层铺设,并适当压实;每层虚铺厚度不大于150mm;压实的程度与厚度应做试验确定;压实后不得直接在保温层上行车或堆放重物,施工人员宜穿软底鞋进行操作。
4、保温层施工完成后,应及时进行下—道工序,完成上部防水层的施工。在雨季施工的保温层应采取遮盖措施,防止雨淋。
二、板状材料保温层施工应符合下列规定:
1、铺设板状材料保温层的基层应平整、干燥相干净。
2、干铺的板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面上,并应铺平垫稳。分层铺设的板块上下层接缝应相互错开;板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。
3、粘贴的板状保温材料应贴严、铺平;分层铺设的板块上下层接缝应相互错开,并应符合下列要求:
(1)、当采用玛跳蹄脂及其它胶结材料粘贴时,板状保温材料相互之间及与其层之间应满涂胶结材料,以便互相粘牢。玛蹄脂的加热和使用温度。
(2)、当采用水泥砂浆粘贴板状保温材料时,板间缝隙应采用保温灰浆填实并勾缝。保温灰浆的配合比宜为1:1:10(水泥:石灰膏:同类保温材料的碎粒,体积比)。